до 10 метров удержать можно сплошным сечением, впросем проверь, далее 20 и выше только двухветъвевое, это личный опыт, я тоже умею считать, поробуй 6 форм ветра удержать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2014
Сообщений: 29
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
площадка - Оренбургская область, Россия. ----- добавлено через ~19 ч. ----- Намечается задание на проектирование стального каркаса аналогичного здания. Вводные такие: Здание 24х24м однопролетное, бескрановое, с перепадом высот, высота до низа стропильных 18 и 10м, ограждающие из сэндвич-панелей, ветер - III, снег - IV. Приоритет - экономичность. Если у кого-то имеется опыт проектирования подобных зданий, имеется информация о каких-то типовых решениях и т.д., приглашаю присоединиться к обсуждению. Последний раз редактировалось retailer, 10.04.2021 в 20:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 627
|
Ни какое это не уникальное здание, обычная сарайка. Заказчику не понравятся технические решения на это здание обычного проектировщика, т.к. металлоёмкость вырастит в 2-3 раза по сравнению с теми зданиями, что уже стоят. Был подобный опыт в проектировании. Строители привели к заказчику, он показал существующее здание, сказал это я сам построил, сделай такой же проект. И строители и заказчик показались мне мутными, я сказал 2 цены и попросил 50% аванса, по итогу заказчик послал строителей, мол я и без ваших проектов сам построю, но мне было всё равно, свои деньги я получил.
|
|||
|
||||
Для каких-либо предложений нужен план с расположением колонн и пара разрезов с отметками.
|
||||
|
||||
Регистрация: 08.07.2014
Сообщений: 29
|
Цитата:
Высокие колонны по оси А и Д из 70Ш2, остальные из 40Ш2 можно попробовать предварительно, фермы к стойкам и стойки к фундаментам жестко, остальное шарнирно. Не нравятся кресты в торцах (по оси 3 и 5), хочется их выкинуть |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
retailer, делайте жёсткий диск сверху и связи по всем сторонам. Сечения будут несильно больше изначальных (если такими же не останутся). Также поиграйтесь вариантом с жестким примыканием фермы к колонне, возможно, это будет рационально. Связи крестами не делайте, в них усилия от обжатия колонн будут, одиночные или ёлочкой надо.
|
|||
|
||||
Возможно еще и по оси 3, где идет изменение высот.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
По осям, где колонны расположены через 6 метров (оси 1,3,5), можно попробовать применить 6-и пролётные балки. |
||||
|
||||
Ну сами колонны при связевой схеме я бы оценил по весу раза в 1,5 меньше, минимум.
Двухветвевые колонны обычно прилично проигрывают связевмым каркасам. Тут (при таких размерах), как говорится "сам Бог велел". И если имеется возможность расстановки вертикальных связей по контуру (пусть где-то даже и портальные), то ориентироваться нужно именно на этот вариант. |
||||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Если что, я не про использование их в качестве связей. Чтобы не ставить доп. элемент панели крепить проще к швеллеру (т.е. внешняя ветвь - швеллер). |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
В дополнение к сказанному, я бы ещё рассмотрел вариант без ферм и прогонов, но с 12-и метровыми балками, расположенными вдоль буквенных рядов.
Если нужна уж совсем глубокая оптимизация расхода стали, то можно перейти с прокатных сечений на сварные. Для колонн при этом экономится 8-12%, а для балок и все 15-20%. Раньше стоимость изделий из проката приблизительно равнялась стоимости сварных конструкций, так что это и по деньгам был чистый выигрыш, а сейчас не знаю. P.S. Если бы проектировщики были бы из Казахстана, то однозначно применили бы в качестве покрытия 12-и метровые гофробалки . |
||||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Цитата:
p.s. правда не совсем понимаю как тут без прогонов должно выглядеть. т.е совсем не понимаю как балки пойдут вдоль буквенных рядов (..может покажите что-то похожее?
__________________
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 17.04.2021 в 22:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
А кто говорит, что без прогонов? IBZ имеет ввиду, поставить балки на 12м вдоль буквенных осей, а по ним прогоны и это еще позволит ~на метр уменьшить высоту здания (со всеми вытекающими). При такой компоновке, наверное, самое разумное.
|
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318
|
Может я плохо вижу , но вроде написано :
И снова я может неправильно понимаю как это вдоль буквенных осей ? но я понимаю так, как во вложениях . p.s. А если говорить о том , что заменить балки на фермы, по той же схеме как у автора. Я сомневаюсь что выгодно, на балки идет обычно двутавр , просто сколько мы пробовали это считать ..получается обычно дороже на такой пролет. Во всяком случае заводы с которыми я сталкивалась обычно от двутавра стараются откреститься. И от сварного в т.ч. Или может там еще какие - то балки подразумеваются ? ну кроме гофрабалки , эту я даже не встречала еще в кмд и перфорированной. Поэтому если автор посчитает пусть поделится , если это действительно лучше , то может и я буду иметь ввиду.
__________________
Расплетая радугу |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стена из пенобетона высотой 13 метров | ЧерныШ | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.02.2015 15:46 |
Расчет стыка металлической колонны круглого сечения на фланцах | Матроскин | Металлические конструкции | 3 | 12.02.2013 00:34 |
Расчет узла оголовка колонны шарнирно-опертой рамы | soprom | Металлические конструкции | 2 | 09.02.2013 18:06 |
Металлическая балка с затяжкой. Расчет как колонны. | Митрич | Металлические конструкции | 6 | 03.02.2011 08:53 |
Расчет металлической колонны. | Мерсостроитель | Металлические конструкции | 1 | 12.01.2011 14:41 |