Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Неправильно распределяется боковая нагрузка от покрытия при использовании линейной опоры

Неправильно распределяется боковая нагрузка от покрытия при использовании линейной опоры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.12.2017, 15:00 #1
Неправильно распределяется боковая нагрузка от покрытия при использовании линейной опоры
sasha480
 
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 21

Как сделать чтобы нагрузка передавалась и на линейную опору, см. прилож. фото

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.jpg
Просмотров: 188
Размер:	79.7 Кб
ID:	197005  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 172
Размер:	138.9 Кб
ID:	197006  

Просмотров: 10763
 
Непрочитано 21.12.2017, 10:31
1 | #2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...D-3FFCA2C8DB80
Если к опоре должна быть приложена нагрузка, то для этой опоры необходимо определить размеры (в диалоговом окне Назначение опор - дополнение).
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 14:42
#3
sasha480


 
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...D-3FFCA2C8DB80
Если к опоре должна быть приложена нагрузка, то для этой опоры необходимо определить размеры (в диалоговом окне Назначение опор - дополнение).
Спасибо за совет, сделал по вашей рекомендации, но ничего не поменялось! Для узлових опор работает, но для линейных почему то нет!Может что-то не так делаю
П.С. Опору ставлю линейную (дополнительно - бетон 20см) на ниж. ребро панели
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.jpg
Просмотров: 125
Размер:	288.9 Кб
ID:	197067  

Последний раз редактировалось sasha480, 21.12.2017 в 14:58.
sasha480 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 15:17
#4
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от sasha480 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, сделал по вашей рекомендации, но ничего не поменялось! Для узлових опор работает, но для линейных почему то нет!Может что-то не так делаю
П.С. Опору ставлю линейную (дополнительно - бетон 20см) на ниж. ребро панели
sasha480, может, в направлении глобальной оси Y ограничить перемещения?
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 16:03
#5
sasha480


 
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
может, вдоль глобальной оси Y опору задавать?
К сожалению не помогает поворот опоры!
В общем мне нужно это для правильного распределения ветровой нагрузки от сендвич-панелей с вертикально раскладкой, может есть другой вариант решения проблемы?
sasha480 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 16:12
#6
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от sasha480 Посмотреть сообщение
К сожалению не помогает поворот опоры!
В общем мне нужно это для правильного распределения ветровой нагрузки от сендвич-панелей с вертикально раскладкой, может есть другой вариант решения проблемы?
sasha480, да тоже поэкспериментировал, не работает.

Так на стержни же правильно собирается. Чего их в схему не добавить вместо опор?
В смысле убрать опоры под стержнями.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2018, 08:52
#7
alex_koll


 
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 1,208


sasha480, Добрый день...позвольте спросить! в расчетных схемах терминология такая, или у вас на клавиатуре просто кнопка Ы не работает? опорИ(см картинку), узловИх(см пост #3)..
__________________
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Неправильно распределяется боковая нагрузка от покрытия при использовании линейной опоры

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? Tyhig SCAD 6 10.05.2019 07:51
Расчетная нагрузка на горизонтальную проекцию покрытия Sam.b SCAD 3 16.05.2012 13:25
Серии на опоры ВЛ eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 08.06.2009 11:54
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37