Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 39,847

В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Просмотров: 1153019
 
Непрочитано 06.08.2020, 05:38
1 | #3441
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Предельная гибкость колонны (например колонны крайнего ряда 7м высотой) в scad и в кристалл не сходятся по критическому фактору.
В Кристалле из плоскости стоит 2 (ХоУ), в плоскости рамы 0,5. Поменяйте местами коэффициенты. Либо ради интереса наоборот поменяйте коэффициенты в Скаде. Получите 1.85.
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2020, 11:47
#3442
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
В Кристалле из плоскости стоит 2 (ХоУ), в плоскости рамы 0,5. Поменяйте местами коэффициенты. Либо ради интереса наоборот поменяйте коэффициенты в Скаде. Получите 1.85.
,

Спасибо! как всегда я замыленым взглядом в упор не видел например ориентацию сечения в кристалл. Бывает втемяшится в голову что-то концу дня и ни решения ни покоя в итоге. Короче благодарствую
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2020, 11:45 Мачта с пульсацией
#3443
Sergey02


 
Регистрация: 17.10.2019
Сообщений: 30


У кого есть опыт с мачтами, посмотрите схему и ошибки при расчете с РСУ. Что сделано не правильно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.jpg
Просмотров: 81
Размер:	80.4 Кб
ID:	229397  
Вложения
Тип файла: rar Башня 180м.rar (12.4 Кб, 29 просмотров)
Sergey02 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2020, 12:19
#3444
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Sergey02 Посмотреть сообщение
У кого есть опыт с мачтами, посмотрите схему и ошибки при расчете с РСУ. Что сделано не правильно?
Опыт тут конечно нужен бы - башня небось высокая...
Однако для расшифровки "неверен тип статнагрузки для диннагрузки" опыт совершенно не нужен. Вы када задавали диннагрузку (пульсацию), были совсем невнимательны при выборе статнагрузки. Т.е. выбрали совершенно не ветровую. Это видно сразу при проверке нагрузки после прочтения сообщения об ошибке.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2020, 13:02
#3445
Sergey02


 
Регистрация: 17.10.2019
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Опыт тут конечно нужен бы - башня небось высокая...
Однако для расшифровки "неверен тип статнагрузки для диннагрузки" опыт совершенно не нужен. Вы када задавали диннагрузку (пульсацию), были совсем невнимательны при выборе статнагрузки. Т.е. выбрали совершенно не ветровую. Это видно сразу при проверке нагрузки после прочтения сообщения об ошибке.
Согласен, ошибку нашел.
А доля длительности правильно на скриншоте указана?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_3.jpg
Просмотров: 106
Размер:	116.9 Кб
ID:	229398  
Sergey02 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 04:36
#3446
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Sergey02 Посмотреть сообщение
Согласен, ошибку нашел.
А доля длительности правильно на скриншоте указана?
Нет. Как и для ветровой нагрузки у пульсационной доля длительности равна 0.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2020, 05:17
#3447
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Evgeny31,
точно, как была нулем так и останется)
если чего нового) для ветра нормотворцы не придумают
и, вообще, эта пульсационная составляющая согласно норм довольно "мутная" штука), особенно для неоговоренных очертаний
иной раз приходится пользоваться тем, что "феня сказала"), полагаясь на логику и опыт
"обдувать" в специализированных программах, как правило в буржуйских, надо учиться, тем более знать их язык и нормы

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 24.08.2020 в 05:41.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2020, 14:47 Анализом расчетной схемы _ метало-каркас с 2 кран балками на 8т
#3448
Alexandru


 
Регистрация: 28.09.2015
Сообщений: 2


Добрый день Дорогие Коллеги !!!
Нужен опытный взгляд на данную расчетную схему - и оценка правильности расчета и подбора сечений метало-конструкций.
Расчет выполнен в SCAD 11.5.
За ранее благодарю за поддержку !!!
Вложения
Тип файла: spr Metal_Karkas_2 Krana 8t.SPR (81.6 Кб, 36 просмотров)
Alexandru вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2020, 16:01
1 | #3449
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Alexandru Посмотреть сообщение
Нужен опытный взгляд
При своем дилетантском опыте вижу следующее:
1. Тормозные усилия заданы дважды (загружения 24.... дублируют загружения 18..., при этом они одинаковы)
2. Для сейсмики мало число форм. Лучше 100 укажите, хотя надо набрать 90% массы
3. В РСУ не нужно загружать комбинации
4. Доля длительности у крановых 1,2. Если у постоянных нагрузках доля =1, то что означает 1,2?
5. Уберите из сейсмики лишние краны. Не может при землетрясении кран быть слева и справа одновременно
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2020, 16:50
#3450
Alexandru


 
Регистрация: 28.09.2015
Сообщений: 2


Спасибо за ответ !!
По 1 пункту - загруженные 24 дублирует 18 - это так - я его создал для того чтобы задать тормозную от крана в РСУ - по другому ни как - выдавал ошибку !!
По 2. пункту - нам при обучении говорили что для сейсмики минимально и достаточно вносить 15 форм колебаний - но это не проблема можно и поменять
По 3. - они там сплывают автоматом - и неактивны - или я что то не так делаю ???
По 4. - для кранов 1,2 - это решение взял и данного форума - по примеру коллег
По 5 - ну это исправлю - да согласен не углядел
А так в общих чертах - как сам расчет - и сечения - можно полагаться для разработки проекта ???
Alexandru вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2020, 17:01
#3451
Sergey02


 
Регистрация: 17.10.2019
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Нет. Как и для ветровой нагрузки у пульсационной доля длительности равна 0.
Изначально так и было, но тогда пишет ошибку: в расчетных сочетаниях неверны доли длительности сопутствующих загружений: 2 (гололед).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.jpg
Просмотров: 73
Размер:	110.0 Кб
ID:	229488  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_3.jpg
Просмотров: 78
Размер:	114.8 Кб
ID:	229489  
Вложения
Тип файла: spr Башня 180м.SPR (73.3 Кб, 21 просмотров)
Sergey02 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2020, 17:18
#3452
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Sergey02 Посмотреть сообщение
в расчетных сочетаниях неверны доли длительности сопутствующих загружений: 2 (гололед).
У Вас неправильно сопуствие установлено. Наоборот галочки поставьте.
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2020, 12:57
#3453
IrinaVdK


 
Регистрация: 01.04.2020
Сообщений: 3


Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу посмотреть мою расчетную схему. Здание одноэтажное, кирпичное. Подвал из блоков ФБС. Плита над подвалом монолитная с опиранием на всю ширину стен, толщиной 220мм. Перекрытие на отм .+3,970 из сборных пустотных ж.б. плит, раскладка с опиранием на стены по буквенным осям. В осях 2-3 с опиранием на стены по цифровым осям. Крыша деревянная, для опирания стоек крыши по осям Б,В в осях 2-3 предусмотрены ж.б. балки. Т.к. здание находится в сейсмоопасной зоне (7 баллов), в уровне перекрытия на отм. +3,970 запроектированы антисейсмические пояса. SCAD 21.1.
1) Как смоделировать монолитный пояс с необходимыми связями с учетом анкеровки плит перекрытий?
2) Нужно ли предусмотреть дополнительные связи для моделирования опирания жб балок в осях 2-3 на отм. +3,970?
3)Правильно ли указано шарнирное опирание сборных плит при помощи объединения перемещений.
Спасибо!
Вложения
Тип файла: rar Расчет кирпич.rar (86.9 Кб, 29 просмотров)
IrinaVdK вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2020, 19:04
#3454
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от IrinaVdK Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу посмотреть мою расчетную схему.
Пипец вопросы. Тут опытному то пользователю трудно ответить, кто занимается МКЭ несколько лет.
А Вы таким вопросом начали интересоваться имею всего 2 сообщения на аккаунт.
DENver_M7 на форуме  
 
Непрочитано 29.08.2020, 19:35
#3455
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Зачем вообще для 7 баллов моделировать одноэтажное кирпичное? Достаточно соблюсти конструктивные требования СП 14 и СП 15, 7 баллов - это не так уж много.
Потому что главная сложность - это не то, что вы спросили, а моделирование кирпича (и неармированного бетона на швах "так себе раствора") в сейсмике в принципе.
А если учесть, что по факту "анкеровка плит в пояс" - это пара тоненьких выпусков арматуры из плиты, то проще заморочиться конструктивными мероприятиями, вроде связи петель плит арматурой, зачеканка швов и анкеровка поясов в стены, чем считать всё это.
Впрочем, схему не смотрел, может, там чего сложное, что требует расчёта.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 03.09.2020, 19:21
#3456
Денис 2020


 
Регистрация: 03.09.2020
Сообщений: 2


Вечер добрый. собрал схему в SCAD 21.1 пиратка.
Но при анализе деформированой схемы, видно что конструкция имеет неправильные деформации в консольной части прогонов (труба 80х3)
все закрепления проверял много раз. ничего не нашел.
Может кто знает в чем проблема.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деформированя схема.png
Просмотров: 95
Размер:	65.2 Кб
ID:	229790  
Вложения
Тип файла: spr АЗС.SPR (31.5 Кб, 21 просмотров)
Денис 2020 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2020, 19:38
#3457
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Разделите узлом части прогонов между балками. И посмотрите, что будет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2020, 19:40
#3458
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


А почему вы уверены, что деформации консолей неправильные?
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 03.09.2020, 19:44
#3459
Денис 2020


 
Регистрация: 03.09.2020
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Разделите узлом части прогонов между балками. И посмотрите, что будет.
Сори. Затупил. Схему собирал ночью в 2 часа. Все логично и правильно.
Денис 2020 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2020, 07:29
#3460
7hepro1


 
Регистрация: 24.09.2020
Сообщений: 1


Смущает то что симетричная аматура S3,в группе 600х400, больше чем S1.
в чем может быть ошибка?
571 —рабочие.SPR
7hepro1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58