Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488
|
Гэшки обеспечивают жесткую связь вертикальной стены и торца горизонтальной стены UPD. плиты. Пэшки в торце горизонтальной плиты нужны для восприятия крутящих моментов в торце плиты как раз от вертикальных усилий на торец плиты. Соответственно, нужны как гэшки, так и пэшки. Другое дело, что на практике получится куета переармированная... А точнее, получится три стержня вплотную друг к другу - пэшка прижатая к продольной арматуре сетки с одной стороны, и гэшка - с другой. Чисто теоретически можно этого избежать, если в виде Гэшек заводить к вертикальную плиту непосредственно рабочую арматуру нижней плиты, тогда получается почти традиционный узел торца плиты с пэшками, тока ещё торчать будут выпуска вверх из этой плиты.
Последний раз редактировалось Komplanar, 07.06.2018 в 13:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,555
|
Допустим по изополям армирования выходит, что в торце нужна помимо фоновой (d10мм), доп арматура (d16мм). Из чего тогда делать пэшку? из 10 или 16, или из того и другого?
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Alkor527, это условная картинка, допустим стык не угловой, а т-образный, тогда все жестко. Ну, а если как на картинке - то 2 пэшки, о какой шарнирности речь ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488
|
Практически обычно стараюсь локальные увеличения армирования сеток решать учащённым шагом при сохранении номинального диаметра арматуры, но если реально 16 арматура на фоне 10-ой, то ИМХО, проще сделать Пэшки с длиной хвостов на требуемую длину дополнительного армирования и поставить по торцам уже их.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,555
|
Цитата:
Другой пример: Допустим приопорная зона у крайней колонны, требуется верхняя доп арматура d16. Делать пэшки из d16? Я к тому, хоть и есть это требование, но хоть убей не могу я понять его физический смысл. Что куда крутит? А если и крутит, как пэшки помогут эти кручения прекратить? Если кто-то понимает как это работает, объясните на пальцах. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Цитата:
----- добавлено через 46 сек. ----- ыть, Alkor527, опередил
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,555
|
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Это про условный круг заключенный между двумя П-шками ? Если так, то можно порассуждать, анкеровка - ни что иное как передача усилия с арматуры на бетон, если этот бетон держит напряжения раскалывания, то анкеровку арматуры можно считать обеспеченной (по аналогии с анкерными плитами). Так в чем же проблема посчитать этот "кусок бетона в левом нижнем углу" на двойное усилие смятия и принять этот узел жестким ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 240
|
Я вообще считаю что в монолитном бетоне шарнирных узлов нет - если узел становится шарнирным значит в нет появились трещины, а трещины (больше мин. значения)- значит невыполнение норм, таким образом все узлы должны быть жесткими
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну я бы как минимум добавил 4 стержня в изгибе пэшки чтобы было спокойнее, а лучше+ пэшка плиты ----- добавлено через ~3 мин. ----- Интересная статейка ) http://xn--e1affkcfpbgkmc.xn--p1ai/?p=80 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,555
|
Цитата:
Цитата:
Почему просто верхнюю арматуру не сделать нужного диаметра и длины? Я, блин, понимаю что в теории по нормам все так, но ведь на практике никто не делает пэшки больше чем фоновая арматура. Или я ошибаюсь? Из сп 63: 10.4.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. Не только восприятие моментов, но и необходимую анкеровку концов продольной арматуры, т.е. верхнюю доп. арматуру надо куда то заанкеровать. Последний раз редактировалось Alkor527, 07.06.2018 в 15:02. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Offtop: узел условный накидан на скорую руку, в местах перегиба арматуры всегда стараюсь ставить стержень.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как лучше утеплить кирпичный дом? | mamuk | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 14.09.2011 23:48 |
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? | karandaw | Машиностроение | 31 | 04.05.2011 13:15 |
Материал кровли арочного ангара(какой лучше использовать). | Zlobin | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 03.03.2011 01:25 |
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? | ольга сычикова | Основания и фундаменты | 8 | 02.02.2011 12:58 |
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? | Getr | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 25.11.2004 15:00 |