| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какая должна быть высота установки розеток

Какая должна быть высота установки розеток

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.11.2019, 06:32 #1
Какая должна быть высота установки розеток
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,325

Согласно п.6.6.30 ПУЭ штепсельные розетки должны устанавливаться в производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8—1 м.
Согласно этому же пункту в административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях штепсельные розетки должны устанавливаться на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений.
Аналогичные требования к высоте установки розеток имеются в п.15.36 СП 256.1325800.2016.
Выходит, что в производственных помещениях (к примеру в цехе приготовления пищи в столовой или подобным) штепсельные розетки не требуется устанавливаться на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов и в зависимости от назначения помещений.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 7234
 
Непрочитано 06.11.2019, 08:16
#2
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Данные правила относительно производственных помещений не жесткие, а носят рекомендательный характер.
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2019, 09:28
#3
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Выходит, что в производственных помещениях (к примеру в цехе приготовления пищи в столовой или подобным)
Немного не так. Согласно того же (СП 256.1325800.2016): Школы (1.8м), общепит и торговля (1.3м).
Согласно ПУЭ (если не школа и не дет. сад) то где удобно (желательно не выше 1м).
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2019, 10:29
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Согласно того же (СП 256.1325800.2016): Школы (1.8м), общепит и торговля (1.3м)
Дак я к тому и говорю, что согласно СП 256.1325800.2016 для предприятий общественного питания и торговли розетки следует, как правило, устанавливать на высоте 1,3 м, а для других общественных зданий и помещений выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не более 1 м от пола.
Т.е. в цехе приготовления пищи, к примеру, штепсельные розетки не требуется устанавливаться на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов и в зависимости от назначения помещения.

Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Данные правила относительно производственных помещений не жесткие, а носят рекомендательный характер
Да, но отступления от этих рекомендаций надо обосновывать
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2019, 12:54
#5
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Т.е. в цехе приготовления пищи, к примеру, штепсельные розетки не требуется устанавливаться на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов и в зависимости от назначения помещения.
Да, но по опыту я всегда ставил над столами чтобы было удобно подключить оборудование (мясорубки, слайсеры, весы и пр., это же по сути переносное оборудование, сегодня сюда включили одно, завтра могут подключить другое, несмотря на то что как правило по кухням есть технология). Холодильники можно вниз, тестомесы, посудомойки, печи на 1м. Это пример как я делаю.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2019, 17:59
1 | 1 #6
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


помню на практике, я спросил у бригадира как розетки ставить, он мне не разборчиво сказал: "по яйца". А мне послышалось паяются, я ходил и думал что там паять в розетках. В итоге поставили как сказал бригадир.
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2019, 18:26
2 | #7
DVAD


 
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
В итоге поставили как сказал бригадир.
Вообще есть два основных стандарта установки выключателей и розеток: европейский и советский.

Европейский
У европейских монтажников в комплекте инструмента был небольшой молоток длиной около фута.
Розетки устанавливались на высоту одного молотка, выключатели - на высоту трёх молотков.

Советский
Советский монтажник подходил к стене.
Там, где тыкался в неё носом, нужно было устанавливать выключатель.
Там, где тыкался причинным местом, - розетку.

Ваш бригадир из старой советской школы :-)
DVAD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2019, 12:11
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от DVAD Посмотреть сообщение
Там, где тыкался в неё носом, нужно было устанавливать выключатель.
Там, где тыкался причинным местом, - розетку.
Тогда в проекте так и напишем.
Хотя мне больше нравится - штепсельные розетки должны устанавливаться на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2019, 20:38
#9
Theodor


 
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323


Цитата:
Сообщение от DVAD Посмотреть сообщение
Европейский
У европейских монтажников в комплекте инструмента был небольшой молоток длиной около фута.
Розетки устанавливались на высоту одного молотка, выключатели - на высоту трёх молотков.

Советский
Советский монтажник подходил к стене.
Там, где тыкался в неё носом, нужно было устанавливать выключатель.
Там, где тыкался причинным местом, - розетку.
Вот он капиталистический подход в европейском стандарте: что бы установить розетку или выключатель - надо купить однофутовый молоток.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Вот кстати, о выключателях в школе. Есть требование к высоте выключателей - 1,8 метра. А для туалетов МГН надо 1 метр. Куда ставить?
Theodor вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2019, 23:45
#10
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
от кстати, о выключателях в школе. Есть требование к высоте выключателей - 1,8 метра. А для туалетов МГН надо 1 метр. Куда ставить?
Да думаю куда угодно, это же речь о каком-нибудь большом здании? Зачем там вообще выключатели, там на постоянке свет горит. Отдельно делать выключатель для каждой кабинки, никто так не делает.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 00:52
#11
Theodor


 
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Да думаю куда угодно, это же речь о каком-нибудь большом здании? Зачем там вообще выключатели, там на постоянке свет горит. Отдельно делать выключатель для каждой кабинки, никто так не делает
Речь идет о школе. Туалет МГН это не отдельная кабинка, а отдельный туалет с самостоятельным входом, например из коридора или рекреации.
Theodor вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 10:39
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
.. Есть требование к высоте выключателей - 1,8 метра. А для туалетов МГН надо 1 метр. Куда ставить?
Ставить компромиссно. Т.е. а высоте 1,4 м. Никто не будет удовлетворен. Но демократично.
Вариант: ставить на 1 м и на 1,8 м. Последовательно. Или параллельно. Как попало то бишь.
Как не ставь, все равно будет неправильно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2020, 04:07
#13
Theodor


 
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как не ставь, все равно будет неправильно.
Именно так наши нормы и написаны, что бы всегда можно было найти "крайнего".
Theodor вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какая должна быть высота установки розеток

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая должна быть минимальная ширина коридоров в гостиницах и чем она регламентируется bar-gen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 07.06.2017 12:45
Какая должна быть гибкость верхнего пояса фермы? РастОК Металлические конструкции 25 14.03.2016 01:34
Какая формулировка должна быть в ГПЗУ для строительства жилых Апартаментов? Daiwa Архитектура 2 28.10.2015 12:49
Какова должна быть высота двери в свету на пути эвакуации ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 1 16.08.2013 11:58