Чем регламентируются комплексные опробывания противопожарных систем?
r2891
 
Регистрация: 07.05.2019
Сообщений: 3

подскажите,
чем регламентируются/нормируются и ,главное, за чей счет проводятся комплексные опробывания/испытания противопожарных систем и систем оповещения (после проведения индивидуальных пнр) ??

Последний раз редактировалось r2891, 07.05.2019 в 12:37.
Просмотров: 11995
 
Непрочитано 15.05.2019, 13:42
#21
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
объемы описания никак не регламентируются в явном виде
Именно.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2019, 19:49
#22
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Комплексные опробования - это не проверка работоспособности отдельных элементов систем и схем (например "электрических" по ПУЭ). Это именно комплекс работ с участием и технологии, и сантехники, и автоматики и электрики.

Правильно написали раньше - однозначного нормативного документа по составу и объему комплексного опробования нет. Да и не может быть на все случаи жизни.

По отдельным системам, например вентиляции, есть не "номерные" нормативные, а справочные материалы. Например комплексное опробование и последующая наладка на "санитарно-гигиенический эффект". Но это всегда по отдельно утверждаемой программе и не за счет "штатных" ПНР, учтенных в смете на строительство.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2019, 09:44
#23
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Комплексные опробования - это не проверка работоспособности отдельных элементов систем и схем (например "электрических" по ПУЭ). Это именно комплекс работ с участием и технологии, и сантехники, и автоматики и электрики
При этом при комплексных опробованиях все элементы схем должны надежно функционировать в предусмотренной проектом последовательности - т.е. согласно документу под названием ПУЭ.
Если проектом предусмотрено отключение вентиляции при пожаре и(или) включение дымоудаления, то в ходе комплексных испытаниях необходимо проверить предусмотренное проектом прохождение сигнала на отключение этой вентиляции и(или) включение дымоудаления.
Т.о. что предусмотрено проектом, то и проверяем, что не предусмотрено проектом, то, соответственно, и не проверяем
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2019, 17:01
#24
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
то в ходе комплексных испытаниях необходимо проверить предусмотренное проектом прохождение сигнала на отключение этой вентиляции и(или) включение дымоудаления.
А почему только прохождение сигнала? На дымоудаление/подпор могут быть десятки киловатт мощности и соответствующие токи - а электромагнитную совместимость никто не отменял: как себя поведут все системы в целом, комплексно.

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Т.о. что предусмотрено проектом, то и проверяем, что не предусмотрено проектом, то, соответственно, и не проверяем
и за все отвечает проектанты, которым при этом все вышестоящие подряд режут оплату и сроки проектных работ?)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2019, 06:25
#25
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
а электромагнитную совместимость никто не отменял: как себя поведут все системы в целом, комплексно
Ну если мероприятия по электромагнитной совместимости предусмотрены проектом, то их и проверяем, если не предусмотрены проектом (системы ведь бывают разные), то, соответственно, их и не проверяем.

Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
за все отвечает проектанты, которым при этом все вышестоящие подряд режут оплату и сроки проектных работ
Ну это как водится не без этого
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2019, 08:45
#26
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
При этом при комплексных опробованиях все элементы схем должны надежно функционировать в предусмотренной проектом последовательности - т.е. согласно документу под названием ПУЭ.
Если проектом предусмотрено отключение вентиляции при пожаре и(или) включение дымоудаления, то в ходе комплексных испытаниях необходимо проверить предусмотренное проектом прохождение сигнала на отключение этой вентиляции и(или) включение дымоудаления.
Т.о. что предусмотрено проектом, то и проверяем, что не предусмотрено проектом, то, соответственно, и не проверяем
Не зацикливайтесь на своих ПУЭ. Например (реальный случай) при комплексном опробовании систем дымоудаления с реальной дымовой шашкой, ничего не удалилось. Хотя все сигналы прошли. А причина - механическая блокировка клапанов в транспортном положении.

Тем комплексные испытания и отличаются от частных проверок отдельных элементов.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2019, 10:05
#27
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А причина - механическая блокировка клапанов в транспортном положении.
вообще то это на этапе самой пусконаладки должно было выясниться еще - ушел сигнал на открывание клапана, пришел сигнал подтверждения с датчика положения заслонки. У нас на одном небольшом объекте вообще пришли все нерабочие из-за неправильной сборки клапана ДУ из одной партии - изготовитель скромно промолчал, как так получилось)
Сергей812 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Чем регламентируются комплексные опробывания противопожарных систем?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Формирование перечня самых современных инженерных систем зданий ALTER_MANN Инженерные сети 7 19.02.2014 23:52
Раздел 8 постановления №87 Пожарная безопасность для дренажных систем Valentin777 Инженерные сети 14 20.06.2013 15:13
Физическая защита кабельных систем (СКС) от несанкционированного доступа NEDIS Технология и организация строительства 2 06.09.2010 16:32
Заполнение проемов в противопожарных преградах Rosenkranz Архитектура 18 30.03.2009 19:07
проектир-е пожарных сигнализаций и противопожарных систем alldmc Прочее. Архитектура и строительство 11 02.08.2006 18:11