Как выполнить противопучинистый зазор под ростверком свайного фундамента
mintay
 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 25

Извините за, может быть, глупый вопрос, но как выполнить противопучинистый зазор под монолитным ростверком свайного фундамента, просто не засыпать грунтом 150 мм до ростверка или лучше утеплить ростверк?
Просмотров: 35320
 
Непрочитано 13.03.2010, 15:39
#21
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Offtop: господа, подскажите гост или ту на асбестоцементные доски...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 17:58
#22
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
господа, подскажите гост или ту на асбестоцементные доски...
ГОСТ 18124-95 "ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ"
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2010, 19:53
#23
mintay


 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 25


большое спасибо за ответы!
mintay вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 20:38
#24
Andrey1111

ГИП
 
Регистрация: 11.01.2010
Россия, г. Москва
Сообщений: 51
Отправить сообщение для Andrey1111 с помощью Skype™


Очень интересные ответы. В связи с этой темой напрашивается у меня вопрос: если здание легкое (1-этажное+каркасное или вход-тамбур), то как избавиться от опасности выдавливания фундамента (буронабивные сваи) в пучинистом грунте (он заложен по глубине как положено: на глубину промерзания) за счет касательных сил морозного пучения?

P.S.Буронабивные сваи обьединяются в единую систему фундаментными балками, образуя достаточно жесткую горизонтальную раму.

Последний раз редактировалось Andrey1111, 13.03.2010 в 21:04. Причина: надо уточнить
Andrey1111 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 23:09
#25
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Andrey1111 Посмотреть сообщение
Очень интересные ответы. В связи с этой темой напрашивается у меня вопрос: если здание легкое (1-этажное+каркасное или вход-тамбур), то как избавиться от опасности выдавливания фундамента (буронабивные сваи) в пучинистом грунте (он заложен по глубине как положено: на глубину промерзания) за счет касательных сил морозного пучения?

P.S.Буронабивные сваи обьединяются в единую систему фундаментными балками, образуя достаточно жесткую горизонтальную раму.
Вам сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F7%E5%ED%E8%FF
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2010, 00:08
#26
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Andrey1111 Посмотреть сообщение
В связи с этой темой напрашивается у меня вопрос: если здание легкое (1-этажное+каркасное или вход-тамбур), то как избавиться от опасности выдавливания фундамента (буронабивные сваи) в пучинистом грунте (он заложен по глубине как положено: на глубину промерзания) за счет касательных сил морозного пучения?
Я никогда таким вопросом не задавался, но в белорусскмх нормах есть методика расчета касательного пучения. Если условие "непучинистости" не выполняется - предусматриваются конструктивные мероприятия - утепление грунта, различные обмазки вертикальных поверхностей. Как посчитать касательное пучение с учетом этих мероприятий - такой методики в белорусских нормах нет, вероятно эти конструктивные мероприятия следует считать достаточными.

ПОСОБИЕ П9-2000 к СНБ 5.01.01-99 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ В ПУЧИНИСТЫХ ПРИ ПРОМЕРЗАНИИ ГРУНТАХ (о касательном пучении см п.п.6.6-6.12).
Вложения
Тип файла: zip p9_50101.zip (114.6 Кб, 510 просмотров)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2010, 00:17
#27
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Offtop: ха-ха, так то были листы асбестоцементные или балки? вот и верь после этого нормам 8-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2010, 00:05
#28
Andrey1111

ГИП
 
Регистрация: 11.01.2010
Россия, г. Москва
Сообщений: 51
Отправить сообщение для Andrey1111 с помощью Skype™


Нитонисе!
Спасибо. Посмотрю белорусские нормы.


Sarman!
Спасибо. Ссылку , которую Вы указали, изучу.
Andrey1111 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2010, 03:52
#29
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Да уж...интересны рассуждения про то, что подсыпки это фигняи пучинит ростверк.....да и про "ванночки" тоже не без юмора...."никто не запоет битлов"(Макаревич)
Нет, увы, 4-Й лаборатории в НИИОСПе- пошел разброд и шатание ..по пучениЮ...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2010, 05:16
#30
hraryr


 
Регистрация: 09.11.2009
Иркутск
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Противопучинистый зазор выполняется так. Не мудрите с подсыпками.

[IMG]http://i079.***********/1003/88/421ea0066fb9.png[/IMG]
Согласен. Только в этом случае надо делать съёмную опалубку, но попробуй её выдернуть после устройства ростверка (сам пробовал). Мы сделали так: в зазор вместо съёмной опалубки положили пенополистирол. Ну, и мероприятия для водоотвода, чтобы вода в этот зазор не попала. Строители остались довольны таким решением

Последний раз редактировалось hraryr, 15.03.2010 в 05:23.
hraryr вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2010, 11:35
#31
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от hraryr Посмотреть сообщение
Строители остались довольны таким решением
Надо чтобы не строители были довольнры, а те кто будет здание эксплуатировать)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 04:33
#32
hraryr


 
Регистрация: 09.11.2009
Иркутск
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Надо чтобы не строители были довольнры, а те кто будет здание эксплуатировать)
Чтобы они были довольны, я думаю, мало грамотно запроектировать, крайне желательно, чтобы это смогли строители сделать))
hraryr вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 07:42
#33
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Серия 1.015.1-1.95 не отмененная, общие указания п.2.2 "для исключения возможности выпирания фунд. балок вследствии пучения грунта, в проекте здания должна предусматриваться подсыпка под балки песчаного грунта (см. рис.1)" и далее рис. 1, сколько проектной документации выпустили, вроде от службы эксплуатации претензий.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 10:14
#34
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от hraryr Посмотреть сообщение
Чтобы они были довольны, я думаю, мало грамотно запроектировать, крайне желательно, чтобы это смогли строители сделать))
Вы считаете выполнение противпочунистого зазора под ростверком - недостижимый ныне уровень для строителей?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 06:27
#35
nevada

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71


Для строителей - это непостижимая задача. Много раз сталкивалась. А если грунты пучинистые, да еще просадочные, то подсыпку с дренажом не устроишь - дренаж вывести некуда. В коттедже специальный водоотвод никто делать не будет (имеется ввиду, заказчик). В прошлый раз на моем объекте делали ростверк по песку, а потом песок выковыривали из под ростверка. Матерились... Теперь хотят по пенопласту, а я боюсь оставлять пенопласт насовсем. Грунты очень сложные. Опять будут выковыривать и материть проектировщиков...
nevada вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 16:11
#36
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


а что великорусских норм нет по этому вопросу?
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 15:07
#37
Этрикс

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.05.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 22


Против пучинения под ростверк часто закладывают Экструдированный пенополистерол. Получше узнайте его возможности и включите логику, что такое пучинения и в какое время делать будете ростверк...
Этрикс вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 15:39
#38
AlisaChe


 
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103


Вот сосем недавно я в своем проекте сделала подсыпку 200мм крупным песком, положила под ростверк 50мм пенополистерола и счастлива. Думаю, если дом закончат к холодам, или сделают грамотную консервацию до весны, то ничего не выпучит. А ежели уже начнут эксплуатировать осенью, то вообще про пучение можно забыть.
AlisaChe вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2010, 16:36
#39
Этрикс

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.05.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 22


Молодец AlisaChe!!! Может когда мне понадобится помощь, у тебя снова найдется хороший вариант решения... До встречи...
Этрикс вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 10:44
#40
AlisaChe


 
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103


Всегда велком :-)
AlisaChe вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как выполнить противопучинистый зазор под ростверком свайного фундамента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как устроить диф шов в ростверке свайного фундамента под кир Petro Основания и фундаменты 9 21.06.2007 10:26
Крен фундамента под одиночную опору Лыжник Основания и фундаменты 10 11.03.2007 15:49
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46