Помогите с расчётом усиления фундаментной плиты
Тула
Регистрация: 10.07.2015
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 2304
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Свежая мысль: изначальная идея точечные 75 тонн поставить на половую плиту (с арматурой 10-12) очень неумная - понятно же что прошьет как иголкой масло. Что можно было "увидеть" сразу, без "расчетов в Лире". И поставить эти "иголки" прямо у колонн, под которыми "сваи имеют запас 1 тн" - тоже как-то опрометчиво было.
Теперь ту же идею Вы продолжаете продвигать в видоизмененных формах. Мне кажется, нужно устроить ОТДЕЛЬНЫЕ буроналивные сваи, если позволяет высота здания по технике (судя по чертежу - вполне позволяет загнать ямобур JCB 5 м). И никто никого не будет особо "тревожить". Если категорически нельзя свои сваи делать, то не смешные банкетки надо лить, а мощные ленты - под ряд стоек. Допустим 1000х600 (h). Прямо на пол. Без всяких "вклеиваний" и других "скреплений скотчем". И немного не допонял - у вас сваи под колонны загружены прямо под завязку? Наверно гаммы великие, так ведь? Т.е. если минимизировать влияние (отдельными фундаментами на своих сваях или распределив мощной лентой, то можно игнорить небольшие осадочки, так ведь? Короче - надо не как курица с яйцом возиться - яйцо все равно хрупкое априори, а надо чугунное яйцо снести, т.е. принять грубое силовое решение. Возни будет немного больше, но зато все будет стоять вечно и плюс еще некоторое время. А так - весной " ой тут трескнуло", осенью "ай здесь просело" и т.д...и так всю жизнь.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Если плита на грунте и нагрузки сосредоточенные - то расчётной должна быть верхняя арматура.
Но у Вас плита, на сколько я понимаю опирается на ростверки?! Тогда по грунту не совсем понятен расчёт. Тем более нижняя арматура расчётная. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Та не...это просто пол, плюхнутый на землю и армированный "штоп было". Ну как бывает обычный пол в промзданиях.
А оне на пол 100 тонные силосы ставят, на тонких ноженьках...и к колоннам здания жмутся и жмутся...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2015
Тула
Сообщений: 60
|
Цитата:
неее, Ильнур прав. плита сама по себе, просто сверху над ростверками залита через слой утрамбованного щебня да, сегодня встречался с их инженерами, рассказал всю картину. решили поставить колонны под каждый силос, т.е. будет 3 ряда по 5 колонн. нагрузка на средние колонны 35т. под эти средние колонны будем сваи с ростверками делать, прорезая плиту, под остальные крайние колонны (с нагрузкой 17,5т) банкетки при необходимости. у меня только один вопрос остаётся - как быть с высокими грунтовыми водами? под плитой там 400 мм щебня трамбованного, 100 мм песка, а потом грунтовые воды. если бурить грунт под новые сваи вода не заполнит шурф? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~28 мин. ----- хотя наверное разумнее и проще было бы 3 ленточных фундамента на каждый ряд колонн залить |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Цитата:
Не знаю понятно объяснил или нет. Но в общем вот так. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Могу приврать маленько.
Можно выполнить расчёт методом угловых точек, получить дополнительные напряжения под пятой свай (или даже над), из них получить доп. осадку. Можно посчитать слабый слой под пятой сваи с учётом этого дополнительного напряжения. Однако по формулам снип несущая способность сваи не уменьшится, если рядом поставить вторую сваю с нормативным зазором (1000 мм или 3*д). Можно пробовать как-то посчитать снижение несущей способности через негативное трение. Цитата:
При этом есть богатая практика когда множество нехороших форумчан делают лес свай с шагом 3д и даже, местами, менее. Это настолько жизненно и часто, что будь это критично, здания бы реально падали. В то же время это месяц-два пробовать учесть это расчётами, разбираться в расчётах и потом обсчитывать разные участки поля. Так что стоит отмазываться от приближения к колоннам всеми силами... А новое оборудование в здании садить на сваи или столбчатые фундаменты вдали от свай.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2015
Тула
Сообщений: 60
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- вот только этот вопрос остался для меня открытым |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
А что смущает? Когда строителей смущали воды? Есть методы водопонижения, есть бетонирование в воду через трубу и т.д. И потом, верховодка там гуляет до 6,4м в глубину (согласно отчету) - а сейчас слава аллаху осень, самое время буриться. Скорее там сейчас сухо как в Сахаре.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Scad Office. Кросс. Отметка низа фундаментной плиты. | Zydrunas | SCAD | 31 | 19.10.2018 14:09 |
Помогите определить тип плиты покрытия | KirillEkb86 | Железобетонные конструкции | 1 | 12.09.2018 18:13 |
Пособия по расчету монолитной фундаментной плиты и плиты коробчатого сечения | StudentSTI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 15.06.2017 17:29 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |