Можно ли не учитывать коэфициент инфильтрации в Административном здании ?
Регистрация: 12.05.2008
Сообщений: 33
|
||
Просмотров: 15859
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Что такое "раччетие системы отопления" я не знаю. Но вот при расчете инфильтрация учитывается не "коэффициентом" (это было до 1975 года), а по приложению 10 СНиП 2.04.05-91. Здесь я указываю "старый" СНиП потому, что в нем была приложена методика расчета теплопотерь. В новом СНиП саму методику исключили (лень было переписать, что ли), хотя необходимость расчета инфильтрации, конечно оставлена.
На такой расход тепла влияет не сам факт наличия вентиляции, а возможный дисбаланс между расходом подаваемого и удаляемого воздуха. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2008
Сообщений: 33
|
Перефразирую немного.
Одна компания разработала нам проект "Отопление и вентиляция", позже на основании этого проекта был осуществлен монтаж системы отопления и вентиляции. Однако с наступлением холодов, системы оказались неэффективными (т.е. было реально холодно). Проверив расчет увидили, что расход тепла на нагревание инфильтрующего воздуха не учтен. Соответствующий вопрос был задан в адресс организации, разрабатывающей проект и был получен ответ без какого либо обоснования. 1) Расход тепла на нагревание инфильтрующего воздуха не учтен, т.к. отсутствует дисбаланс вентиляции по зданию. В здании запроектирована приточно-вытяжная вентиляция, с полной компенсацией удаляемого воздуха подогретым приточным воздухом. Насколько это правильно? И что это вообще значит? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
В крупных общественных зданиях делается специальный подсчет затрат на нагрев холодного воздуха поступающего вследствие инфильтрации и это так. Но есть ряд моментов. СНиП писался давно, а за это время уплотнения окон от полушерстяного шнура добежали до резиновых герметичных прокладок, двери изменились тоже и рука человека в щель уже не пролезет. Если раньше инфильтрация доходила до 30-40% от общих теплопотерь, то не учитывать было нельзя. Скорей всего в Вашем случае проектировщик учел возможные потери, а причина несоответствия кроется совсем в другом. Повсеместно не выдерживается температурный график. Если на системе отопления не столь видимо (делает вид, что работает), то на приточной системе очень даже ощутимо. Там запас на калориферах на несоответствие графика не закладывался. В этом случае эксплуатационники, дабы не разморозить, либо уменьшат расход воздуха, либо отключат приток совсем (рециркуляцию не указываю). Возможно (Вы же не пишите когда производили пуск систем) здание не прогрелось.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2008
Сообщений: 33
|
Здание было запущено с начала отопительного сезона.
Суть вопроса такова. Является на нарушением СНИП, неучтеный расход тепла на нагревание инфильтрующего воздуха? Если нет, то где написано, что можно не учитывать расход .............. Да температуру проверяли, подогревается тенами до 40 град, на дифузоре около 19 град. Последний раз редактировалось damiruska, 28.03.2011 в 10:35. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Написано: Цитата:
Объяснять новыми конструкциями окон отсутствие учета нельзя. Да, при них инфильтрация значительно меньше, но и в расчетах это учитывается. А инфильтрация есть даже через глухую кирпичную стену. Расход надо рассчитать и учесть. Даже если он маленький. Если расчета нет, любой может ткнуть в справочник, где упоминается аж про 40% на инфильтрацию. В "Литературной газете" советских лет. На 16-й странице был афоризм "Если нельзя, но очень хочется, то можно". И у Задорнова - "Туда нельзя, но вам - можно" |
|||
|
||||
Регистрация: 12.05.2008
Сообщений: 33
|
Проектировщик предоставил расчет системы отопления, но....
Во вложении находится исходный файл расчета системы отопления для програмного комлекса Данфос 3,7. Может кто работает в данной программе и проанализирует расчет, так как я не являюсь специалистом. При расчете программа выдает 27 ошибок, на непонятном мне русско-данфософском языке. Помогите плиз. С меня краб и красная икра. Последний раз редактировалось damiruska, 29.03.2011 в 11:07. |
|||
|
|||||
Регистрация: 19.12.2011
Сообщений: 2
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В глухом здании (с окнами на фасадах или без окон), без вытяжных отверстий в кровле, будет инфильтрация только за счет ветрового давления, а при наличии вытяжных отверстий в кровле - добавится инфильтрация за счет тяги с холодным воздухом через щели в нижней части здания. Инфильтрация, обусловленная тепловым давлением, учитывается по кратности естественной вытяжки, в соответствии с п.2 приложения 10. |
||||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
PS: Потому "чистые" отопленцы - т.е. не проектирующие вентиляцию=не понимающие балансов тепломассобмена - не воспринимаются в рамках специализации в качестве "специалистов" - потолок "инженер 1-й категории". Последний раз редактировалось Агамемнон, 02.01.2012 в 23:43. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли делать в общественном здании ступени 250x200h ? | dextron3 | Архитектура | 21 | 19.12.2011 13:29 |
Как в здании можно организовать помещение серверной, отгороженной гермозоной? | Profan | Архитектура | 6 | 09.09.2009 12:33 |
Утепление пола гаража в административном здании | игорёк | Архитектура | 6 | 13.08.2009 14:59 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |