Непрочитано 27.02.2014, 05:48 #1
Пароизоляция в трехслойной стене
Rourker
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107

Наружная стенка здания из керамического кирпича толщиной 250 мм утепляется минераловатной плитой толщиной 120 мм и облицовывается стальным профлистом. Подскажите, нужна ли пароизоляция. Город Сургут. Спасибо.
Просмотров: 5082
 
Непрочитано 02.03.2014, 19:52
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Чего-то для Сургута маловато 120 мм.
Вообще, это считается. Если расчет покажет, что слои переувлажняются, или что годовой баланс влаги отрицательный - пароизоляция нужна.

ЗЫ Если профлист с вентзазором - пароизоляция не нужна.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2014, 21:34
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Если профлист с вентзазором - пароизоляция не нужна.
Согласен. А если без зазора - в любом случае нужна - влаге деваться будет некуда из минваты (недосэндвичпанель).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2014, 00:19
#4
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Ненужна пароизоляция. Если вы установите пароизоляционную пленку, у вас будет влага между пленкой и кирпичной стенкой.
Профлист же гофрированный и вентзазор будет в любом случаи.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2014, 05:54
#5
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,045


Цитата:
Сообщение от Rourker Посмотреть сообщение
нужна ли пароизоляция
надо считать
gofra вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2014, 20:40
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
надо считать
Для расчёта не хватает параметров микроклимата в здании (температура, влажность), Если это не парилка в бане, то скорее всего пароизоляция не нужна.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2014, 03:22
#7
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,045


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
то скорее всего
можно к вещам относится по разному, но строительная конструкция-конструкция, сечение которой задано расчетом
автор пускай сам думает считать/не считать
gofra вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2014, 11:16
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Если вы установите пароизоляционную пленку, у вас будет влага между пленкой и кирпичной стенкой.
Это только, если на внутренней поверхности пленки температура опустится до "точки росы", что при таком исполнении стены маловероятно.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2014, 22:44
#9
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Это только, если на внутренней поверхности пленки температура опустится до "точки росы", что при таком исполнении стены маловероятно.
Стена из кирпича "дышит", а значит и влага проходит. Таким образом, влага, которая пройдет сквозь стену - задержится на пароизоляции.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2014, 13:39
#10
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Стена из кирпича "дышит", а значит и влага проходит. Таким образом, влага, которая пройдет сквозь стену - задержится на пароизоляции.
В этом случае пароизоляцию целесообразнее размещать перед кирпичной стеной "под обоями".
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 01:34
#11
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
В этом случае пароизоляцию целесообразнее размещать перед кирпичной стеной "под обоями".
Гипсокартон тоже имеет пароизоляционные способности.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 11:39
#12
Sawadi


 
Регистрация: 06.03.2014
Сообщений: 21


Недавно считал подобную конструкцию, при стене 380 мм не прошла без пароизоляции. А вот при пенополистироле в качестве утеплителя - прошла!
Sawadi вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 11:43
#13
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Sawadi Посмотреть сообщение
Недавно считал подобную конструкцию, при стене 380 мм не прошла без пароизоляции. А вот при пенополистироле в качестве утеплителя - прошла!
Как учитывали стальной лист?
Makson вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пароизоляция в трехслойной стене

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как расширить проем в трехслойной стене??? Mool Конструкции зданий и сооружений 2 01.10.2012 18:57
Можно ли сделать карниз вылетом 350 мм в трехслойной кирпичной стене BBWGman Каменные и армокаменные конструкции 22 21.11.2011 19:53
Перемычка в наружной кирпичной трехслойной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 7 23.02.2009 21:17
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04
Окно-эллипс в трехслойной стене ganesh Конструкции зданий и сооружений 1 04.07.2008 17:22