Возникла ситуация на работе, которая не дает мне спать теперь...
Начну со схемы:

Дано реле 1Н-340 у которого по справочникам (думаю и в инете можно найти данные) есть:
Номинальное напряжение =12В
Напряжение срабатывания =8В
Напр. сраб. +20% запаса=8*1,2=9,6В
Предельно допустимое напр.=16В
Есть кабель. Кабель многожильный парный. Одна жила диаметром 1мм - соответственно сечение жилы = пи*r^2/4=0,785398163мм^2. В требованиях к кабелю устройств СЦБ стоит максимально допустимое сопротивление кабеля на 1 км.=25 Ом на км. Отсюда можно узнать удельное сопротивление меди для данного кабеля = 0,025*0,785398163/1000000=1,9635*10^-08 Ом*м^2. По идее это недопустимое ГОСТом качество меди и такое удельное сопротивление может и не быть, ну да ладно.
Делаем нехитрые расчеты:
Rраб.=Rреле+Rкаб.
где Rраб. общее сопротивление всей цепи включая сопротивление обмотки реле (340 Ом) и сопротивление 2х жил кабеля (1630*0,025*2=81,5 Ом)
Rраб.=340+81,5=421,5 Ом
далее находим напряжение которое придет на реле:
Uреле=Uист./Rраб.*Rреле
где Uист.=20±0,8В
Uреле=20/421,5*340=16,13В

А вот тут суть спора: начальник говорит, что нормально можно и 17 давать! Я же говорю, что нельзя т.к. завод изготовитель устанавливает предельно допусимое напряжение 16В, и с учетом всех падений напряжения на разделку в соединительных муфтах и сопротивлений в проводах, да + еще то, что кабель будет в разы лучше по качеству и на реле придет все 18В, и реле пусть и будет работать, но будет работать на износ и не отработает свое положенное время (установленное заводом). Ссылаюсь я еще и на то, что на источник я могу подать и 14В причем не придется устанавливать целый блок, и тогда на реле придет уже 11,29В что ближе к "Напр. сраб. +20% запаса=8*1,2=9,6В". Начальник же мотивирует что 20 переездов нужно сделать как один друг на друга похожими и на заводе обрадуются что все 20 переездов как один похожи.
Схему разрабатываю я, подписывать нужно мне, но я под такими расчетами подписываться не хочу. Сделаю по своему - он не подпишет. Доказать свою правоту не знаю чем. Чего делать то?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 841
Размер:	7.6 Кб
ID:	17847  
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...

Последний раз редактировалось Shoorup, 25.03.2009 в 10:03.
Shoorup вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 12:52
#2
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


К сожалению, "Начальник всегда прав".
Расчеты не проверял, сейчас времени нет, но в подобных случаях всегда делаю по своему. Если начальнику не нравится требую письменный приказ на нарушение. Правда этим сразу наживаю себе недоброжелателя, т.к. ктож захочет на себя официально ответственность брать и, как правило, на работе после этого особо долго не задерживаюсь. "Уходят".

А так, все варианты сведутся к одному:
1. Пойдешь на поводу у начальника, так когда пойдут массовые отказы, и будут искать крайнего, начальник покажет на тебя. Скажет либо что такого распоряжения не было, либо было, но ты его "неправильно понял".
2. Встанешь в позу, все равно будешь крайним т.к. не выполняешь распоряжения начальства.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 15:15
#3
vasilyis

Инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Москва
Сообщений: 1,074


Shoorup, в таких спорных вопросах электронщики выходили следующим способом: ставили параллельно обмотке реле стабилитрон или симистор, чтобы входное напряжение не превышало рабочие пределы.
__________________
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 15:41
#4
Shoorup


 
Регистрация: 16.09.2006
Минск
Сообщений: 1,587
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™


Тоже предлагал возможные варианты - не хочет. Но компромис нашли лучше всетаки. Я смог перенастроить прибор на 16В - убирать его он отказался.
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 12:53
#5
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Тоже ситуация, стеновая панель из термопрофиля, уложил пароизоляционную пленку с внутренней стороны по утепрлителю, этот меня заставил с обеих сторон заложить, говорит: "Вода всегда щель найдет"
stas_org вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Предельно допустимое напряжение или "начальник всегда прав"

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54