Увеличение количества насосов, а их должно быть не менее 2-х (основной и резервный) не приветствуется. В мае 2010 года при прохождении экспертизы, обосновывала понижение давления в подводящем к зданию трубопроводе за счет во-первых уменьшения диаметра труб, а во-вторых установкой дроссельных шайб.А еще похожая тема рассматривалась здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41499
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Ещё раз вчитался в вопрос, что-то мне не понятно, предполагается что пожар тушится либо только с наружи, либо толь изнутри что ли?
Пожарный насос запускается по сигналу "Пожар", при тушении пожара за счёт водоразбора на тушение, давление падает, по окончании тушения пожара давление вырастет, при 'том насос должен отключиться автоматически.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 04.02.2011 в 17:35. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Я бы не делал разные насосы, глупо это как-то, подобрал бы насос на суммарный расход и поставл бы в резерв ещё один такой же (ну или как там по-месту получается в соответствии со СНИП, насос с бензиновым двигателем может).
PS Обратный клапан после насоса сначала ставится обратный клапан, потом уже задвижка.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
На переименование темы - 24 часа.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Нельзя перемычки на всасе делать, не кольцевать сеть пожарную, не ставить нанометры на всасе и напорке насоса, а подбирать один насос на всё пожаротушение можно, докажите обратное.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
автоматика защиты насосов | Silver | Инженерные сети | 4 | 29.10.2008 10:56 |
как выделить блоки по имени и подсчитать их количество | shadow_00 | AutoCAD | 7 | 17.06.2008 16:20 |
Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?) | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 14.06.2008 21:48 |
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? | Ильгиз | AutoCAD | 2 | 27.11.2007 09:12 |