31.01.2012, 09:53 | #1 | |
Сброс хоз.быта в ливневку
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 9390
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Блин, вот как ответить на вопрос? Куда ливнёвка подключается, какая очистка у хозбыта? Это для начала, дальше могут возникнуть ещё нюансы. Нормами не запрещено так делать, только после подключения хозбыта канализация станет общесплавной а не ливневой.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117
|
если после очистки то почему бы нет?
Иначе куда девается вода после очистных сооружений? какие очистные? Уточнить требования по стокам от очистных сооружений по ливневке. согласовать все и сбрасывайте.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 6
|
Очистные сооружения очищают до рыбохозяйственных норм. Ливневка тоже проходит очистку до 0,05мг/л(рыбохозяйственная норма)
Хоз.-быт и ливневку сбрасывают потом в канал.....но подрядчик отвергает наше предложение объединить их.... вот теперь пытемся разобраться кто прав.... |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Таким образом предлагается чистить хозбыт дважды и расчитанные на максимальный дождик очистные нагрузить ещё и дополнительным расходом хозбыта? А в чём плюсы? Чем париться с очистными, наверное и правда лучше отдельный выпуск в канал сделать.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 6
|
Это тепличный комплекс, который бвстрее строят, чем проектируют, настроили уже всякой хрени, а теперь думаем как бороться со стесненными условиями.....очень проблематично....да и начальство само не знает что хотят в конечном итоге....
отсюда и идет нагрузка на очистные, два раза очистка хоз.-быта.. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
То есть в основном хозбыт будет мирно течь последовательно через одни очистные, потом через другие?
Нет уж, переноси очистные хозбыта к ливневым, делай готовую трубу общесплавной, перед очистными и ставь разделительную камеру чтобы при дожде ливневые очистные в работу включались. И впредь контролируй что на стройке творится, а то очень быстро в тупик приедешь.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Цитата:
И дело не в очистке.... При очистке хоз-быта до требований Рыб-хоза (запаритесь очищать, у Вас последняя стадия будет ультрафильтрация) можно сбрасывать на грунт, при соответствующих разрешениях. Примешивать сюда ливневку - Зачем? Вы будете ливневые воды чистить до Рыбхозовских требований, т.е. со всех поверхностей собирать и в отстойнике усреднять? =))) Я бы поглядел на Ваши очистные.. Не забудьте про нефтеловку. ___________________________________________ Так... дочитал до конца.. У Вас тепличный комплекс... Площадей наверняка немеренно. Наверно у Вас все-таки промстоки + хоз.быт и еще ливневая каналия. Промка чистится отдельно, в нее вливают хоз.быт, но там есть ограничения по наложению одних сетей на другие и по последовательности ввода одних потоков в другие. Ливневку всегда ведут отдельно. Мало того, до Рыбхоза ИМЕННО ее чистить не нужно. Если у Вас технологией доказано, что загрязнения ливневых вод Вашими промстоками и хозбытом нет, то их достаточно очистить от нефтепримесей, которые стекают с автомобилей, двигающихся по территории предприятия и все... Далее эти стоки ничем не отличаются от атмосферных осадков. Как только Вы соединяете их с Вашими промстоками с теплиц (нитраты всякие, фосфатистые соединения), то налетаете сразу на расчет очистных на максимальный залив - ПИКОВЫЙ... А то во время дождя Ваши очистные сдохнут. Ну и усреднитель Вам тогда в помощь, он тоже немаленький.. Хоз-быт... под хозбытом автор наверно понимает фекальную каналию... Так ее вообще можно собирать отдельно и не париться на переработке... а просто откачивать в автоцистерны по договору. И еще... Очень РосПотребщики любят отбирать пробы с промки... Вам тогда придется все стоки под один стандарт Рыбхозовский подводить. Очистные золотые будут, а загрузка их средняя и 50-ти % не наскребет. ПЕРЕРАСХОД и Неоправданно дорогое строительство.
__________________
Решение неизбежно :eek: Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 01.02.2012 в 00:52. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сброс профиля в ACAD | cad_trainer | AutoCAD | 17 | 17.12.2012 09:11 |
Основание под ливневку при сейсмике 9 баллов? | gag | Инженерные сети | 5 | 04.04.2011 12:03 |
Как обойти водопроводом ливневку | ASЪ | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 24.08.2010 21:24 |
выносить ливневку из здания? | mms2000 | Архитектура | 8 | 21.03.2008 09:41 |