Кто в курсе, возможно ли подключение хоз.-быта к ливневке после очистки, не запрещен никакими нормами?
Просмотров: 9390
 
Непрочитано 31.01.2012, 10:14
#2
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


так и газ по вентиляции тоже не запрещено!
удачи
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 10:19
#3
Yanoch


 
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 6


А нормально ответить нельзя??
Ливневку в хоз.-быт можно,а вот наоборот возможно??
Yanoch вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 10:40
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Блин, вот как ответить на вопрос? Куда ливнёвка подключается, какая очистка у хозбыта? Это для начала, дальше могут возникнуть ещё нюансы. Нормами не запрещено так делать, только после подключения хозбыта канализация станет общесплавной а не ливневой.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 10:41
#5
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117


если после очистки то почему бы нет?
Иначе куда девается вода после очистных сооружений?
какие очистные?
Уточнить требования по стокам от очистных сооружений по ливневке. согласовать все и сбрасывайте.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 11:24
#6
Yanoch


 
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 6


Очистные сооружения очищают до рыбохозяйственных норм. Ливневка тоже проходит очистку до 0,05мг/л(рыбохозяйственная норма)
Хоз.-быт и ливневку сбрасывают потом в канал.....но подрядчик отвергает наше предложение объединить их....
вот теперь пытемся разобраться кто прав....
Yanoch вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 11:38
#7
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Таким образом предлагается чистить хозбыт дважды и расчитанные на максимальный дождик очистные нагрузить ещё и дополнительным расходом хозбыта? А в чём плюсы? Чем париться с очистными, наверное и правда лучше отдельный выпуск в канал сделать.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 11:41
#8
Yanoch


 
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 6


Это тепличный комплекс, который бвстрее строят, чем проектируют, настроили уже всякой хрени, а теперь думаем как бороться со стесненными условиями.....очень проблематично....да и начальство само не знает что хотят в конечном итоге....
отсюда и идет нагрузка на очистные, два раза очистка хоз.-быта..
Yanoch вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 11:59
#9
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


То есть в основном хозбыт будет мирно течь последовательно через одни очистные, потом через другие?
Нет уж, переноси очистные хозбыта к ливневым, делай готовую трубу общесплавной, перед очистными и ставь разделительную камеру чтобы при дожде ливневые очистные в работу включались. И впредь контролируй что на стройке творится, а то очень быстро в тупик приедешь.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 14:23
#10
Yanoch


 
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 6


ну да....
..контролировать, к сожалению, не могу.....слишком много начальников...
Yanoch вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 23:05
#11
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Yanoch Посмотреть сообщение
Очистные сооружения очищают до рыбохозяйственных норм. Ливневка тоже проходит очистку до 0,05мг/л(рыбохозяйственная норма)
Так очищенные стоки собираетесь смешивать? Тогда без вопросов
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 00:30
#12
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Цитата:
Сообщение от Yanoch Посмотреть сообщение
Кто в курсе, возможно ли подключение хоз.-быта к ливневке после очистки, не запрещен никакими нормами
Нет.
И дело не в очистке....
При очистке хоз-быта до требований Рыб-хоза (запаритесь очищать, у Вас последняя стадия будет ультрафильтрация) можно сбрасывать на грунт, при соответствующих разрешениях.
Примешивать сюда ливневку - Зачем?
Вы будете ливневые воды чистить до Рыбхозовских требований, т.е. со всех поверхностей собирать и в отстойнике усреднять? =))) Я бы поглядел на Ваши очистные.. Не забудьте про нефтеловку.
___________________________________________
Так... дочитал до конца..
У Вас тепличный комплекс...
Площадей наверняка немеренно.
Наверно у Вас все-таки промстоки + хоз.быт и еще ливневая каналия.
Промка чистится отдельно, в нее вливают хоз.быт, но там есть ограничения по наложению одних сетей на другие и по последовательности ввода одних потоков в другие.
Ливневку всегда ведут отдельно.
Мало того, до Рыбхоза ИМЕННО ее чистить не нужно.
Если у Вас технологией доказано, что загрязнения ливневых вод Вашими промстоками и хозбытом нет, то их достаточно очистить от нефтепримесей, которые стекают с автомобилей, двигающихся по территории предприятия и все... Далее эти стоки ничем не отличаются от атмосферных осадков.
Как только Вы соединяете их с Вашими промстоками с теплиц (нитраты всякие, фосфатистые соединения), то налетаете сразу на расчет очистных на максимальный залив - ПИКОВЫЙ... А то во время дождя Ваши очистные сдохнут. Ну и усреднитель Вам тогда в помощь, он тоже немаленький..
Хоз-быт... под хозбытом автор наверно понимает фекальную каналию...
Так ее вообще можно собирать отдельно и не париться на переработке... а просто откачивать в автоцистерны по договору.
И еще...
Очень РосПотребщики любят отбирать пробы с промки... Вам тогда придется все стоки под один стандарт Рыбхозовский подводить. Очистные золотые будут, а загрузка их средняя и 50-ти % не наскребет. ПЕРЕРАСХОД и Неоправданно дорогое строительство.
__________________
Решение неизбежно :eek:

Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 01.02.2012 в 00:52.
Михаил-КМ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Сброс хоз.быта в ливневку

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сброс профиля в ACAD cad_trainer AutoCAD 17 17.12.2012 09:11
Основание под ливневку при сейсмике 9 баллов? gag Инженерные сети 5 04.04.2011 12:03
Как обойти водопроводом ливневку ASЪ Водоснабжение и водоотведение 8 24.08.2010 21:24
выносить ливневку из здания? mms2000 Архитектура 8 21.03.2008 09:41
Сброс инструмента в AutoCAD ice9 AutoCAD 16 29.07.2007 00:10