| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.05.2022, 08:33 | #1 | |
Монолитные диафрагмы выполнены с отклонением по вертикальной оси, как можно исправить?
Регистрация: 23.05.2022
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1076
|
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Отклонение (больше допусков) = усиление, подтверждающие расчеты что усиления достаточно, и прохождение экспертизы.
Либо обоснование расчетом, что усиление не требуется и прохождение экспертизы. В любом случае вся дорога идет к проектировщику через заказчика. Пишите официальное письмо, мол так и так, при выполнении работ накосячили и диафрагмы стоят криво, чаво дальше делать не знаем, подскажите, исполнительную съемку прилагаем. И ждете ответа. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Если только на исполнительные звать геодезиста, то проблем еще будет ООЧЕНЬ много. |
|||
|
|