Непрочитано 14.06.2022, 06:50 #1
Требования к креплению железобетонных колец канализационных колодцев между собой
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406

В соответствии с примечаниями к п. 6.3.1 СП 32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения"
Цитата:
Примечания
4 На территориях с сейсмичностью 7 и 8 баллов железобетонные кольца (кроме опорных) должны иметь фальцевые торцевые поверхности, стыкуемые между собой с использованием резиновых уплотнителей.
6 Железобетонные кольца колодцев и горловин с гладкими торцевыми плоскостями при монтаже следует соединять между собой металлическими Н-образными креплениями, тремя в каждом стыке колец под углом 120 градусов.
В связи с чем возникают следующие вопросы.
1. Теперь значит в сейсмических районах стандартные Н-образные крепления для крепления железобетонных колец между собой не обеспечивают сейсмостойкость? Сейсмостойкость обеспечивается только кольцами с фальцевыми торцевыми поверхностями, стыкуемые между собой с использованием резиновых уплотнителей?
2. В п. 4 - про 9 баллов забыли? т.е. если буквально соблюдать пункт, то для 9 баллов не надо предусматривается кольца в фальцевыми поверхностями.
3. П. 6 - теперь распространяется на все колодцы? т.е. раньше по серийным решениям в несейсмических районах можно было не предусматривать Н-образные крепления, они применялись только для сейсмики.
4. А может быть в п. 6 просто забыли указать про сейсмичность? Мол для сейсмических районов также можно использовать Н-образные детали (если нет возможности применить железобетонные кольца с фальцевыми поверхностями)?
А то странно как-то - всю жизнь для канализационных колодцев в сейсмических районах предусматривали обычные кольца и соединяли их Н-образными деталями, а в несейсмических - кольца устанавливали на ц.п. растворе.
Просмотров: 3534
 
Непрочитано 14.06.2022, 08:01
| 1 #2
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
всю жизнь для канализационных колодцев в сейсмических районах предусматривали обычные кольца
Дань современным технологиям. В наших краях на немецком оборудовании делают такие. Как раз с фальцами и резиновыми прокладками. Есть ощущение мощного лобби.
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2022, 10:51
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,396


Зачем Вы столько тем наплодили про кольца))). Все в одно можно было кинуть.
Все это чисто на линии своими нервами отработано.
Н - крепления это от горизонтальных подвижек. Сейсмика это мелочи. Страшнее сейсмики невнимательный машинист бульдозера или навал грунта в котлован с одного бока при засыпке или обвале траншеи. А есть еще и вертикальные, от сил морозного пучения и есть еще фокусы зависящие от слабых грунтов. Берете Н букву и анкеруете ее между кольцами. Можно вместо Н применить только один уголок. Можно полосу. Водопроводные колодцы стягиваю в любых условиях.
Это мелкие работы, не трудоемкие, но они облегчают жизнь колодца и прораба при сдаче сети))).
Ну, а кольца можно и с резиновыми уплотнителями - новые веяния - прогресс. Все равно резиновый уплотнитель надо задавить - вес колодца не большой - обжим слабый. Это если в случае фильтрации вод. Все это просто в исполнении. Лучше купить отдельно.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2022, 13:21
#4
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Зачем Вы столько тем наплодили про кольца))). Все в одно можно было кинуть.
Я так и хотел сначала. Но потом передумал.
Не ожидал, что эти требования к креплению колец и гидроизоляции окажутся взаимосвязанными. Спасибо за разъяснения!
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2022, 16:18
#5
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Берете Н букву и анкеруете ее между кольцами.
12-ю арматуру варил по 3 штуки на стык
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2022, 16:51
| 1 #6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,396


Все, что под ногами валяется. Не заказывать/покупать же. Но от тактического замысла последующих действий))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 16.06.2022, 07:24
#7
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Ну да, отходы же))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Требования к креплению железобетонных колец канализационных колодцев между собой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустимая глубина заложения сборных жб колец для колодцев? vkolt Железобетонные конструкции 27 03.10.2017 16:46
расценка для анкеровки пустотных плит перекрытия между собой yurakolomiets Прочее. Отраслевые разделы 2 05.07.2012 10:17
Какие характеристики должны быть у наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой. ФЗ 123, ст.67, ч.3, п.3. jss Конструкции зданий и сооружений 3 26.06.2012 08:29
Стыки железобетонных плит. Чем и как закреплять плиты между собой? Splash Железобетонные конструкции 22 28.07.2010 08:57
Столбчатый и ленточный ф-т. Связать жестко между собой или сделать д.ш. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 4 21.06.2010 16:05