Непрочитано 28.06.2022, 12:50 #1
Дополнительное армирование фундаментной плиты под стены
eugenmax
 
Ярославль
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 1,283

Дом 2 этажа наружные стены блоки керамические и облицовка, где указано дополнительное армирование - там 640 мм стена кирпич. Тут дополнительные стержни сверху и снизу по 1000 мм идут перпендикулярно направлению стены - их задача какая ? Почему не вдоль стен?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20B9F7E9-376F-46E9-A43C-A516F00E07BA.jpeg
Просмотров: 374
Размер:	279.0 Кб
ID:	248305  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7C67FDA8-43D2-4341-98B1-B37E5F1760B1.jpeg
Просмотров: 370
Размер:	280.7 Кб
ID:	248306  

Просмотров: 2318
 
Непрочитано 28.06.2022, 13:45
#2
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 640


наверно такая
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0.png
Просмотров: 258
Размер:	13.1 Кб
ID:	248307  
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2022, 14:11
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


В центре никакая очевидно. Так как не хватает длины анкеровки для полноценной работы. Можно тупо не класть и ничего в реальности не изменится. Надо более длинные стержни, если и правда надо.

А по краям надо смотреть расчёты. Может быть, что стержни там вредят, если нет Пешек или Гешек... В смысле арматура может быть там нужна, а её нема...

Кто этих студентов знает. Не чертёж, а рисовальня детская.

Судя по качеству ресунка, расчёты там тоже такие же.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2022, 14:11
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Дом 2 этажа наружные стены блоки керамические и облицовка, где указано дополнительное армирование - там 640 мм стена кирпич. Тут дополнительные стержни сверху и снизу по 1000 мм идут перпендикулярно направлению стены - их задача какая ? Почему не вдоль стен?
тут двояко.... вроде бы и всё правильный добор по нижней арматуре, но вот верхняя зачем....
да и длина добора - 1000мм... сомнительно... вообще вопросов много, ну и ладно

----- добавлено через ~4 мин. -----
Tyhig, лезет тут с Пэшками)))... сходу есть еще пару неточностей на этом листе
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2022, 11:43
#5
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В центре никакая очевидно. Так как не хватает длины анкеровки для полноценной работы. Можно тупо не класть и ничего в реальности не изменится. Надо более длинные стержни, если и правда надо.

А по краям надо смотреть расчёты. Может быть, что стержни там вредят, если нет Пешек или Гешек... В смысле арматура может быть там нужна, а её нема...

Кто этих студентов знает. Не чертёж, а рисовальня детская.

Судя по качеству ресунка, расчёты там тоже такие же.
По периметру как раз стоят Пшки
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2022, 12:21
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
По периметру как раз стоят Пшки
Так их не рисуют обычно. По чертежу то там не Пшки вроде.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2022, 12:36
#7
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


По контуру именно пэшки с шагом 300, длина пшек 1000
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2022, 15:47
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В центре никакая очевидно.
Ну ну. Дом тяжелый из кирпича и скорей всего перекрытия - бетон. Плита из объема t=300мм выходит. А то что коротковаты, наверное мучался, хотел сэкономить. Да и скорей всего эпюры показали и верхние стержни.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2022, 06:49
| 1 #9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Кто этих студентов знает. Не чертёж, а рисовальня детская.

Судя по качеству ресунка, расчёты там тоже такие же.
Расчеты обычно показывают что нахрен плита на малоэтажке не нужна.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2022, 12:54
#10
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Классический проект - "Всегда так делали и все стояло"!

ЗЫ... Я бы на месте заказчика больше интересовался необходимостью 2,5 тонн 14-й по всей площади...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2022, 13:42
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Расчеты обычно показывают что нахрен плита на малоэтажке не нужна.
Расчёты обычно показывают усиление на средних стенах при пролётах от 5 м хоть в одну сторону.

Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Я бы на месте заказчика больше интересовался необходимостью 2,5 тонн 14-й по всей площади...
А я б на месте заказчика просто перепроверил проект. Кирпичные стены 640 мм делали до революции в домах от 4 этажей и то местами.
Вроде бы 8-этажки в СССР делали с 540 мм стенами... Там чего, сейфы будут стоять ?

Ааа, увидел... Но всё равно наверное толстовато...

И там какая-то проблема с утеплением и облицовкой стены. Обратите внимание. То ли нет вентилирующего зазора 40-50 мм до облицовки, то ли нет утеплителя вообще. Не понял.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2022, 09:23
| 1 #12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Расчёты обычно показывают усиление на средних стенах при пролётах от 5 м хоть в одну сторону.
усиление чего? Я вообще про осадки основания говорил. Плита для коттеджиков совершенно избыточна.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2022, 09:50
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Мощно. А в чём сомнения?
Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Тут дополнительные стержни сверху и снизу по 1000 мм идут перпендикулярно направлению стены - их задача какая ?
Чтобы это понять надо лет 5 отучится в профильном вузе и лет 10 проектировать плиты для коттеджа.
Строй по проекту, не сомневайся и не слушай никого - всё нормально.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2022, 12:05
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
усиление чего? Я вообще про осадки основания говорил. Плита для коттеджиков совершенно избыточна.
А тут плита 1 этажа на 0,000. Вроде бы видимо. С подвалом, я так понял.

Если по грунту, то и правда всё пофиг.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Дополнительное армирование фундаментной плиты под стены

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Allplan2015 Армирование фундаментной плиты с учетом отверстий ник25 Другие CAD системы 4 21.06.2019 06:50
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD CCC SCAD 12 07.05.2015 11:31
Армирование фундаментной плиты сложной формы в плане kotof Основания и фундаменты 2 21.02.2011 22:48
Армирование фундаментной плиты zxcasd2 Основания и фундаменты 8 30.01.2009 06:46
Армирование фундаментной плиты radetskey Основания и фундаменты 10 04.04.2008 13:27