Непрочитано 31.10.2012, 13:06 #1
Цех металлоконструкций. Как крепить прогоны
Михаил Петрович
 
инженер ПТО
 
Пенза
Регистрация: 11.10.2006
Сообщений: 36

Строим цех металлоконструкций для себя с маленькой кран-балкой 5т. Расположен он между двумя существующими зданиями складов. Проекта как токового нет, всё на пальцах. Руководство то и дело меняет решение из чего и как. Мне же остается фиксировать ход их мыслей и выдавать какие нибудь чертежи для строителей. Встал вопрос о кровле, а в частности, по прогонам. Как их расположить чтобы перекрыть всю площадь? В том числе и примыкание к соседнему складу по оси 9. Как закрепить крайние прогоны, расположенные снаружи здания (за осью А и за осью Г)? Конструкция кровли следующая: на ферму с шагом 1,5м положить прогоны, на прогоны профлист, на профлист, утеплитель жесткую минвату и сверху закатать в два слоя Техноэласта.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
ЦЕХ надзем для dwg.dwg (751.0 Кб, 2750 просмотров)

Просмотров: 4074
 
Непрочитано 31.10.2012, 13:28
#2
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Так и делайте по узлам ферм через 1500 мм, крайние прогоны ставьте на надколонники. За пределы осей А и Г выносить прогоны не стоит да и некуда. По оси 9: можно сделать прогоны разной длины.

Да и чем делать такую кровлю мне кажется проще сэндвичи уложить.
Thurd вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2012, 13:32
#3
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


А с какой целью, выносить прогоны за ось А...по этой оси ряд окон, я так понимаю...голубая линия - это забор?

Я так понял в осях 9-11 и А-В планируется открытый навес?
Kosyak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2012, 16:28
#4
Михаил Петрович

инженер ПТО
 
Регистрация: 11.10.2006
Пенза
Сообщений: 36
<phrase 1=


за пределы осей А и Г нарисованы прогоны так как необходимо вынести профлист на какое нибудь расстояние от кирпичной стены чтобы вода с крыши стекала не по стенам, только поэтому. По конструкции получается тот же сендвич панель, но по видению руководства это стоит для них дешевле. А как сделать разной длины, если длина проката 12м ведь для продолжения необходимы коротыши - как их крепить? и как прогоны в данном случае стыковать на фермах?

Цель - перенести стекающую с кровли воду от стены. Верно - 2 уровня стеклопакетов по предложению свыше, а также двое ворот. Голубая линия - ж/б забор. В осях ранее задумывалось выполнить также административно-хозяйственные помещения, но позже решили этот участок не застраивать, поэтому оси 10 и 11 здесь видимо уже лишние. Про навес я как то и не подумал - хороший вариант. Спасибо.

Если есть узелок с креплением прогона - двутавра 16 в моем случае к поясам ферм - дайте взглянуть как выполняется.
Михаил Петрович вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2012, 06:07
#5
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Для "выноса" кровли прогон на самом краю ненужен, способов устройства карнизов довольно много.

Рядовые прогоны будут длиной 6 м, а крайний в осях Г - 9 получится примерно 7,2 м, следующий 6,9 м итд.
Главное чтобы стыки прогонов были равнопрочными.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный7.jpg
Просмотров: 376
Размер:	236.9 Кб
ID:	89585  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный8.jpg
Просмотров: 362
Размер:	60.9 Кб
ID:	89586  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный9.jpg
Просмотров: 395
Размер:	71.2 Кб
ID:	89587  
Thurd вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2012, 08:32
#6
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


Я думаю, если доварить на торцевые части прогона, скажем уголки, например 75х5, прямо встык...то этого хватит для выпусков...конечно консоль должна быть адекватной, не 2 метра)...

Мы так делали неоднократно, проблем, чтобы что-то отвалилось не было...

А узел крепления прогонов в посте 5 нормальный...для упрощения, уголок, я думаю, можно приварить к поясу-трубе...или если по-правильному совсем - то по серии 1.460.3-23.

По осям А и Г возможно хватит жесткости несущего профлиста...тогда и ничего городить не надо

Последний раз редактировалось Kosyak, 01.11.2012 в 11:30.
Kosyak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2012, 16:46
#7
Михаил Петрович

инженер ПТО
 
Регистрация: 11.10.2006
Пенза
Сообщений: 36
<phrase 1=


Спасибо огроменное! У нас сегодня день фирмы! Но я вижу что Вы меня изрядно поднастроили на истинный путь - прогонов вне осей не будет - будут выноски из уголка. серии позже посмотрю. еще раз спасибо!
Михаил Петрович вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Цех металлоконструкций. Как крепить прогоны

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство цеха металлоконструкций. Какие полы? Какие требования? Михаил Петрович Металлические конструкции 3 19.07.2012 13:29
Стоит ли учитывать неразрезность настила при сборе нагрузок на кровельные прогоны? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 52 01.12.2011 11:22
Металлическая ферма на ней расположены прогоны из гнутого швеллера, сверху кровля-профлист Н60-845-09 нужно посчитать прогоны, уклон кровли i=0.200 ЮЛЬЧА Металлические конструкции 3 01.06.2011 16:00
Цех. Определение: металлообрабатывающий цех это Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 4 25.05.2011 07:40
Преимущества использования принципов интегрированной информационной модели на предприятиях-участниках жизненного цикла строительных металлоконструкций Pavel Samofalov Технология и организация строительства 187 09.03.2011 19:39