| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.03.2013, 10:56 | #1 | |
Какой ГОСТ на бетон указывать в проекте
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 821
|
||
Просмотров: 10099
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 249
|
Это Вы что, в спецификации указываете? Прям так и пишите БСС В25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473-94 ?
Вопрос: Я в спецификацию пишу: "Бетон кл. В25 F75 W4". Скажите, в каких случаях дополнительно надо указывать удобоукладываемость, вид цемента, крупность заполнителя? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Удобоукладываемость не указываю никогда, вид цемента - если нужен какой-то особый бетон (жаропрочный, сульфатостойкий и т.п.), крупность - когда расстояние между арматурой минимально разрешенные по нормам или если требуется даже меньшие расстояния, в нормах даже написано что в таких случаях надо указывать крупность заполнителя
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Мордовия
Сообщений: 61
|
Тоже задался вопросом. Но единого ответа видимо так и нет и лучше вообще ГОСТ не указывать?..
__________________
Дорогу осилит идущий. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081
|
Цитата:
Какой ГОСТ - в общем-то без разницы. Формально положен ГОСТ 7473-2010. Но многие пишут ГОСТ 26633-2015 и даже экспертиза не делает на это замечания. В любом случае во всех этих ГОСТах перекрёстные ссылки друг на друга - укажешь один, считай указал все. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 580
|
Кем положен? Это ГОСТ на бетонные смеси. Он интересен только "автору" смеси. Нас интересует не смесь, а результат. Уложенный и набравший прочность.
Запись о бетоне в ПЗ или "Общих данных" должна выглядеть примерно так: Бетон тяжелый по ГОСТ 26633-2015 Класс бетона по прочности на сжатие B30 по ГОСТ10180-2012 Марка бетона по морозостойкости F200 по ГОСТ 10060-2012 Марка бетона по водонепроницаемости W6 по ГОСТ 12730.5-84 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
лет ...цать назад писать ГОСТ на бетон вынудили умники, которые пришли с вопросами пойдет-не пойдет этот песок/щебень/цемент. В итоге их послали в ГОСТ и к технологам.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
Цитата:
Интересно, существуют ли другие критерии этих характеристик, кроме указанных в перечисленных ГОСТах?? Ну то есть, может ли завод сделать В7,5 и сказать «а вот в моем документе написано, что В25 должно быть с прочностью 5 МПА»... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Мне вот недавно заказчик ломал мозг вопросом, а можно ли ГОСТ на гравии? Фиолетово, лишь бы был обеспечен В25 |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 580
|
Цитата:
Вот, чтобы "умники" с вопросами потом не приходили, для всех применяемых материалов в проекте положено давать ссылки на нормативные документы (ГОСТ или ТУ) Последний раз редактировалось lexa_3513330, 10.06.2022 в 16:28. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Стандарт на бетон не указывают в случаях
- инженер лентяй и пофигист - инженер не уважает тех кто использует его продукт Что если сметчик осметит бетон по левому ГОСТу или ТУ ? Что если смет нет, а подрядчик залил смесь по неизвестному ТУ/СТО и получил беточебуран? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Есть случаи когда только щебень.. ----- добавлено через ~11 мин. ----- ГОСТ 7473-2010 для - потребителя бетонной смеси (изготовителя ж.б.к.) - поставщика бетонной смеси (изготовителя бет. смеси) и их отчета перед заказчиком Где здесь проектировщик? А нет его.. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
ну ок, убедили. Если в проекте не указан ГОСТ 7473, подрядчик/заказчик/завод могут применить В25, W6, F150 по ГОСТ 25820.
При этом прочность будет соответствовать, а начальный Еb=12...20 * 10^3 МПа вместо 30 * 10^3 МПа для тяжелого бетона - большая разница. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Бетон какой марки взять? | REDS | Железобетонные конструкции | 36 | 05.11.2009 17:36 |
Какой бетон лучше принять? | WeeLL | Железобетонные конструкции | 7 | 03.01.2009 23:14 |
Подскажите плиз, какой ГОСТ сущ. на уголки из нержавейки? | Нике | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 28.03.2007 11:10 |
Глупый наверное вопрос, но не знаю какой ГОСТ есть на... | engineer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.12.2006 15:30 |