Как обосновать усиление фундамента?
исправляю чужие косяки
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 11605
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Цитата:
Цитата:
Последовательность действий может быть следующей:
|
|||
|
||||
исправляю чужие косяки Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 16
|
Все это понятно. По заданию мы должны в отчете приложить схему усиления. Так мы и сделали. Все знают и понимают что усиление необходимо, все видят что бетон и бетоном-то назвать нельзя. Вопрос-то в другом. Как обосновать усиление, на основании каких пунктов нормативных документов мы настаиваем на усилении?
|
|||
|
||||
Строительно-техническая экспертиза Регистрация: 07.02.2012
Москва
Сообщений: 1
|
В нормативной документации по строительству отсутствуют прямые указания на имеющиеся дефекты в конструкции фундамента. Данные дефекты и необходимость их устранения (усиления) можно подтвердить только путем проведения исследований с инструментальными замерами и расчетами прочности бетона фундамента, которые оформляются отчетом (заключением) и проводятся либо проектной, либо экспертной организацией (лабораторией).
|
|||
|
||||
civ.eng. Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92
|
Я не очень понимаю, к чему такая скорострельность с выводами. Выполните требования СП по части количества шурфов на обследуемом периметре (выясните, что фундаменты везде имеют одинаковое неработоспособное состояние), а после этого задавайтесь вопросом почему трещит только один торец. Причём здесь вода я не понимаю - на предоставленных фото водой и не пахнет, а грунт в пределах основания подозрительно похож на суглинок (низкий коэффициент фильтрации). Нужно силовую схему проанализировать и показать, что нагрузки на обрез фундамента в торце максимальны. Если же фундамент аварийный только на одном участке, то и пишите в выводах о необходимости усиления только на этом участке. Имейте в виду, что проектировать и выполнять усиление будет специализированная строительная организация, имеющая соответствующие допуски в СРО, поэтому проектные решения она выполнит под себя, а ваши рекомендации возможно и не понадобятся. Так что профессиональнее ограничиться только установлением категории технического состояния.
|
|||
|
||||
исправляю чужие косяки Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 16
|
Цитата:
Цитата:
Вскрытие проводилось зимой.
__________________
Две вещи бесконечны - вселенная и человеческая глупость, насчет первой я не уверен. А.Эйнштейн |
|||
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 76
|
В соответствии терминологии СП 13-102-2003 конструкция фунамента по результатам обследования должна иметь или Недопустимое состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций).
или Аварийное состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий). |
|||
|
||||
исправляю чужие косяки Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 16
|
Мы и дали недопустимое. Однако заказчик настаивает, что бы мы оценили какие-нибудь численные параметры, а не словесное описание.
__________________
Две вещи бесконечны - вселенная и человеческая глупость, насчет первой я не уверен. А.Эйнштейн |
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2011
Сообщений: 141
|
Все-таки что мешает вырезать керны и под пресс их загнать? ГОСТ точно не помню, но можно проводить испытания уже для кубиков 20х20мм. Нужно взять несколько проб. Если из пробы получится 6 и более образцов, то лаборатория даст класс бетона (с статистической обработкой результатов), если меньше то - марку.
|
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Ну и напишите, что во вскрытых фрагментах ПОВСЕМЕСТНО (чтоб не говорили, что еще вскрывать нужно и можно) наблюдается раскрашивание бетонного камня, что не позволяет взять образцы необходимого размера для инструментальных испытаний. Расчетным путем (нагрузка от веса сооружения) прочность конструкций фундамента в непотревоженном состоянии следует оценить не более, чем ____ и пишите цифру от нагузки собственным весом конструкций___(типа это мы гарантировать точно можем - здание-то стоит- а больше -ни-ни! ), что является овершенно недостаточным для дальнейшей эксплуатации здания и сохранения целостности несущих конструкций. Ну, и про необходимость усиления. Ну хочет заказчик цифру- дайте ему цифру.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 76
|
Посмортите Ведомственные строительные нормы ВСН 53-86(р) табл. 3 может это поможет. Или [FONT=Arial]Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) прилож ение 3, сославшись еще на срок эксплуатации.[/FONT]
Последний раз редактировалось 9yard, 09.04.2012 в 08:57. |
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Ну, и временные добавить. Снег и на перекрытия. То, что реально действует на объект сейчас. Сейчас же он стоит? При существующей нагрузке? Значит, прочность материала вашего рассыпающегося фундамента на воспрятие существующих нагрузок достаточна? А вот прочность материала более расчитанной таким методом гарантировать, увы, не можем... Особенно учитывая продолжающиеся процессы по выщелачиванию и раскислению
|
|||
|
||||
исправляю чужие косяки Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 16
|
Дело в том что это здание стояло с 70-го года, а трещины пошли 2-3 года назад. Это к тому что деформации прогрессируют, и поэтому гарантировать что-либо не очень-то хотелось бы
__________________
Две вещи бесконечны - вселенная и человеческая глупость, насчет первой я не уверен. А.Эйнштейн |
|||
|
||||
исправляю чужие косяки Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 16
|
Цитата:
__________________
Две вещи бесконечны - вселенная и человеческая глупость, насчет первой я не уверен. А.Эйнштейн |
|||
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 76
|
Посмортите Ведомственные строительные нормы ВСН 53-86(р) табл. 3 может это поможет. Или Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) прилож ение 3, сославшись еще на срок эксплуатации. Дефекты есть в ГОСТ 53778-2010 Приложения Е, Ж. Для того кто задает вопросы покажите данные документы. ГОСТ это ГОсударственный СТандарт. Но ваши ответы должны быть подтверждены Заключением по обследованию технического состояния строительных констуркций выполненных в соответствии с ГОСТ 53778-2010. Иначе ваши слова и письма будут в пустую.
|
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Хочу продолжить тему.
Есть старое здание, которые реконструируеться, и по расчетам давление на основание превышает расчетное сопротивление еще до реконтрукции. При этом неравномерных осадок и силовых трещин не наблюдается. Стоит ли усиливать фундамент в таком случае? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
В соответствии с п. 5.6.24 расчетное сопротивления грунта R может быть повышено если выполняются определенные условия По нормам нужно. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058
|
А еще стоит проверить сбор нагрузок, в 90% случаев обследователи собирают нагрузки на фундаменты неправильно.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219
|
Цитата:
Для конструкций, зданий (сооружений), включая грунтовое основание, находящихся в нормативном техническом состоянии и работоспособном состоянии, эксплуатация при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. При этом для конструкций, зданий (сооружений), включая грунтовое основание, находящихся в работоспособном состоянии, может устанавливаться требование более частых периодических обследований в процессе эксплуатации. Если увеличения нагрузок не предусмотрено, то эксплуатировать без ограничений.
__________________
--- |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление грунта под подошвой фундамента | Rombler | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2011 10:24 |
Усиление существующего столбчатого фундамента на просодачном грунте с помощью уширения подощвы | Romeo1786 | Основания и фундаменты | 10 | 24.04.2009 21:25 |
ремонт и усиление фундамента | vov | Основания и фундаменты | 11 | 04.05.2008 11:28 |
Усиление фундамента - кто может сделать проект | Agent 00x | Основания и фундаменты | 25 | 07.04.2007 01:33 |