Подбалку посчитать на поп.силу не проблема, но она ведь влияет на расчетный контур плиты (увеличивая его и несущую способность всего перекрытия на продавливание). Продавливание плиты не может в этом месте начаться в уровне низа плиты по грани колонны, т.к. там не воздух, а подбалка.
У меня задача посчитать не грубо в запас, а точно - поэтому и спрашиваю. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
А что насчет стен? По нучно-техническому отчету НИИЖБ есть методика расчетна на продавливание у торцов стен:
[IMG]http://s16.***********/i191/1106/70/3a90a770d983t.jpg[/IMG] Согласно этой методике за расчетный контур берется три участка длиной l=ширина стены+hо каждый. Получается. что если продавливание происходит квадратной колонной с сечением высотой равной ширине стены, то контур больше и следовательно узел имеет большую несущую способность. [IMG]http://s009.***********/i308/1106/3b/7e5eaf7a76f2t.jpg[/IMG] Но как узел опирания на колонну может быть надежнее узла опирания на стену - навскидку логике это не поддается. Создается впечатление, что эта методика создана только для того чтобы хоть что-то было и имеет большой запас, но далека от действительности. Ровно такое же ощущение и по отнрошению к учету влияния отверстий расположенных ашна на расстоянии 6*hо - по моему это перебор. [IMG]http://s56.***********/i152/1106/d9/79c149755c41t.jpg[/IMG] Вот и пытаюсь включать свою собственную логику. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не совсем в ту сторону выводы. Во первых, если Вы сравниваете несущую способность контуров стены и колонны, то учтите и соответствующие изменения усилий. Т.е. вытянув колонну до размера стены, Вы добьетесь и снижения силы N, на которую контур проверяется, плюс уйдете от одного из моментов... По поводу отверстий - можно вспомнить, что этот отчет - не нормативный документ, а значит по части учета отверстий можно пользоваться чем-то более адекватным (иноземными нормами).
По тому, что я хотел от Вас - подбалка сыграет роль стены в изменении формы контура. Т.е. Вы же не проверяете на продавливание вдоль боковой части стены..? Значит и вдоль балки не будете. Если балки во все стороны от колонны - достаточно их проверить на поперечную силу. Если у Вас подбалка идет только в одну сторону от колонны, то ее считаете на поперечную силу, а опорную зону плиты с другой стороны от подбалки - по аналогии с расчетом у края стены... |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Не совсем понял как поделить продавливающую силу между балкой и плитой(ведь продавливается все перекрытие - со всеми его балками и отверстиями). Получается, что из вертикальной продавливающей силы следует вычесть поперечную силу в балке (это как бы то, что берет на себя балка), и на оставшуюся величину вертикальной силы расчитать отдельно плиту?
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Ну зачем же сразу на "не родном" языке. )
Таже схемка из книга Алмазова. Для тех, кто Еврокод не щупал. Ихний контрольный периметр (тот что вокруг колонны) отличается от нашего. Подробнее можно посмотреть в Еврокоде 2 или книге Алмазова, или в новых белорусских нормах по ЖБ.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Благодарствую, Люди добрые. С учетом проемов прояснили. Еврокод 2 и книгу алмазова поишу - очень интересно.
Еще вопрос: согласно СП момент сопротивления для каждой точки расчетного контура расчитывается индивидуально, а не берется для самой удаленной точки. И если учитывать такие тонкости, то и поидее направление моментов нужно учитывать - одну грань момент догружает, а другую разгружает. Делает так кто аль нет? Или эта ловля мух? З.Ы. насчет учета балок (пост #239) может есть еще какие-нибудь мнения? |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Ну я Еврокоды имел в виду, те что европейцы на не русском выпускают. )
А братьям белорусам за перевод Еврокода (тот что СНБ по ЖБК и прочие ТКП EN зовется) большое спасибо. Offtop: Извиняюсь, что не по теме. Может кто знает, где "чистые" переводы Еврокодов можно достать/скачать (в частности по нагрузкам и по ЖБК)?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Денег они не взяли Т.к. ответить не готовы.
Вопрос был насчет учета подбалки в расчете на продавливание. В итоге ответили, что в американских и евронормах на этот счет ничего нет. Собственных исследований и испытаний пока тоже нет. Только продвинутые астралийцы занимаются этой задачей ))) |
|||
|
||||