| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на продавливание в новом СП по бетону

Расчет на продавливание в новом СП по бетону

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.10.2006, 15:16
Расчет на продавливание в новом СП по бетону
vv_77
 
заказчик
 
Ярославль
Регистрация: 03.03.2006
Сообщений: 3,664

Уважаемые коллеги, помогите разобраться с расчетом на продавливание при незамкнутом контуре поперечного сечения (крайняя колонна) при наличии двух моментов согласно нового СП по железобетону (общий случай).

А именно:
как определить Wb(момент сопротивления контура расчетного сечения) для каждого из 2-х направлений моментов.

Я что-то совсем зациклился и чувствую, скоро будет взрыв мозгов.

Заранее СПАСИБО!
Просмотров: 162929
 
Непрочитано 16.06.2011, 12:59
#241
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Подбалку посчитать на поп.силу не проблема, но она ведь влияет на расчетный контур плиты (увеличивая его и несущую способность всего перекрытия на продавливание). Продавливание плиты не может в этом месте начаться в уровне низа плиты по грани колонны, т.к. там не воздух, а подбалка.
У меня задача посчитать не грубо в запас, а точно - поэтому и спрашиваю.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 13:37
#242
Ал-й


 
Сообщений: n/a


А если вместо балки - стена, какой контур продавливания будет? Поразмышляйте
 
 
Непрочитано 16.06.2011, 14:22
#243
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


А что насчет стен? По нучно-техническому отчету НИИЖБ есть методика расчетна на продавливание у торцов стен:

[IMG]http://s16.***********/i191/1106/70/3a90a770d983t.jpg[/IMG]

Согласно этой методике за расчетный контур берется три участка длиной l=ширина стены+hо каждый. Получается. что если продавливание происходит квадратной колонной с сечением высотой равной ширине стены, то контур больше и следовательно узел имеет большую несущую способность.

[IMG]http://s009.***********/i308/1106/3b/7e5eaf7a76f2t.jpg[/IMG]

Но как узел опирания на колонну может быть надежнее узла опирания на стену - навскидку логике это не поддается. Создается впечатление, что эта методика создана только для того чтобы хоть что-то было и имеет большой запас, но далека от действительности. Ровно такое же ощущение и по отнрошению к учету влияния отверстий расположенных ашна на расстоянии 6*hо - по моему это перебор.

[IMG]http://s56.***********/i152/1106/d9/79c149755c41t.jpg[/IMG]

Вот и пытаюсь включать свою собственную логику.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 14:38
#244
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Не совсем в ту сторону выводы. Во первых, если Вы сравниваете несущую способность контуров стены и колонны, то учтите и соответствующие изменения усилий. Т.е. вытянув колонну до размера стены, Вы добьетесь и снижения силы N, на которую контур проверяется, плюс уйдете от одного из моментов... По поводу отверстий - можно вспомнить, что этот отчет - не нормативный документ, а значит по части учета отверстий можно пользоваться чем-то более адекватным (иноземными нормами).
По тому, что я хотел от Вас - подбалка сыграет роль стены в изменении формы контура. Т.е. Вы же не проверяете на продавливание вдоль боковой части стены..? Значит и вдоль балки не будете. Если балки во все стороны от колонны - достаточно их проверить на поперечную силу. Если у Вас подбалка идет только в одну сторону от колонны, то ее считаете на поперечную силу, а опорную зону плиты с другой стороны от подбалки - по аналогии с расчетом у края стены...
 
 
Непрочитано 16.06.2011, 14:45
#245
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Не совсем понял как поделить продавливающую силу между балкой и плитой(ведь продавливается все перекрытие - со всеми его балками и отверстиями). Получается, что из вертикальной продавливающей силы следует вычесть поперечную силу в балке (это как бы то, что берет на себя балка), и на оставшуюся величину вертикальной силы расчитать отдельно плиту?
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 14:55
#246
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Не совсем понял как поделить продавливающую силу между балкой и плитой(ведь продавливается все перекрытие - со всеми его балками и отверстиями). Получается, что из вертикальной продавливающей силы следует вычесть поперечную силу в балке (это как бы то, что берет на себя балка), и на оставшуюся величину вертикальной силы расчитать отдельно плиту?
Это вопрос довольно не простой, ведь над подбалкой есть еще плита, т.е. просто усилие Q в стержневой части подбалки - это еще не вся Q. Как вариант можно использовать грузовые площади, либо в расчетах снижать в разы модуль упругости пластин (с целью определить, сколько реально уходит на подбалку), либо не делать таких узлов.... Тут уже каждый сам решает.
 
 
Непрочитано 16.06.2011, 14:59
#247
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Что каждый сам решает, я уже понял . Вот и хочется послушать мнения, чтобы взять из них то что ближе к истине. А насчет влияния отверстий - какие есть на этот счет иноземные нормы . Или может конкретно их положения есть под рукой?
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 15:26
#248
Jndtnxbr


 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 397


Цитата:
А насчет влияния отверстий - какие есть на этот счет иноземные нормы . Или может конкретно их положения есть под рукой?
Есть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ec2.jpg
Просмотров: 176
Размер:	45.3 Кб
ID:	61594  
Jndtnxbr вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 15:53
#249
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
Есть.
Ну зачем же сразу на "не родном" языке. )
Таже схемка из книга Алмазова.

Для тех, кто Еврокод не щупал.
Ихний контрольный периметр (тот что вокруг колонны) отличается от нашего.
Подробнее можно посмотреть в Еврокоде 2 или книге Алмазова, или в новых белорусских нормах по ЖБ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0108.jpg
Просмотров: 1250
Размер:	68.4 Кб
ID:	61597  
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 16:01
#250
Jndtnxbr


 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 397


Цитата:
Ну зачем же сразу на "не родном" языке.
Просили
Цитата:
иноземные нормы
их и дал, а белорусы нам не иноземцы
Jndtnxbr вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 16:17
#251
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Благодарствую, Люди добрые. С учетом проемов прояснили. Еврокод 2 и книгу алмазова поишу - очень интересно.

Еще вопрос: согласно СП момент сопротивления для каждой точки расчетного контура расчитывается индивидуально, а не берется для самой удаленной точки. И если учитывать такие тонкости, то и поидее направление моментов нужно учитывать - одну грань момент догружает, а другую разгружает.

Делает так кто аль нет? Или эта ловля мух?

З.Ы. насчет учета балок (пост #239) может есть еще какие-нибудь мнения?
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2011, 16:19
#252
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Делает так кто аль нет? Или эта ловля мух?
Делают.
 
 
Непрочитано 16.06.2011, 18:26
#253
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
Просили

их и дал, а белорусы нам не иноземцы
Ну я Еврокоды имел в виду, те что европейцы на не русском выпускают. )
А братьям белорусам за перевод Еврокода (тот что СНБ по ЖБК и прочие ТКП EN зовется) большое спасибо.
Offtop: Извиняюсь, что не по теме.
Может кто знает, где "чистые" переводы Еврокодов можно достать/скачать (в частности по нагрузкам и по ЖБК)?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2011, 17:19
#254
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


В НИИЖБ кто-нибудь за разьяснениями (по поводу моментов, которых нет в нормативах) на платной основе обращался?
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2011, 14:13
#255
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Увы безрезультатно Чудес не бывает.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2011, 14:25
#256
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Увы безрезультатно Чудес не бывает.
Это Вы попробовали за деньги и не получили результата? =)
Совести у них нет ))
 
 
Непрочитано 28.06.2011, 15:07
#257
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Денег они не взяли Т.к. ответить не готовы.
Вопрос был насчет учета подбалки в расчете на продавливание.
В итоге ответили, что в американских и евронормах на этот счет ничего нет. Собственных исследований и испытаний пока тоже нет.
Только продвинутые астралийцы занимаются этой задачей )))
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 13:38
#258
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
При действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотношение между действующими сосредоточенными моментами , учитываемыми при продавливании, и предельными принимают не более соотношения между действующим сосредоточенным усилием и предельным .
Кто нибудь может пояснить дураку физический смысл данного пункта?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 13:55
#259
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


это означает, что в формулах (6.106) и (6.108) следует Mx/[Mb,ult + Msw] + My/[Mb,ult + Msw] принимать не более F/[Fb,ult + Fsw,ult]
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2011, 14:39
#260
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
это означает, что в формулах (6.106) и (6.108) следует Mx/[Mb,ult + Msw] + My/[Mb,ult + Msw] принимать не более F/[Fb,ult + Fsw,ult]
Ответ студента - первокурсника. Извиняйте если обидел. Формулы я бы и сам смог взять из СП.
Makson вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на продавливание в новом СП по бетону

Размещение рекламы