| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.03.2014, 14:04 | #1 | |
Термопанель, конденсат и паропроницаемость.
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487
|
||
Просмотров: 3370
|
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Скорее всего, причин несколько. Конструктивно слабый узел, дешевый "холодный" оконный профиль, низкокачественный монтаж. Итог – банальная халтура. Всё надо разбирать и делать по уму, а всякие полумеры - это без гарантии сухости и комфорта )
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Паропроницаемость какая должная быть? | GE_Pass | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 04.04.2014 12:18 |
Кто должен рассчитывать паропроницаемость ограждающих конструкций? | Sasha87 | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 23.08.2013 12:14 |
На трубе конденсат ручьем как бороться? | Suom | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 23.07.2012 13:56 |
Конденсат в кровле | otujk | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.03.2012 16:47 |
Течет крыша или конденсат??? | _Oleg_ | Технология и организация строительства | 14 | 24.02.2010 16:48 |