Непрочитано 09.04.2019, 06:08 #1
Назначение зоны влияния нового здания на основании опыта проектирования.
vl74
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868

Здравствуйте!
Предварительная зона влияния вновь возводимого здания назначается по п. 9.36 СП 22.13330.2011.
В то же время в примечании к этому пункту:
Цитата:
Величина предварительно назначаемой зоны влияния может корректироваться на
основании местного опыта проектирования с учетом специфических грунтовых условий и других
факторов.
Вопрос - в каком виде должен фиксироваться опыт, чтобы быть достаточным для обоснования принятого уменьшения зоны влияния для стадии "П"?
__________________
From Siberia with love
Просмотров: 4248
 
Непрочитано 09.04.2019, 06:19
#2
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Очередное бредовое примечание.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 07:56
#3
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106179
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 08:10
#4
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Читал эту тему. Эта тема про влияние фундаментов нового здания на фундаменты существующей застройки.
В данном случае вопрос о зоне влияния при устройстве котлована значительной глубины 6,5 м, согласно п. 9.36 СП 22.13330.2011
4Hk=6.5*4=26 м - котлован без ограждений.
Можно ли обосновать уменьшение зоны влияния, в каком виде выполняется это обоснование?
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 08:17
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Читал эту тему. Эта тема про влияние фундаментов нового здания на фундаменты существующей застройки.
В данном случае вопрос о зоне влияния при устройстве котлована значительной глубины 6,5 м, согласно п. 9.36 СП 22.13330.2011
4Hk=6.5*4=26 м - котлован без ограждений.
Можно ли обосновать уменьшение зоны влияния, в каком виде выполняется это обоснование?
Обосновать можно все....Только вот природу не обманешь...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 08:36
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Plaxis ом можно обосновать, если есть лицензия
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 08:43
#7
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Обоснование - это результаты геотехнического мониторинга в близких инженерных условиях строительства.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 09:00
#8
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Plaxis ом можно обосновать, если есть лицензия
Plaxis oм можно обосновать зону влияния, а не предварительную зону влияния.
Цитата:
Обоснование - это результаты геотехнического мониторинга в близких инженерных условиях строительства
Такое не узаконено.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 10:41
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Опыт проектирование котлованов с учетом специфических свойств грунтов основан на геотехническом прогнозе и мониторинге соседних зданий, выполняемым с помощью геотехнических программ (Plaxis и др.) а также результатов обследования зданий попадающих в зону влияния строительства
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 12:17
#10
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Опыт проектирование котлованов с учетом специфических свойств грунтов основан на геотехническом прогнозе и мониторинге соседних зданий, выполняемым с помощью геотехнических программ (Plaxis и др.) а также результатов обследования зданий попадающих в зону влияния строительства
Можете обосновать это ссылками на нормативные документы обязательного или добровольного применения?
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 12:56
#11
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Можете обосновать это ссылками на нормативные документы обязательного или добровольного применения?
Вот именно, мне нужно нормативное обоснование, Plaxis - это расчеты, а не документальное подтверждение.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 13:07
#12
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Вопрос - в каком виде должен фиксироваться опыт, чтобы быть достаточным для обоснования принятого уменьшения зоны влияния для стадии "П"?
Видимо в похожих грунтовых условиях, такой же технологии строительства подземной части и заверенным томом геотехнического мониторинга окружающей застройки в течении последующих пары лет.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 16:20
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Местного опыта вряд найти в нормативных документах, поэтому только расчетом и мониторингом.
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2019, 17:21
#14
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Кстати, а рельеф учитывается при назначении предварительной зоны влияния?
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Назначение зоны влияния нового здания на основании опыта проектирования.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 132 02.03.2024 17:20
Обследование зданий находящихся в зоне влияния нового строительства Antoxa1305 Обследование зданий и сооружений 12 22.01.2018 02:08
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Стилобат нового здания повысил отметку под окном существующего жилого здания Tyhig Архитектура 2 24.07.2014 18:16
Оценка зоны влияния вдавливания сваи Wer666 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.09.2011 07:36