Год пользуемся прибором ОНИКС ОС для определения прочности железобетонных конструкций, только промка.
Плюсы - отсутствует необходимость в градуировочных зависимостях (заложена в приборе), незначительный разброс результатов (в случае соблюдения технологии испытаний) Минусы - довольно трудоемко. При хорошем стечении обстоятельств 10-15 минут на один отрыв. Особое внимание необходимо уделить установке анкера, а именно его длине и глубине, на которой устраивается канавка в просверленном отверстии, они должы соответствовать друг другу. Процесс можно ускорить, если обзавестись электронным "канавкообразователем", но его стоимость равна четверти стоимости прибора. Очень часто ломаются сегменты анкеров, но производитель обещал поработать над этим вопросом. Также используем ПУЛЬСАР для определения глубины трещины, в основном в фундаментных плитах и широких балках/ригелях. ПОИСК тоже имеется в наличии, но достоверные результаты показывает в случае не густого армирования, что в нашей практике встречается крайней редко, поэтому используется не постоянно. |
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 12.11.2013
Москва
Сообщений: 19
|
Мы используем ОНИКС для отрыва со скалыванием. Не без недочетов приборчик, но более-менее правильные результаты выдает. Так же имеются Сильвер Шмидты. Работать ими, конечно, удобно, но только на "долгих" объектах (при лабораторном контроле строительства многоэтажного дома, например). Перед использованием Сильвера нужно построить градуировочную зависимость для данного бетона обычными отрывами и получить уравнение градуировочной зависимости. Это уравнение забивается в Сильвер и вот тогда он выдает более-менее точные результаты (при условии ИДЕАЛЬНО ровной испытуемой поверхности бетона. Приходится специально зачищать болгаркой). Без уравнения он будет показывать не прочность, а стоимость мандаринов в Бразилии. Причем на бетон того же класса, но другого производителя или другого состава нужно строить новые градуировочные и новые уравнения. Вобщем тот еще геморрой. Поэтому практически ими не пользуемся. Только деньги выкинули. На счет ультразвука: в армированных конструкциях измерять прочность ультразвуком могут лишь шарлатаны или абсолютно некомпетентные люди. У нас всегда вызывают улыбку тетеньки, ходящие с ультразвуком по этажам строящегося дома и с умным видом что-то там записывающие... И в цирк ходить не надо ))) На основе многолетнего опыта обследований и лабораторного контроля, лучшим прибором всех времен пока является самый обычный Молоток Кашкарова, стоимостью 1,5 тыс рублей. Фундаменты и балки ангара 50х200 метров полностью обследуются при помощи Кашкарова за 30-40 минут!
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Цитата:
to =SERG=, для общего развития о влиянии арматуры в конструкции на распространение УЗ волны рекомендую старую добрую книжку Джонса "Неразрушающие методы испытания бетонов 1974 г. А если о тетеньках с глупыми лицами и Пульсарами в руках, то опытов о влиянии включений предостаточно и их полно в инете http://www.ogbus.ru/authors/Popova/Popova_1.pdf |
|||
|
||||
Регистрация: 16.07.2013
Сообщений: 31
|
Ну и как же надо нажимать? Плоскость идеальная, склерометр плотно держу прямо за конец - прижимаю к стене одной рукой, другой нажимаю курок.
Просто последнее время слишком часто стал показывать В5-В10 там где должно быть В25. Но, правда, именно у тех подрядчиков, которых можно подозревать в чём угодно. А подрядчики вот так же как выше в дискуссии рассказывают сказки про то, что прибор показывает погоду и пр. Ну не на столько же?! |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
В5-В10 от В25 можно визуально отличить при помощи молотка.
У нас ИПС-МГ4.03 последний год поверку не прошел, разброс большой. Проверьте на образце величину отскока, который с прибором идет. Последний раз редактировалось tankist, 30.11.2013 в 09:01. |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Это ж поверхностная прочность бетона. Могу посоветовать взять наждачный круг и поверхностный слой бетона зачистить кругом, пока адекватные показания не будут. Ну и не забывать в приборе возраст бетона выставлять.
Ультразвук при сквозном прозвучивании дает неплохие результаты. Очень близко к выбуренным образцам, которые потом на прессе испытывали. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Этот прибор не с чем сверять, он ни есть по ГОСТ - прямое измерение прочности. Кто Вам проверку делает? Его каждый раз привязывать нужно) Вы сами должны его поверять) Последний раз редактировалось oleg_81, 07.12.2013 в 12:09. |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Из опыта. При обследовании монолитного поверхностного водосброса "Оникс" погоду показывал, потом минут 5 бетон зачищал, и нормальные показания были.
Цитата:
Новосибирский ЦСМ. У нас лаборатория, каждый год поверяем. Последний раз редактировалось tankist, 07.12.2013 в 05:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129
|
Цитата:
oleg_81, может Вы имеет ввиду тарировку (калибровку) прибора? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129
|
По-хорошему да. Необходимо строить градуировочную зависимость по результатам испытаний этим прибором и, например, тем же ОНИКСом.
С ГОСТом тесно не знаком, поэтому насчет того как часто необходимо корректировать эту зависимость ничего сказать не могу. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите выбрать № двутавровой балки ! | Микола84 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 06.02.2023 13:14 |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции | Romka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 24.07.2014 11:31 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |