08.07.2019, 16:08 | #1 | |
Какие требования и расчеты необходимы для заполнения жб каркаса кирпичной кладкой?
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294
|
||
Просмотров: 4559
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
PSI
Сильно дороже будет сделать несущий каркас из ж.б. с полным восприятием всех вертикальных и горизонтальных (сейсмических) нагрузок? А кладка из лёгких теплоэффективных материалов (для уменьшения сейсмических сил и остального геморроя)... |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202
|
Переквалифицируй "заполнение" в "перегородки". Всё равно все требования по кирпичу в сейсмике - танцы с бубнами.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Да, и ключевая фраза: Цитата:
Rut 120 кПа - требование к раствору, которое абсолютно недостаточно для восприятия сейсмики по неперевязанному шву.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) Последний раз редактировалось Бахил, 09.07.2019 в 13:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 294
|
Цитата:
Кладка не участвует в работе каркаса. Но армировать ее надо? Армируем конструктивно по пункту 6.4 "Пособия..."? 6.4 ... В случае выполнения перегородок из мелкоштучных материалов (кирпича, камня, блоков и др.) в горизонтальные швы на всю длину перегородки не реже чем через 700 мм по высоте следует укладывать арматуру общим сечением в шве не менее 0,2 см2. Крепление этих перегородок следует выполнять к колоннам (стойкам), стенам, а при длине более 3 м - и к перекрытиям или покрытиям. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие расчеты нужны для дома из газобетонного блока? | cnupT9Ira | Каменные и армокаменные конструкции | 17 | 19.06.2018 15:15 |
Стыковка монолитного каркаса с кирпичной стеной | K700 | Расчетные программы | 14 | 19.01.2018 17:29 |
Какие требования предъявляются к шахтам лифта монолитных зданий | diek | Железобетонные конструкции | 19 | 21.12.2013 00:57 |
Какие требования к размещению спортзала на 1-ом этаже жилого дома? | Dyuk | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 09.06.2012 13:13 |
Нагружение навесной панели кирпичной кладкой | GWA18 | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 14.03.2008 13:36 |