Где разместить 2-ой эвакуационный выход для пристраеваемого кафе?
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 43
|
||
Просмотров: 3166
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Не очень понятно из картинок, но, в общем, из зала кафе должно быть 2 рассредоточенных эваковыхода в коридоры 2-го этажа (не обязательно сразу на лестницу). Можно и по лестнице в зал ледовой арены, если планировка позволяет, и не превышается максимальная площадь пожарного отсека по сумме 2-х этажей. Со второго этажа также должно быть не менее 2-х выходов на лестницы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 43
|
Цитата:
Есть только возможность расположить эваковыходы следующими образами: 1) только в блоке вспомогательных помещений (смотри вариант 2 планировок - картинка), но при этом пути эвакуации будут лежать только через коридоры блока вспомогательных помещений, что , как я понимаю недопустимо. 2) или же использовать один выход через лестницы блока вспомогательных помещений, а второй через существующую лестницу, предназначенную, для производственного существующего блока (смотри вариант 1 планировок -картинка). Основная надежда на лестницу, предназначенную, для производственного существующего блока (смотри вариант 1 планировок -картинка). что делать? как быть? Подскажите плиз |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Если лестница расположена в другом здании, то, значит, и в другом пожарном отсеке (иного функционала). Раньше такая эвакуация была запрещена, сейчас, по-моему, этот пункт отменили (или забыли включить в ФЗ). Но вряд ли владельцу соседнего здания понравится, что через его территорию будут бегать все, кому не лень (даже и в случае эвакуации). Такое возможно только при его официальном (письменном) согласии, да и то сомнительно. Сегодня владелец один, завтра другой - эксперт примерно так будет рассуждать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 43
|
Цитата:
Вопрос в догонку: а то, что пути эвакуации из помещения кафе будут лежать через производственные помещения благодаря вышесказанному эвакуационному пути через лестницу производственного корпуса допустимо вообще по нормам? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Мои замечания к ответам экспертизе вряд ли можно пришить. К тому же я могу и ошибаться, как и все люди. Крытый каток - объект достаточно серьёзный, чтобы его проектировать по советам с форума. Может, Вам, всё-таки, начать изучение нормативной документации?
Что касается эвакуации через соседнее здание, то, даже если в нормах это не запрещено, то как в реальности это выполнять? Лестница должна быть постоянно открыта для доступа как из катка, так и из соседнего здания (если там производство, то, вероятно, охранный режим). Кроме того, на первом этаже она должна выходить непосредственно на улицу или в вестибюль и соответствовать требованиям для эвакуационных лестниц. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 43
|
Цитата:
и вообще "Кто не ошибается, тот не живет!") |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Эвакуационный выход и путь эвакуации(определение) | Makson | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 06.05.2019 22:01 |
Один эвакуационный выход (площадь этажа менее 500) | Makson | Архитектура | 9 | 10.11.2016 12:03 |
Эвакуационный выход многоэтажное жилье | yurey | Архитектура | 19 | 16.04.2015 11:39 |
Разве это эвакуационный выход ? | Графиня | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 22.05.2012 14:38 |