| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.04.2019, 11:47 | #1 | |
Переход сваи-стойки в висячую
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
||
Просмотров: 2191
|
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
как-то не могу врубиться в эту арифметику)
ну, если по боковой она набрала необходимую несущую сп-ть для восприятия внешней нагрузки, тогда зачем заходить/опирать в/на "скалу") и потом, насколько помню, при опирании все равно надо "заходить" на 0,5-0,7м думаю, все равно придется делать лидерное бурение и вообще, как-то непонятно - из чего свая-то? и вообще, уширение, как правило, делают, если не хватает несущей способности по боковой+под пятой Последний раз редактировалось nick.klochkov, 04.04.2019 в 12:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Цитата:
Смысл вопроса остался бы тот же, если бы свая прорезала талые твердые глины / крупные пески и встречала слабую скалу. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Там даже при учете защемления (п.7.3.15 СП25) при заделке на 1,5м не хватает несущей способности из-за злых коэффициентов запаса (два раза по 1,4). |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
т.е. не хватает несущей способности сваи (по грунту) в сумме по двум слагаемым (изложение в теме не совсем корректно) ну если не хотите делать уширение, развейте боковую поверхность) вопрос - какое соотношение в частях по несущей способности? ----- добавлено через ~28 мин. ----- но она же в мерзлоте |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Цитата:
Если при этом рассматривать только несущую способность по боковой поверхности, то есть почти двукратный запас по сравнению с расчетной нагрузкой. Можно конечно сваю укоротить, чтоб она осталась висячей. Но почему бы не оставить как есть, ведь если даже скала разрушится, общая прочность сваи по грунту будет выполнена? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Сплошь и рядом, особенно в слабых грунтах - вибропогружаемая свая-оболочка. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
Цитата:
а так, почему бы нет? делайте лидер диаметром от 0,8D вдавливайте или забивайте (не забудьте учесть сезонное оттаивание, проверьте еше раз осадку) все это можно представить как шуруп/гвоздь, прошивший доску, он все равно же будет "держать", хоть дави на него, хоть выдергивай) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 04.04.2019 в 15:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
Вопрос у Komplanar был про принципиальное использование такого решения.
Цитата:
И причем тут технология? В данном случае сваи буроопускные/бурообсадные, но к несущей способности в мерзлых грунтах это почти никак не относится. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- все-таки вы будьте последовательны в своих комментариях) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
fasol
Если у вас под нижним концом свая, если её считать как сваю-стойку, не проходит (читай грунт переходит в пластическую стадию и т.д. и т.п.), то по физике, после достижения определённых деформаций, в сопротивление внешней нагрузке должна включиться боковая поверхность сваи, а следовательно свая превращается в висячую и далее считается как висячая. Вот так и напишИте в расчётном томе (или где что вы там делаете?). А в реальности, ввиду вашего "удвоенного 1,4" всё будет совсем по-другому. Для этого в документации пишите, что окончательную несущую способность сваи определить по результатам натурных испытаний и т.д. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правомерность принятия одиночной сваи как жесткой заделки для колонны | AVO | Основания и фундаменты | 17 | 06.12.2016 13:42 |
Сваи на сильнотрещиноватом мергеле | gliv | Основания и фундаменты | 13 | 21.08.2013 20:20 |
Можно ли удлиннить на 1м буронабивную сваю неудлинняя каркас сваи | vik123 | Основания и фундаменты | 3 | 17.11.2012 16:28 |
Забивные сваи w6 - нужна гидроизоляция? срок службы 28 лет? | pax romana | Основания и фундаменты | 4 | 25.07.2012 15:36 |
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 9 | 30.05.2010 04:31 |