| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.01.2022, 19:03 | #1 | |
Можно ли использовать асбестоцементные трубы в дымовых трубах.
Регистрация: 31.05.2020
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 3781
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Даже специальный СП 41-106-2004 по ним был. Вот там и ограничение в 115 градусов, да еще специальные термостойкие муфты должны быть. Теперь это забыто, но заводы оставили температуру 115 градусов. А вот для дымоходов АЦ применять не стоит. Не найдете с требуемой огнестойкостью. Асбест вообще под воздействием огня взрывается. По жизни у многих частников дымовые трубы асбестоцементные. И в морозы при перегреве печей они трескаются. Это третья по частоте причина пожаров. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Сколько видел - обычно их делают асбестоцементными именно на открытом воздухе над крышей, а внутри делают обычный кирпичный дымоход.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Думаю перед тем как отвечать, нужно было хотя-бы второй абзац (со ссылкой на СП) автора темы прочитать.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
Цитата:
котёл газовый, сколько там в уходящих градусов не знаю, но труба ни разу не лопнула
__________________
Человек может всё, пока не начинает что-то делать... |
||||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,962
|
Цитата:
https://avtonomnoeteplo.ru/armatura/...-dymohoda.html |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Vfrkby, у Вас же в посте все ответы на Ваш вопрос написаны.
Заводы гарантируют безопасную эксплуатацию труб при температуре носителя не выше 115 градусов. Если теплоноситель больше - они не гарантируют, применяете на свой страх и риск. На практике эти трубы применяют сплошь и рядом, и у многих этот опыт даже и вполне успешный. Однако много на практике бывает случаев,когда применяют изделия не по назначению, и у многих даже проканывает. Если Ввы нарушили нормы, это не значит, что у Вас дом обязательно сгорит труба лопнет. Это значит, что вероятность такого события Выше, чем положено по нормам. По нормам трубы применять НЕЛЬЗЯ. Если Вы примените, то вы сознательно идете на риск, видимо, считая его оправданным, вот и все. Иные пьяными на красный свет едут, и ничего, до дома доезжают... Вероятность попасть в переделку была крайне высока, но вот проканало... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины | зэе | Железобетонные конструкции | 6 | 12.03.2019 11:50 |
Какой SN(кольцевая жесткость) пластиковых труб можно использовать для автодорог | antonio_k | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 04.04.2014 17:28 |
Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки? | Iren1605 | Технология и организация строительства | 16 | 21.03.2014 09:53 |
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? | Arisrtarh | Архитектура | 2 | 03.03.2014 11:04 |
Можно ли использовать трубы НПВХ в системе подачи воздуха в аэраторы в аэротенк? | Базыль | Инженерные сети | 1 | 18.02.2014 13:37 |