Правильно ли выполнено заземление технологических трубопроводов
Регистрация: 23.02.2012
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 2758
|
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
Не являются. Арматура поставляется окрашенной. При монтаже краску под болтами не счищают, а то, что она обдерётся при затягивании, не гарантированно. К тому же, хороший слесарь резьбу перед закручиванием солидолом смажет - это тоже сопротивление
|
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Цитата:
Добавлено: Здесь черным по белому красными буквами предписано делать перемычки. Offtop: А почему эти самые перемычки Вам так не нравятся? Сэкономить желаете? Не на том экономить надо... Последний раз редактировалось kp+, 09.01.2017 в 14:48. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Я бы лучше сделал отдельный проводник (магистральный) к КУП или РЕ, а от него ответвления на трубы. И вообще как-то больше мне встречалось что на хомуты цепляют, а не под болт, хотя и так можно, естественно краску почистить и потом проверить металлосвязь обязательно (сопротивление). Ещё лучше эти проводки скрутить в пружинки. А нельзя ли в вашем случае использовать для заземления корпус, это у Вас контейнер какой-то?
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Еще у технологов бывают меднографитовые спиральнонавитые прокладки (погуглите найдете кучу описаний).
Они обладают хорошей электропроводностью, если проверять с помощью приборов (я проверял много раз), но я как-то просил производителя дать оффициальное письмо о том, что прокладки являются электропроводными и к сожалению получил отказ, т.к. они не делают испытаний на электропроводность, но в один голос устно говорят, что все в порядке они же из металла. Я Вам предлагаю вариант, а там решайте сами пойдете Вы на это или нет. Как описывали выше с точки зрения НТД требуется обеспечить непрерывную и надежную электропроводность и пока официально это все таки перемычка. Как показывает мой личный опыт, за этими перемычками никто никогда не следит и через 3-5 лет они сгнивают... |
|||
|
||||
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325
|
Образование и красный диплом не позволяют читать:
http://wwtec.ru/index.php?id=368#09 Высшее образование отстой.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Добрый день.
Для меня также очень актуален аргументированный ответ на похожий вопрос Бильдера. То, что я нашел по ссылке zprizrak: ... 9.27. Металлическое и электропроводное неметаллическое оборудование, трубопроводы должны представлять собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, которая в пределах АЗС должна быть присоединена к контуру заземления не менее чем в двух точка ... По моему не дает разъяснения о жесткости требования установки меж фланцевых перемычек. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? | Bagettt | Инженерные сети | 25 | 21.07.2021 11:31 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 14 | 25.05.2017 11:02 |
Фундаменты под опоры для технологических трубопроводов | PMV | Основания и фундаменты | 3 | 02.10.2013 15:24 |