| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прогоны на скатных кровлях (косой изгиб)

Прогоны на скатных кровлях (косой изгиб)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.02.2013, 18:06
Прогоны на скатных кровлях (косой изгиб)
s7onoff
 
Сообщений: n/a

Насколько я понимаю, обычно проектировщики в простейших зданиях (гаражик, складик или еще какая-нибудь каркасная стальная "мелочь") редко считают в объеме каркас, ибо бессмысленно. Обычно просто поперечную раму, а то и её поэлементно в каком-нибудь Кристалле. Это и время сокращает и отчет красивый предоставляет и подбор проще и вообще.

При этом на плоской горизонтальной кровле посчитать прогон в Кристалле - тоже задача минутная.

На наклонной же кровле прогон испытывает косой изгиб и это даже при небольших углах дает серьезное увеличение профиля. И тут уже Кристалл в чистом виде - не помощник, ибо модуль "Балки" считает только прямой изгиб, а для модуля "Сопротивление сечений" надо доставать карандаш, бумагу и даже калькулятор, чтоб посчитать куэльквадратнавосемь*(синус/косинус). Лень же ^_^

Вопрос скорее статистический - интересно узнать, как прогоны на наклонной кровле подбирают опытные проектировщики ^_^
Просмотров: 64113
 
Непрочитано 03.02.2013, 22:51
#21
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
ну а например при односкатной кровле объединить допустим пару верхних прогонов в плоскую ферму ?
Тогда весь скат воспримет эта ферма. Вариант зачетный, но трудоемкий

Ал-й, даже при моделировании трение я бы не учитывал. Потому как отчитываясь перед экспертом (допустим продвинутым в МКЭ расчетах) о полученных результатах и принятых решениях, на вопрос а чем же в Вашей моделе обеспечена надежная связь прогона и настила я вынужден буду ответить саморезами и трением, после чего эксперт будет вправе завернуть весть мой расчет со ссылкой на обязательную к выполнению нормативную документацию. Если в нормах фигурирует определенная фраза без каких либо оговорок, то она должна применяться не только к инженерным расчетам, но и КЭ моделированию. ЯТД. Вы же не станете закладывать среднестатистическую прочность стали, а возьмете рекомендуемую по сНиП... Тоже самое по трению - коэффициент трения в данном случае слишком изменчив (в том числе в зависимости от влажности и шероховатости поверхностей), чтобы учитывать его в расчете. Поэтому в запас берем к=0.

Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 03.02.2013 в 23:00.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2013, 22:53
#22
Ал-й


 
Сообщений: n/a


palexxvlad, честно - не знаю... просто раз никто не моделировал, то не особо и известен вклад тех или иных факторов? Но прогоны, раскрепленные сэндвич панелями, стоят, а по расчету панель фиктивную силу + скатную составляющую воспринимает далеко не всегда... Думаю, можно много чего понять - разложить все влияющие факторы по полочкам...
Моменты моментами, а главное - устойчивость системы "прогон+то, что на него опирается и его раскрепляет"
 
 
Непрочитано 03.02.2013, 22:54
#23
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


шаг прогонов сам по себе большой. сделав ферму усилия совсем малы. по-разному можно решетку делать.
как еще вариант по аналогии с креплениями тяжами для стеновых прогонов из швеллеров.
можно например от верхнего прогона с опорных узлов тяжами уйти в середину следующего прогона. а там уже от него просто спускать по скату. ну только ближе к верхней полке. вроде где-то в литературе видел такой вариант.

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 03.02.2013 в 23:01.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2013, 22:59
#24
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Но прогоны, раскрепленные сэндвич панелями,...
Ну, раскрепление сэндвич-панелями тема отдельная. Тут профналстил(надежно прикрепленный к прогону) и самый простецкий расчет этого прогона. Как Вы такое считаете?
 
 
Непрочитано 03.02.2013, 23:07
#25
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Ну, раскрепление сэндвич-панелями тема отдельная. Тут профналстил(надежно прикрепленный к прогону) и самый простецкий расчет этого прогона. Как Вы такое считаете?
А можно встречный вопрос, а Вы сами как считаете? Я уже свою позицию озвучил: двускатная кровля со скреплением прогонов в коньке - скат воспринимает профлист, односкатная кровля со спаренными в коробку (плоскую ферму) крайними прогонами - скат воспринимает профлист. Односкатная кровля без спаренных прогонов - скорее всего основные усилия воспримет профлист, но на всякий случай в запас считаю, что весь скат придет на прогон. Теперь хотелось бы услышать другие мнения, кто как считает.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2013, 23:07
#26
Ал-й


 
Сообщений: n/a


palexxvlad, даже вспомнить не могу, когда такое считал )) Года 3 назад... готовый MathCAD файлик, изгиб в двух плоскостях, с учетом пластичности ) Т.е. получается, что я всегда считаю (-л) в запас. Но и профлист у нас никогда не применялся - по агрессивности не проходил...
Кстати, надо его переделать под Excel и новый СП - вдруг пригодится когда..?
 
 
Непрочитано 03.02.2013, 23:11
#27
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
palexxvlad, даже вспомнить не могу, когда такое считал )) Года 3 назад... готовый MathCAD файлик, изгиб в двух плоскостях, с учетом пластичности ) Т.е. получается, что я всегда считаю (-л) в запас. Но и профлист у нас никогда не применялся - по агрессивности не проходил...
Кстати, надо его переделать под Excel и новый СП - вдруг пригодится когда..?
Вот тоже интересный момент. Прогон считаешь с учетом пластики, т.е. не допускаешь потерю устойчивости, т.е. считаешь, что профлист воспринимает условную поперечную силу. Но при этом скатную составляющую, направленную в ту же сторону этот же профлист уже не восприминает...
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2013, 23:15
#28
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Но при этом скатную составляющую, направленную в ту же сторону этот же профлист уже не восприминает...
А если принять во внимание, что "сдеформированный" прогон куда ближе к вертикальному положению - еще страннее... Вот и говорю, что есть тут над чем подумать.
 
 
Непрочитано 03.02.2013, 23:19
#29
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


В этом вопросе я придерживаюсь следующего мнения - если считаю, что скат воспринимается прогоном, значит и на устойчивость прогон считать тоже надо, иначе какое то половинчатое решение получается.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2013, 23:20
#30
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
А можно встречный вопрос, а Вы сами как считаете?
я бы даже сарачик считал в 3М в Роботе, т.к. там сразу можно выборку получить на основной прокат и снег проекционнй нагрузкой задать с автоматическим распределением по грузовым площадям. Но если единичный прогон проверить, то сляпал бы MathCAD файлик, изгиб в двух плоскостях, без учета пластичности
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Кстати, надо его переделать под Excel и новый СП - вдруг пригодится когда..?
Да это и не обязательно...
Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Односкатная кровля без спаренных прогонов - скорее всего основные усилия воспримет профлист, но на всякий случай в запас считаю, что весь скат придет на прогон. Теперь хотелось бы услышать другие мнения, кто как считает.
Я недопонимаю, что Вы имеете ввиду под основными усилиями. Уточните пож-та

Последний раз редактировалось palexxvlad, 03.02.2013 в 23:26.
 
 
Непрочитано 03.02.2013, 23:21
#31
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
если считаю, что скат воспринимается прогоном, значит и на устойчивость прогон считать тоже надо, иначе какое то половинчатое решение получается.
Только результат будет совершенно различный. Если считать на устойчивость, то не пройдет ни один швеллер из сортамента, а скатная составляющая на номер-другой изменит результат. По моему, это все подозрительно и просто не проработано с точки зрения норм.
 
 
Непрочитано 03.02.2013, 23:24
#32
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
По моему, это все подозрительно и просто не проработано с точки зрения норм.
Не переживайте В нормах заложен запасец от всяких непредсказуемостей. Там, при расчете на устойчивость, жесткость швеллера на кручение принята по Сен-Венану
 
 
Непрочитано 03.02.2013, 23:26
#33
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


palexxvlad, под основными усилиями я понимаю процентов 80-90 от скатной составляющей. Остальные 10-20 придут на профлист. Суть в том, что в любом случае скатная составляющая распределится м/у прогонами и профлистом в каком то соотношении. ИМХО основная часть ската уйдет в профлист.
Встречный вопрос - Вы считаете на изгиб в двух поскостях даже при двускатной кровле со спаренными в коньке прогонами? Ну здесь я с Вами категорически не согласен, в этом случае прогон точно надо считать только на вертикальную составляющую.

Ал-й, поэтому, в основном, и применяю трубы в односкатных кровлях. Тут все вопросы снимаются.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2013, 23:27
#34
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
В нормах заложен запасец от всяких непредсказуемостей. Т
Хотелось бы его знать.. Я как-то в Статике, в модуле со всеми силовыми факторами, пытался безуспешно завалить прогон, нагружая и так и этак... На самом деле просто не сталкиваюсь с этой проблемой, но с точки зрения КМ - она одна из самых интригующих, на мой взгляд )
 
 
Непрочитано 03.02.2013, 23:36
#35
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Встречный вопрос - Вы считаете на изгиб в двух поскостях даже при двускатной кровле со спаренными в коньке прогонами?
SergeyMetallist, сдается мне, Вы подменяете понятия. Если сечение швеллера наклонено относительно вертикали/горизонтали, то только от вертикальной составляющей нагрузки он будет изгибаться в двух плоскостях в любом случае.
 
 
Непрочитано 03.02.2013, 23:38
#36
SergeyMetallist


 
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667


Да с прогонами вообще очень много непонятных и плохо изложенных моментов: начиная от коэффициента неразрезности вышележащего настила, о котором большинство проектировщиков даже не догадываются, кончая вопросами его раскрепления различного рода покрытиями...

palexxvlad. А вот теперь я Вас недопонял. Как швеллер (пусть даже и наклоненный) может изгибаться в горизонтальной плоскости, если перемещаться по горизонтали ему не позволяет профлист? Или мы с Вами действительно говорим о разных вещах, или я, а заодно и товарищ Горев, а вместе с ним и ряд серий по стальным каркасам чего то недопонимаем...

Последний раз редактировалось SergeyMetallist, 03.02.2013 в 23:43.
SergeyMetallist вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2013, 23:42
#37
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
на который о котором большинство проектировщиков даже не догадываются
Довелось учиться на чужих ошибках - видел еще студентом, как завалили вновь возводимое перекрытие в существующем здании как раз по этой причине - типа оптимально посчитали, а там жесткость плиты была хорошая - жб по профлисту, нагрузка на балки на четверть выше примерно получилась, чем по грузовым площадям...
 
 
Непрочитано 03.02.2013, 23:43
#38
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Хотелось бы его знать..
При закреплении от поворота вокруг своей оси получается что-то около 2-х раз
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Я как-то в Статике, в модуле со всеми силовыми факторами, пытался безуспешно завалить прогон, нагружая и так и этак...
Чет Вы не правильно его валили Валится на самом деле легко, лишь бы длина позволяла.
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
На самом деле просто не сталкиваюсь с этой проблемой, но с точки зрения КМ - она одна из самых интригующих, на мой взгляд )
Это легко разинтриговывается на оболочечных модельках.
 
 
Непрочитано 03.02.2013, 23:46
#39
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Чет Вы не правильно его валили Валится на самом деле легко, лишь бы длина позволяла.
Ну на самом деле меня в тот момент другая проблема волновала - а именно фиктивная поперечная сила, которая по нормам не зависит от степени нагруженности прогона. Поэтому я тренировался на больших швеллерах )) Все-таки интересно, да - при неизменной нагрузке увеличиваешь сечение швеллера и покрытие уже не проходит, т.к. перестает проходить раскрепление... Но я так ни на чем и не остановился в этом вопросе...
 
 
Непрочитано 03.02.2013, 23:49
#40
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Как швеллер (пусть даже и наклоненный) может изгибаться в горизонтальной плоскости, если перемещаться по горизонтали ему не позволяет профлист?
Профлист не позволяет перемещаться по горизонтали только верхнему поясу, а нижний пояс что удерживает?
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прогоны на скатных кровлях (косой изгиб)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета предварительно напряженной ребристой плиты покрытия на косой изгиб Португалец Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.08.2010 06:26
Расчет балки на косой изгиб с кручением? kmo_3gecb Конструкции зданий и сооружений 19 07.06.2010 20:33
Ищу материал по водосточным системам на плоских и скатных кровлях! accpol Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.07.2009 23:55
Двутавр - косой изгиб kurgantaiboxing Конструкции зданий и сооружений 5 02.07.2008 13:45