| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как расшифровать тех документ на плиту перекрытия

Как расшифровать тех документ на плиту перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.10.2021, 10:35 #1
Как расшифровать тех документ на плиту перекрытия
Kirillkovt90
 
Регистрация: 19.10.2021
Сообщений: 2

Здравствуйте!
Хотел изучить свою плиту перекрытия, нашел тех документ, но не могу понять, какую все же нагрузку держит плита по результатам испытаний? Файл прилагаю, помогите расшифровать его

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_20211019_103439_com.adobe.reader.jpg
Просмотров: 115
Размер:	130.8 Кб
ID:	241857  

Просмотров: 1516
 
Непрочитано 19.10.2021, 11:23
#2
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от Kirillkovt90 Посмотреть сообщение
....какую все же нагрузку держит плита по результатам испытаний?
У вас получается что-то типа 320 кг/м2 полезной нагрузки при испытаниях на жесткость.
Правда критерий не написан - контрольного прогиба нет.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 11:44
#3
scr1pt


 
Регистрация: 18.01.2021
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
У вас получается что-то типа 320 кг/м2 полезной нагрузки при испытаниях на жесткость.
А что означает цифра 800? (столбец qр)
scr1pt вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 17:21
1 | #4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от scr1pt Посмотреть сообщение
А что означает цифра 800? (столбец qр)
Это и есть искомая цифра - расчетная равномерно-распределенная нагрузка, включающая собственный вес. Полезная расчетная составляет примерно 450 кг/кв.м., можно самостоятельно посчитать через кофф-ты надежности при нормативной плотности плиты 2300 кг/куб.м. (указано в серии РС1-5320). Коэфф. над. для жб 1,1.
Нормативная полезная около 375 кг/кв.м.
Испытывается нагрузкой 690 кг/кв.м. (+соб. вес), при этом общий перегруз в 30% (см. С=1,3).
Это все про прочность.
На прогиб меньше, но это не критично. На трещинообразование не испытываются, видимо нет надобности изначально (по расчетам).
800 - это стандартный класс плит по нес. способности, именно такие используются везде и повсеместно.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.10.2021 в 17:27.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 17:50
#5
Бу_


 
Регистрация: 11.02.2019
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это и есть искомая цифра - расчетная равномерно-распределенная нагрузка, включающая собственный вес.
...
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
800 - это стандартный класс плит по нес. способности, именно такие используются везде и повсеместно.
А с каких пор стандартная несущая способность плит (800) включает собственный вес?
Бу_ вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 18:53
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бу_ Посмотреть сообщение
...А с каких пор стандартная несущая способность плит (800) включает собственный вес?
Я не сказал, что в стандартную входит вес. В этой серии вес в 800 - со дня его выпуска.
Анализируйте сами - номер серии я привел.
Эта серия - вообще странная, она под какие-то задачи конкретного проекта.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Серия.png
Просмотров: 48
Размер:	25.4 Кб
ID:	241880  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.10.2021 в 19:10.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2021, 18:21
#7
Kirillkovt90


 
Регистрация: 19.10.2021
Сообщений: 2


Эта серия - вообще странная, она под какие-то задачи конкретного проек

Эта серия вроде на дома П44т, КОПЭ, П-3

----- добавлено через 57 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Эта серия - вообще странная, она под какие-то задачи конкретного проекта.
Эта серия вроде на дома П44т, КОПЭ, П-3
Kirillkovt90 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2021, 21:32
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Kirillkovt90 Посмотреть сообщение
...Эта серия вроде на дома П44т, КОПЭ, П-3
Не могу сказать, я не очень спец по жилым домам. В 2004-е годы(выпуск серии) творились разные темные дела. Написано - с учетом прогрессирующего. Видимо проще было зарегить серию, чем бороться с экспертизой.
Ничего не могу сказать, но есть там всякие неожиданности и необычайности.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как расшифровать тех документ на плиту перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить допустимую нагрузку на плиту перекрытия es-domak Железобетонные конструкции 11 21.03.2019 19:32
Расчетная нагрузка на ребристую плиту перекрытия. Выдержит ли перекрытие от перегородки из газобетон? AX91 Обследование зданий и сооружений 2 17.02.2019 23:30
Разрешено ли устанавливать перегородку толщиной 250 мм на пустотную плиту перекрытия ? Сергулька515 Каменные и армокаменные конструкции 9 26.06.2018 03:24
Ищу типовую серию на плиту перекрытия champi0n Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.10.2017 04:53