Устойчивость сжатого пояса изгибаемой балки сплошного сечения не соответствует п.8.5.18 СП16.13330
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518

Что делать, если условная гибкость свеса пояса превышает предельное значение λuf
Просмотров: 2979
 
Непрочитано 07.12.2021, 09:28
#2
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Что делать, если условная гибкость свеса пояса превышает предельное значение λuf
Делать толще полку
Делать короче полку
Взять сталь С245 вместо С345
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2021, 09:42
#3
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Делать толще полку
Делать короче полку
Взять сталь С245 вместо С345
Это понятно.
То есть никакие дополнительные расчеты не помогут в определении устойчивости? Получается только менять полку и всё????
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2021, 10:26
#4
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
То есть никакие дополнительные расчеты не помогут в определении устойчивости? Получается только менять полку и всё????
Окаймление полки не подойдёт?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2021, 11:19
#5
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Раскрепляй балку из плоскости - вариант
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2021, 11:22
#6
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Раскрепляй балку из плоскости - вариант
Это разные понятия
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2021, 11:29
#7
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Окаймление полки не подойдёт?
А если пластинчатый двутавр посчитать нельзя в нем посмотреть теряет ли полка устойчивость???
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2021, 12:01
#8
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 158


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Что делать, если условная гибкость свеса пояса превышает предельное значение λuf
Проверять прочность и общую устойчивость с редуцированным поясом.
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2021, 12:40
#9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Проверять прочность и общую устойчивость с редуцированным поясом.
Нашими нормами не предусмотрено.

Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
А если пластинчатый двутавр посчитать нельзя в нем посмотреть теряет ли полка устойчивость???
Расчёт с использованием пластин годится только для общего развития. Все инженерные методики учитывают некие начальные несовершенства, правильно учесть которые в программном расчёте весьма сложно. В частности, не понятно какие из них дадут худшие значения для данного фактора. Вот, например, Вы сделали такой расчёт и по нему всё хорошо, а по нормам не проходит, стало быть нормам не соответствует и экспертиза, строго говоря, не имеет права принять такой расчёт. Плюс квалификация расчётчика для использования пластин/оболочек должна быть существенно выше, чем при использовании стержневых моделей. Если, конечно, результат анализируется, а не используется тезис "машина насчитала".

А какое сечение и на какие усилия, собственно, не несет по этому фактору?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2021, 15:11
#10
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Ну, ещё всегда использовать коэффициент по п. 9.4.9 СП 16.13330, позволяющий учесть "недонагружение". Предельная гибкость, упоминаемая в этом пункте, здесь вообще не при чём, просто этот пункт передрали со СНиП II-23-81*, а там нельзя было прямым текстом написать "в случае неполного использования несущей способности сечения по первому предельному состоянию следует ...", т. к. это противоречило бы п. 1.9 этого СНиПа. Теперь такого пункта в СП нет. Этот коэффициент не решает проблему, а даёт лишь послабуху в этом вопросе, т. к. там есть верхняя граница 1.25. Но, уже лучше, чем ничего. Пример правильного, с моей точки зрения, подхода к этому делу это п. 9.4.3, но там про стенки, и формула (97), приводящая к тому, что вместо Ry участвует фактическое напряжение сигма. Но там про полки только изгибаемых элементов.

P.S. Ну, если уж и по (97) не проходит, то это серьёзно. Тогда либо см. #2, либо см. #8, оставив по 0.5 (Е/б)^0.5 с каждой стороны, (хотя в наших нормах этого нет).

Последний раз редактировалось Yu Mo, 07.12.2021 в 15:29. Причина: P.S. добавил
Yu Mo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2021, 15:31
#11
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А какое сечение и на какие усилия, собственно, не несет по этому фактору?
Полка подкрановой балки. В качестве напряжения я принимаю крайнюю точку пояса балки с учетом вертикальных нагрузок, которые приложены к балке и горизонтальных нагрузок, которые приложены к тормозной балки, включающей полку балки, настил и швеллер. Как Вы считаете это правильно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжение.jpg
Просмотров: 98
Размер:	16.6 Кб
ID:	243408  
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2021, 15:34
#12
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Правильно. Балка существующая или новая?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2021, 15:38
#13
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


А что там за пояс у подкрановой балки? Не припомню балку с соотношением ширины сжатого пояса к толщине больше 30.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2021, 15:43
| 1 #14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Ну, ещё всегда использовать коэффициент по п. 9.4.9 СП 16.13330, позволяющий учесть "недонагружение"
Нельзя, этот пункт применим только для сжато-изогнутых и внецентренно сжатых элементов. Для изгибаемых элементов следует пользоваться формулой (97), где степень нагруженности учитывается.

Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Полка подкрановой балки. В качестве напряжения я принимаю крайнюю точку пояса балки с учетом вертикальных нагрузок, которые приложены к балке и горизонтальных нагрузок, которые приложены к тормозной балки, включающей полку балки, настил и швеллер. Как Вы считаете это правильно?
Правильно.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2021, 15:44
#15
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Балка существующая или новая?
Новая
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2021, 15:46
#16
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Новая балка - делай пояс толще.
Существующая - обрами уголком.
Балка 12м? Томозная контрукция вдоль всего кранового пути?

Последний раз редактировалось Verloc, 07.12.2021 в 15:56.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2021, 15:51
#17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Новая
Если новая и лень перерасчитывать, то верхний пояс легко подобрать из условия равенства площадей поясов запроектированного и нового, для которого местная устойчивость обеспечена.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2021, 15:57
#18
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
то верхний пояс легко подобрать из условия равенства площадей поясов запроектированного и нового
Главное чтобы ширины нового пояса оказалось достаточно для крепления кранового рельса.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 04:24
#19
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Это понятно.
То есть никакие дополнительные расчеты не помогут в определении устойчивости? Получается только менять полку и всё????
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Балка новая
Нет, ну если очень хочется блох половить, то можете конечно НИР выполнить на эту тему с применением передовых методов расчета. Какую нибудь нелинейность даже учесть
Или вам премию обещали тем больше, чем больше вы сэкономите металла?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2021, 14:23
#20
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Спасибо всем за ответы. Увеличил толщину


Есть еще один вопрос:
Подскажите, пожалуйста, имеется ли методика расчета тормозного листа и распорки в составе тормозной балки.
Получается, что тормозная балка это единый элемент и отдельно его составляющие нельзя считать. Тогда тормозной лист можно рассмотреть как стенку балки и выполнить проверки как для стенки балки? А распорку в составе тормозной балки как посчитать?
Igor1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устойчивость сжатого пояса изгибаемой балки сплошного сечения не соответствует п.8.5.18 СП16.13330

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить Wcx момент сопротивления сечения относительно оси х-х, вычисленный для сжатого пояса при расчете общей устойчивости по п. 8.4.1 СП 16 Tyhig Металлические конструкции 6 12.11.2018 09:18
Как рассчитать стены подвала из ФБС на устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения? Unforgiven92 Каменные и армокаменные конструкции 11 07.07.2017 16:06
Как рассчитать пояса балки? Почему у них момент инерции отрицательный? cartmanbro Металлические конструкции 30 10.05.2016 12:39
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44