Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Учет внеузловой нагрузки в шарнирной ферме.

Учет внеузловой нагрузки в шарнирной ферме.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.12.2021, 17:18 #1
Учет внеузловой нагрузки в шарнирной ферме.
Pin
 
Юг
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 158

Здравствуйте,
имеется трапециевидная шарнирная ферма из спаренных уголков с фонарем. Стойки фонаря приходят не в узел пересечения осей элементов решетки, но крепятся в пределах узловой фасонки. Интересен вопрос, всегда ли в этом случае считать схему с внеузловой нагрузкой, или есть какие-нибудь рекомендации о том, при каких комбинациях данных (расстояние до точки пересечения осей, толщина фасонки, ндс пояса) эксцентриситет допускается не учитывать, например, за счет перераспределения усилий фасонкой?
Просмотров: 1645
 
Непрочитано 07.12.2021, 22:38
#2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Всегда учет внеузловой нагрузки
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 10:50
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
эксцентриситет допускается не учитывать, например, за счет перераспределения усилий фасонкой?
Нет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2021, 11:27
#4
Pin


 
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 158


Понимаю Вашу категоричность.
Однако при обследовании, таких узлов с эксцентриситетом опирания разных прогонов в 10-20мм могут быть сотни. И я не смог вспомнить в известной мне литературе, даже по обследованию и усилению, никакого упоминания этого. Выходит, никаких "перераспределений усилий фасонкой", даже самых незначительных с точки зрения нагруженности узла, не существует?
P.S А, пока писал ответ отвлекся и не увидел ответа Бахила.
Pin вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 11:57
1 | #5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Учитывать моменты от внеузловых нагрузок надо всегда и для любых ферм. Об этом однозначно говорит последний абзац пункта 15.2.1 СП 16-13330.2017. В этом случае задают, обычно, пояс неразрезным, фасонку задают отдельным элементом со своей жестостью (с учетом уголков) и считают на максимальный узловой момент именно такое сечение. Сечение непосредственно элемента проверяется при этом по грани фасонки, где расчётное значение изгибающего поменьше.
Ещё одним резервом для "спасения" фермы является уточнение расчётной длины элементов пояса с помощью его расчёта как неразрезной балки на устойчивость с учетом жесткости фасонок.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 12:03
| 1 #6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
... при обследовании, таких узлов ...сотни...
К сожалению, не удастся упростить жизнь. Обследование есть обследование - к проектным исходным добавляется еще 5 раз больше "полезной информации" в виде косяков строителей и прочих "жизненных" смещений и деформаций. Героическая работа однако...
Цитата:
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
...опирания...прогонов в 10-20мм ...
Но конкретно ЭТО не эксцентреситет, а так, легкое недоразумение, оптический обман зрения. Можете игнорировать, 200%.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 13:34
#7
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ещё одним резервом для "спасения" фермы является уточнение расчётной длины элементов пояса с помощью его расчёта как неразрезной балки на устойчивость с учетом жесткости фасонок.
В этом случае расчетная длина элемента будет = от края фасонки одного узла до края фасонки следующего ближайшего узла?
А что если момент будет не столь опасен, как касательные напряжения в месте расцентровки в зоне фасонки. В этом случае учитывается срез фасонки и уголка или только уголка?

Последний раз редактировалось Alexmf, 08.12.2021 в 13:43.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 14:11
#8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
В этом случае расчетная длина элемента будет = от края фасонки одного узла до края фасонки следующего ближайшего узла?
Нет, они будут все разные, где-то больше, где-то меньше. Без учета фасонок эти расчётные длины могут быть рассчитаны по формулам (136)-(137) СП 16.13330.2017, а с учетом фасонок - практически только по программам.

Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
А что если момент будет не столь опасен, как касательные напряжения в месте расцентровки в зоне фасонки. В этом случае учитывается срез фасонки и уголка или только уголка?
Исходя из реальных размеров и толщин фасонок, поперечная сила и касательное напряжение вряд ли будут иметь критическое значение, даже если учесть одну фасонку. Так фасонка высотой h=100 (мм), толщиной 10, выполненная из стали С255 (мм) в состоянии воспринять поперечную силу в размере Q=10*1.0*0.58*2450=14210 (кг)=14,2 (т). Такая узловая нагрузка не то чтобы невозможна (ж/б панели в VI снеговом районе или зона максимального снегового мешка), но при такой величине и размеры фасонки будут совсем другими.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2021, 15:10
#9
Pin


 
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 158


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В этом случае задают, обычно, пояс неразрезным, фасонку задают отдельным элементом со своей жестостью
Практически, при неразрезном поясе момент от одной внецентренно приложенной нагрузки пойдет по всему поясу и исказит значения моментов в близлежащих узлах. Что, думается, неверно т.к. соединения все же по п.15.2.2. допускается считать шарнирными и передавать моменты друг на друга они не должны.
Как думаете, находить в них усилия по одному, считая остальные условно центрально приложенными, или можно как-то по другому?
Pin вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 16:40
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
... соединения все же по п.15.2.2. допускается считать шарнирными...
А если не по пункту, а по физике? Выложите пожалуйста если можно узел пояса - на практике как это выглядит?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2021, 17:22
#11
Pin


 
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 158


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
а по физике?
Подумал еще раз, передумал Объект не мой - не помню, почему мне казалось будто в узлах опирания фонаря пояс разрезан.
Спасибо за ответы.
Pin вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2021, 18:20
#12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
Как думаете
Как думаю и практически поступаю, изложил выше .
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Учет внеузловой нагрузки в шарнирной ферме.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузки в SCAD приложены к ферме 2 раза. Как быстро удалить лишнюю нагрузку с элементов схемы? Sokrat SCAD 5 05.01.2023 07:25
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
Учет динамической и статической составляющих ветровой нагрузки в РСУ avonder Лира / Лира-САПР 33 21.03.2012 18:28
Учет ветровой нагрузки на двускатную кровлю. piratos Конструкции зданий и сооружений 1 23.10.2011 13:16
Учет жесткости растворного шва при расчете крупнопанельного здания на сейсмические нагрузки mutrix Расчетные программы 7 11.04.2009 09:55