| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.12.2021, 17:18 | #1 | |
Учет внеузловой нагрузки в шарнирной ферме.
Юг
Регистрация: 02.05.2012
Сообщений: 158
|
||
Просмотров: 1645
|
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 158
|
Понимаю Вашу категоричность.
Однако при обследовании, таких узлов с эксцентриситетом опирания разных прогонов в 10-20мм могут быть сотни. И я не смог вспомнить в известной мне литературе, даже по обследованию и усилению, никакого упоминания этого. Выходит, никаких "перераспределений усилий фасонкой", даже самых незначительных с точки зрения нагруженности узла, не существует? P.S А, пока писал ответ отвлекся и не увидел ответа Бахила. |
|||
|
||||
Учитывать моменты от внеузловых нагрузок надо всегда и для любых ферм. Об этом однозначно говорит последний абзац пункта 15.2.1 СП 16-13330.2017. В этом случае задают, обычно, пояс неразрезным, фасонку задают отдельным элементом со своей жестостью (с учетом уголков) и считают на максимальный узловой момент именно такое сечение. Сечение непосредственно элемента проверяется при этом по грани фасонки, где расчётное значение изгибающего поменьше.
Ещё одним резервом для "спасения" фермы является уточнение расчётной длины элементов пояса с помощью его расчёта как неразрезной балки на устойчивость с учетом жесткости фасонок. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
К сожалению, не удастся упростить жизнь. Обследование есть обследование - к проектным исходным добавляется еще 5 раз больше "полезной информации" в виде косяков строителей и прочих "жизненных" смещений и деформаций. Героическая работа однако...
Но конкретно ЭТО не эксцентреситет, а так, легкое недоразумение, оптический обман зрения. Можете игнорировать, 200%.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Цитата:
А что если момент будет не столь опасен, как касательные напряжения в месте расцентровки в зоне фасонки. В этом случае учитывается срез фасонки и уголка или только уголка? Последний раз редактировалось Alexmf, 08.12.2021 в 13:43. |
|||
|
||||
Цитата:
Исходя из реальных размеров и толщин фасонок, поперечная сила и касательное напряжение вряд ли будут иметь критическое значение, даже если учесть одну фасонку. Так фасонка высотой h=100 (мм), толщиной 10, выполненная из стали С255 (мм) в состоянии воспринять поперечную силу в размере Q=10*1.0*0.58*2450=14210 (кг)=14,2 (т). Такая узловая нагрузка не то чтобы невозможна (ж/б панели в VI снеговом районе или зона максимального снегового мешка), но при такой величине и размеры фасонки будут совсем другими. |
||||
|
||||
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 158
|
Цитата:
Как думаете, находить в них усилия по одному, считая остальные условно центрально приложенными, или можно как-то по другому? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
А если не по пункту, а по физике? Выложите пожалуйста если можно узел пояса - на практике как это выглядит?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузки в SCAD приложены к ферме 2 раза. Как быстро удалить лишнюю нагрузку с элементов схемы? | Sokrat | SCAD | 5 | 05.01.2023 07:25 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
Учет динамической и статической составляющих ветровой нагрузки в РСУ | avonder | Лира / Лира-САПР | 33 | 21.03.2012 18:28 |
Учет ветровой нагрузки на двускатную кровлю. | piratos | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 23.10.2011 13:16 |
Учет жесткости растворного шва при расчете крупнопанельного здания на сейсмические нагрузки | mutrix | Расчетные программы | 7 | 11.04.2009 09:55 |