Непрочитано 27.06.2021, 06:58 #1
Нужна ли центральная стена из газоблока
A87
 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 122

Здравствуйте форумчане.

2х этажный дом из газоблока с ЦОКОЛЬНЫМ ЭТАЖОМ из ФБС.
Снеговой район - I (80кг/м2)
Ветровой район II (38кг/м2)

Проектирую данный жилой дом. Интересует вопрос по устойчивости здания как это просчитать и необходимости центральной стены (отмечено красным цветом). А так же надежность кладки из газоблока если убрать все таки центральную стену?
Нагрузки собрал на погонный метр наружной стены = 6,9т/м.п. Газоблок по марке В2,5 выдерживает 10т/м/п. Судя по цифрам без одной центральной стены наружная стена вытягивает эту нагрузку в 6,9т/м.п., но я сомневаюсь что именно таким образом расчитывается стена на прочность. Подскажите пожалуйста литературу или методику данного расчета на прочность стены и на устойчивость коробки здания. Всем заранее спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2021-06-27 12.16.33.png
Просмотров: 193
Размер:	55.0 Кб
ID:	238451  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2021-06-27 12.16.50.png
Просмотров: 198
Размер:	54.9 Кб
ID:	238452  

Просмотров: 4757
 
Непрочитано 27.06.2021, 07:35
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Стена нужна. Даже конструктивно, там же лестничный проем. Кроме того, эта стена выравнивает пролеты.
Цитата:
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
методику данного расчета на прочность стены и на устойчивость коробки здания
На прочность - сп63, устойчивость здания в целом.... обеспечивается нормальной работой отдельеых конструкций (которые надо рассчитать), для малоэтажного бескаркасного здания как правило проблем нет.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2021, 08:10
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
Судя по цифрам без одной центральной стены наружная стена вытягивает эту нагрузку в 6,9т/м.п.
центральная стена на 1 этаже нужна для опирания перекрытия. Наверно, можно придумать конструкцию и без нее, но с ней все становится проще.
возможно, и на 2 этаже не помешает эта же часть центральной стены для опирания крыши.
В общем дело не в прочности газоблока.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2021, 08:32
#4
A87


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 122


Согласен про опирание крыши и нагрузка распределиться более ровнее, но все таки есть еще экономика и целесообразность, вроде и по данной схеме проходит и в тоже время напрашивается стена на втором. В общем делема
A87 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2021, 10:08
#5
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
Проектирую
Можно надеяться что цоколь еще не построен

Схема "столетней" давности, сегодня можно и по другому. Пока не будет схем предполагаемых перекрытий (а там несколько/много вариантов и при этом на каждом этаже отдельный), рано сказать что так делать надо (но можно, с учетом "столетий").

Массивные несущие стены по сторонам лестницы не нужны, это опять только веками проверенный вариант.

Газоблок на рынке очень разный, есть и такой из чего такое решение лучше не строить.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2021, 11:36
#6
A87


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Можно надеяться что цоколь еще не построен
Не понял, в чем подвох ?
Перекрытие , покрытие - плиты

Ну если в гараже купят газоблок, который лопатой замешали, то да. А если автоклавный с бумагами испытаний , то почему нет??
A87 вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2021, 11:44
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
в тоже время напрашивается стена на втором.
да, я бы продлил стену и на второй этаж. Разорвал бы прогонами, устроив проем в зоне коридора.
...
Кирпичную стену пересогласовал бы на г/б, с вставками коробов из оцинк. стали.
если есть возможность - не делал бы эркер в зоне лестничной клетки (проще фундамент и кровля)
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2021, 12:10
#8
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
подвох
С такими вопросами даже тут приходят не только когда цоколь готов но и этаж частично

Внутренняя стена если ее делать несущей 400 мм точно не нужна (мухивентканалы отдельно), если хороший газоблок (их на рынке сильно больше 2 вариантов даже несмотря что первый Вами перечисленный не газо а пеноблок) то 200 мм достаточно, если боязно, 250.

Есть ли на рынке откуда еще разумно возить на стройку хороший газоблок или вообще есть выбор, Вам лучше знать, высокая вероятность что есть только один и тот так себе.

По планировке - бандитский вход не люблю (есть в моей истории период когда мебелью торговал).
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2021, 12:38
#9
A87


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
По планировке - бандитский вход не люблю (есть в моей истории период когда мебелью торговал).
Планировка вообще не доработана , желание заказчика

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
С такими вопросами даже тут приходят не только когда цоколь готов но и этаж частично
Вон вы про что. Уже бетонная подготовка готова зато под монолитную фундаментную плиту

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Кирпичную стену пересогласовал бы на г/б, с вставками коробов из оцинк. стали.
ну да, тогда кирпичная стена там уже не нужна будет

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Кирпичную стену пересогласовал бы на г/б, с вставками коробов из оцинк. стали
v.psk, Чем чревато на втором этаже стену не делать? Конструктивная схема слабая или по другим каким либо причинам?
A87 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нужна ли центральная стена из газоблока

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сдвинется ли стена подвала? kentik1924 Основания и фундаменты 11 22.10.2013 21:27
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? Galchona Железобетонные конструкции 4 11.01.2013 13:43
Наклонилась стена здания гаража. Помогите найти причину. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 18 20.03.2012 09:32
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28