непонятки при выборе стали для фасонок фермы
конструктор
г. Новоалтайск
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 530
|
||
Просмотров: 12705
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
Цитата:
а про "... И ДРУГОЕ" не поясните? |
|||
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
|
однозначно С255. Хотя могут сделать эспертизу на ударную вязкость вроде бы. если она будет такая же как у сталей С255 то оставят. а если это на стадии проекта то меняйте не задумываясь. Из за этого много аварий было.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
Ферма уже изготовлена ! Вот не знаю: поднимать панику или нет !
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Формально можно панику поднять и фермы забраковать - для этого есть нормативные обоснования.
Но нормативы не могут охватить каждый конкретный случай, и при желании можно показать, что конкретная сталь в конкретной фасонке конкретной фермы для конкретного объекта обеспечивает необходимую надежность. Например: 1. Пподойти к понятию "особо тяжелые условия" так: условия, максимально стесняющие развитие пластических деформаций. 2. Требования по KCA и KCV для 1-3 группы одинаковы. 3. Стали для конструкций, возводимых в районах с расчетной температурой t < -45 °С, но эксплуатируемых в отапливаемых помещениях, принимают как для средней месячной температуры воздуха в январе согласно указаниям СНиП 2.01.07. 4. Материал фасонок обследовать по нормам "обследования" и по точным характеристикам делать выводы. 5. Ну и т.д.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.04.2009 в 10:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
я считаю надо поднять "панику", а проектировщики и строители (одна и та же контора строит и проектирует , причем ГИП по проекту и "консультант" - СТРОИТЕЛЬ ) пусть опровергают положения СНиПа
Ильнур. Поясните плиз, что такое "Требования по KCA и KCV"??? |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Дело в том, что сталь пластин наверняка или 3сп (спокойная) или 3пс (полуспокойная)...а С245 или С255 это уже из-за обеспечения прочностных (не хим состава стали) характеристик. И вот для листа, что С245, что С255 Ry =240МПа. Т.е. С255 или С245 может оказаться тажа 3пс. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530
|
Опишу словами: вдоль рамы пускается балка (труба квадрат) естественно горизонтально. Труба крепится к прогонам покрытия тяжами из арматуры класса Аi диаметром 10мм (к прогонам варится вдоль стенки швеллера, к балки потолка - загибается вдоль балки и тоже приваривается). Поперек балки потолка укладывается профлист Н60, по нему ветрозащит пленка, утеплитель, опять ветрозащита. Сверху все "это" еще придавливается сеткой из арматуры 5 ВрI с ячейкой 50х50. Шаг балок потолка =2м.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
KCV - ударная вязкость на образцах с V-образным надрезом (тип II по ГОСТ 9454)
KCA - ударная вязкость при температуре +20 °С при испытании образцов типа I по ГОСТ 9454 с V-образным надрезом после деформационного старения. Для Ваших сталей нормы ударной вязкости: KCV = KCV-20 = 34 Дж/см2 на продольных образцах и 25 Дж/см2 на поперечных образцах; KCA = 29 Дж/см2
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
|
Lev элементы ферм 2 группа это пояса, раскосы и т.п. можно делать из с245 если толщина проката не более 10мм. Фасонки однозначно 1 группа. А если вобще говорить у нас был такой случай: больше 150т ферм было изготовлено с фасонками из С245. После иследований на ударную вязкость их пропустили.
|
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Приложение В к СП 53-102-2004.
..................................................................... 2 При толщине проката t>40 мм номер группы конструкций уменьшается на единицу (для групп 2-4), при толщине проката t>=8 мм - увеличивается на единицу (для групп 1-3). [/font]
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
В особо тяжелых условиях работают элементы подкрановых и тормозных (ферм) конструкций, т. е. стальные конструкции непосредственно воспринимающие динамические нагрузки. Стропильные фермы к таковым не относятся, т. е. относятся к 2-ой группе по табл. 50* СНиП II-23-81*...
P.S. Для повышения КСП стоит рассмотреть вопрос об утеплении покрытия (кровли).
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Расчет ж/б колонны на огнестойкость по Пособию к СТО 36554501-006-2006 | Den1703 | Железобетонные конструкции | 149 | 15.12.2022 14:19 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
Тормоза при выборе слоев в АКАДЕ 2005 | boban | AutoCAD | 4 | 20.04.2005 20:13 |