Непрочитано 31.10.2006, 18:58 #1
Армирование монолитных балок
Assol
 
"Электросталь
Регистрация: 21.10.2006
Сообщений: 20

Уважаемые эксперты!
Прошу Вас посмотреть данный узелок и помочь с установкой поперечной арматуры.
Ситуация такая: монолитный каркас 6х6, балочное перекрытие. Балки армируются плоскими сварными каркасами-пролетными и опорными. На монтаже объединяются в пространственные каркасы при помощи гориз. поп. стержней. О них и вопрос.
1. Хочу на сварке.
2. В "Рук-ве" сказано-только клещами. Боюсь, что в данном"лесу" из стержней клещи не пролезут. А как иначе?
3. Шаг этих стержней? В вертик. каркасах попер. стоят с ш.150-200.
4. В пределах стыка каркасов необходимо крепить ко всем продольным стержням?
Заранее благодарю.
[ATTACH]1162310312.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 3518
 
Непрочитано 01.11.2006, 00:26
#2
biggum


 
Регистрация: 28.10.2006
Минск
Сообщений: 10


В одной хорошей книге:
«Все плоские каркасы перед установкой их в опалубку должны быть объединены в пространственные путем приварки к ним внизу и вверху коротышей связей с шагом в 3…4 раза большим шага поперечных стержней каркасов. При наличии в ребре балок учитываемой в расчете сжатой арматуры коротыши связи на участке сжатой арматуры должны устанавливаться с шагом не более 20d (d – диаметр сжатых стержней)».
Вообщем в приопорной зоне нижние стержни на пролетные каркасы с шагом 20d (можно и чаще, пусть попадают в шаги основной поперечки), а в пролете до 600 мм.
biggum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2006, 09:40
#3
Assol


 
Регистрация: 21.10.2006
"Электросталь
Сообщений: 20


А по поводу сварки клещами что скажете?
И название этой замечательной книги?
Assol вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2006, 21:19
#4
biggum


 
Регистрация: 28.10.2006
Минск
Сообщений: 10


Книга: "Расчет и конструирование частей жилых и общественных зданий. Справочник проектировщика". Под редакцией проф. П.Ф. Вахненко, Киев, 1987 г. По поводу клещей посмотрю на днях...
biggum вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2006, 10:31
#5
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Вертикальные каркасы где будут изготавливать-
если на заводе так зачем тебе с клещами заморачиваться
Горизонтальные стержни если нет кручения будут конструктивными
можно и ручной сваркой приварить

Скорее всего на крайних балках надо ставить горизонтальные поперечные стержни по расчету
в этом случае варить надо клещами

Посмотри Голышева (есть на сайте)