Непрочитано 29.05.2014, 12:28 #1
Арматурный каркас буронабивных свай
Rourker
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107

Возник спор между двумя проектировщиками по поводу спиральных арматурных каркасов буронабивных свай (один из них я).
Меня научили так, что арматурные каркасы (их крестовые соединения) должны вариться контактно-точечной сваркой, ибо не в соответствии с ГОСТ 14098-91"Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры" при сварке дуговой
Цитата:
значение временного сопротивления срезу в соединениях К3-Pp не нормируется. Эксплуатационные характеристики этих соединений при растяжении рабочих стержней приведены в приложении 2.
(цитата из ГОСТ).
Другой же проектировщик утверждает, что мол для буронабивных свай - не надо, и обосновывает это тем, что:
1. Мол на стройке так никогда не делают, варят дуговой (кстати сам несколько раз приезжал на стройку и видел, что варят именно дуговой, несмотря на то, что в проекте написана контактно-точечная, и не только каркасы свай, а, допустим и каркасы колонн). Интересный факт, колонны одного такого здания были недоармированы по результатам пространственного расчета практически в два раза, было это связано с тем, что здание пятиэтажное и армирование было посчитано вручную, здание построено и (как раньше это было) проходило экспертизу по факту. Эксперт задал вопрос - мол дайте расчет. Здание стоит уже 5 лет, вроде не трещит даже.
2. Усилие, возникающее в сварном шве настолько мало, что по факту нужно только прихватить ради того, чтобы прихватить. Да и шов это не расчетный, а от выпучивания продольной арматуры будет спасать сама спираль заанкеренная на условную величину в бетоне.
Просмотров: 31514
 
Непрочитано 29.05.2014, 12:53
#2
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Ни разу не видел на стройплощадке контактную сварку

Из пособия
Цитата:
5.19(5.36). При отсутствии оборудования для контактной сварки допускается применять дуговую сварку в следующих случаях:
а) для соединения по длине заготовок арматурных стержней из горячекатаных сталей диаметром 8 мм и более;
б) при выполнении сварных соединений, рассчитываемых по прочности, в сетках и каркасах с обязательными дополнительными конструктивными элементами в местах соединения стержней продольной и поперечной арматуры (косынки, лапки, крюки и т.п.);
в) при выполнении не рассчитываемых по прочности крестовых соединений арматурных сеток из стержней диаметром 8 мм и более.
А по факту дуговой варят все диаметры во всех случаях.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 15:07
#3
_konstruktor_


 
Регистрация: 12.05.2014
Сообщений: 11


п.5.29 "Пространственные каркасы для армирования линейных элементов (колонн, свай, балок и т.п.) рекомендуется изготовлять с применением контактной точечной сварки..." (Пособие к СНиП 2.03.01-84)
_konstruktor_ вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 18:07
| 1 #4
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Спиральную ар-ру в буро-набивных сваях приваривать точечной сваркой к продольным стержням - не надо.

Её только прихватывают (сваркой) или вяжут (проволокой), да и то - не во всех пересечениях, только чтоб каркас не рассыпался при монтаже.
дело в том, что плоские каркасы (допустим - плит перекрытия) и каркас таких свай - разные вещи. В плоских каркасах работа поперечной ар-ры обеспечивается именно за счет её
сварки с продольной ар-рой (там нет лапок и нет никакой анкеровки). А в сваях - всё именно так, как говорит Ваш оппонент.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 18:36
1 | #5
Lina-6

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
А в сваях - всё именно так, как говорит Ваш оппонент.
Оппонент обосновывает практикой, только то что происходит из-за отсутствия контроля и порядка. А вот как работает (или не работает) при этом арматура - обоснования нет.
Мы в проектных работах указываем контактную сварку для тех случаев если предполагаем что каркасы будут вариться в мастерских (условиях цеха) и доставляться на площадку. И тем не менее размеры каркасов ограничены из-за условий транспортировки монтажа и т.п. Поэтому строители секции все-равно перевязывают. Если каркасы варятся прямо на стр. площадке закладываем перевязку проволокой чем обеспечивается совместная работа продольной и поперечной арматуры, учитываем обжатие арм-ры бетоном

Последний раз редактировалось Lina-6, 29.05.2014 в 18:44.
Lina-6 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 21:15
#6
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Тогда - встречный вопрос.

Нужно-ли обеспечивать "совместную работу" продольной и поперечной арматуры?
Я всегда думал, что каждая из них может работать самостоятельно (т.е. - в независимости от связи с другой посредством сварки) (это не касается плоских сварных каркасов).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 08:49
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
5.19(5.36). При отсутствии оборудования для контактной сварки допускается применять дуговую сварку в следующих случаях:
а) для соединения по длине заготовок арматурных стержней из горячекатаных сталей диаметром 8 мм и более;
б) при выполнении сварных соединений, рассчитываемых по прочности, в сетках и каркасах с обязательными дополнительными конструктивными элементами в местах соединения стержней продольной и поперечной арматуры (косынки, лапки, крюки и т.п.);
в) при выполнении не рассчитываемых по прочности крестовых соединений арматурных сеток из стержней диаметром 8 мм и более.
В самом госте на сварку минимальный диаметр для дуговой сварки - 10 мм.
В целом для себя сделал вывод, что если поперечная арматура ставится только для обеспечения устойчивости продольной, как, например, в буровых сваях, колоннах, столбчатых фундаментах, то усилие в шве мало и хватит ручного шва. А "машинную" сварку в пособиях и руководствах прописывают из-за малых диаметров поперечной арматуры (чтобы не пережгли).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 12:45
#8
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
(чтобы не пережгли).


Хотя это зависит от сварочника и сварщика, квалифицированный сварщик полуавтоматом и тройку поварит качественно без проблем.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 15:26
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение


Хотя это зависит от сварочника и сварщика, квалифицированный сварщик полуавтоматом и тройку поварит качественно без проблем.
А как предугадать его появление на запроектированном мною объекте?

В ВСН на сварку 70 какого-то года в крестообразных соединениях с нормируемой прочностью вообще допускалось замена машинной сварки на ручную, но только при использовании принудительного формования шва.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 16:40
#10
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А как предугадать его появление на запроектированном мною объекте?
Никак, поэтому мы должны делать как прописано в нормативных документах и никак иначе
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 17:08
| 1 #11
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Спиральную ар-ру в буро-набивных сваях приваривать точечной сваркой к продольным стержням - не надо.
Её только прихватывают (сваркой) или вяжут (проволокой), да и то - не во всех пересечениях, только чтоб каркас не рассыпался при монтаже.
дело в том, что плоские каркасы (допустим - плит перекрытия) и каркас таких свай - разные вещи. В плоских каркасах работа поперечной ар-ры обеспечивается именно за счет её
сварки с продольной ар-рой (там нет лапок и нет никакой анкеровки). А в сваях - всё именно так, как говорит Ваш оппонент.
VVN59,
В принципе все правильно, поддерживаю
Вот каркасы буронабивных свай cо спиральной поперечной арматурой, по одному из моих объектов, где я выполнял расчеты конструкций (в том числе и расчет по материалу свай)
Изображения
Тип файла: jpg DSC06734-1.jpg (515.5 Кб, 4089 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06735-1.jpg (480.3 Кб, 3610 просмотров)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 24.04.2015 в 18:51.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 15:30
1 | #12
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Вопрос, на какую глубину вы заводите арматурный каркас?

Я где-то слышал, что достаточно заводить на треть, + есть в снипе на свайные фундаменты знаменитый пункт 7.1.8, что сваю допустимо рассчитывать как стержень жестко защемленный на глубине l1. Что больше то и использую (как правило оно совпадает).
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 16:15
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


смотря какая свая. анкерные, например, лучше на всю длину армировать =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 16:22
#14
sp1ash


 
Регистрация: 10.07.2011
Вологда
Сообщений: 258


Из гугла. В российских нормах такого возможно и нет.

Последний раз редактировалось sp1ash, 24.04.2015 в 16:33.
sp1ash вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 16:51
1 | #15
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Извиняюсь, забыл указать - свая висячая, шарнирно заделана в ростверк, растяжения не предполагается.

Вдумчивый поиск по форуму дал: Согласно РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ И ОПОР-КОЛОНН:
5.5. Длину арматурных каркасов в грунте при наличии небольшой горизонтальной силы, вызывающей горизонтальное перемещение головы свай Δг ≤ 10 мм, рекомендуется принимать равной:
В песках средней плотности, суглинках и глинах тугопластичных 6d + 1 м
В песках рыхлых и пылеватых, супеси пластичной и глинах мягкопластичных 7d + 1,5 м
В суглинках и глинах текучепластичных, лессовых просадочных грунтах 8d + 2 м,
где d - диаметр ствола сваи.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2016, 11:52
#16
krup


 
Регистрация: 24.06.2015
Сообщений: 17


Какими нормами регламентируется вид поперечной арматуры для буронабивных свай-хомуты или навивка? У меня буронабивная свая диаметр 600мм, длина 16м. Армирую хомутами.
krup вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 12:06
1 | #17
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


krup, нормами не регламентируется (я не видел). Монтаж удобнее если спираль.
Можно делать и хомутами, но монтажники попросят согласовать им их каркас с навивкой (во всяком случае у меня так и происходит).
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2016, 15:58
#18
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Монтаж удобнее если спираль.
А чем это удобнее?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 10:18
#19
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Существует " Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) ". Оно действует, его никто не отменял. А в этом Руководстве есть пункт 3.72 как раз о поперечной арматуре в виде спирали. И там нигде не написано, что спираль должна крепиться к продольной арматуре на сварке, да еще и непременно контактной! (И все это аккуратно переписано в современные пособия под редакцией небезизвестного господина Тихонова).
Обычно продольную арматуру каркасов тех же свай приваривают к кольцам из труб. Причем варят не прихватками, а протяженными швами. И получают заготовку каркаса, которая уже никак не рассыпется на отдельные прутки. А на эту заготовку наматывают спираль. Можно и не ставить спираль, а делать кольца из той же арматуры А240 с крюками на концах, которые надевают на стержни продольной арматуры - как в вязанях каркасах. Что спираль, что вот эти кольца - достаточно закрепить вязальной проволокой в местах пересечения с продольной арматурой. И делается это только для фиксации арматуры поперечной - чтобы не сместилась при бетонировании.
Неужели вы не знаете, что каркасы бывают сварные, а бывают вязаные. Вязаные - никто не запрещал и запрещать не собирается! И не надо с ослиным упрямством упираться в сварные соединения стержней каркасов. Просто бывают разные технологии изготовления каркасов.
Понятно, что если делают сварную сетку или каркас типа "лесенка", то стержни должны быть надежно соединены между собой в местах пересечения и для этого выполняют контактную сварку с нормируемой прочностью. (При сварке прихватками ручной дуговой сваркой невозможно добиться вот как раз этой нормируемой прочности!)
Но если у вас каркас колонны или сваи, и хомуты охватывают все продольные стержни, то зачем вам сварка? Просто привяжите хомуты надежно, чтобы при бетонировании не смещались - и успокойтесь! При работе жб колонны или сваи такие хомуты все равно просто так не разорвуться! Это вам не стерженьки плоских каркасов, которым оторваться от продольной арматуры - раз плюнуть!
Надо просто соображать - что именно вы конструируете и как этот каркас будет работать в составе жб конструкции.
Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Можно делать и хомутами, но монтажники попросят согласовать им их каркас с навивкой (во всяком случае у меня так и происходит).
Ну значит у подрядчиков есть техника, способная выполнять навивку спиралей. И им так работать быстрее и технологичнее. А вы им проектируете каркасы так, будто они на коленке работают.
Я обычно сперва проектирую спираль. А вот если подрядчик просит заменить его на кольца хомутов, то это можно сделать (и пусть мне заплатят за изменения, вносимые в проектную документацию! Я бесплатно работать не обязан! А заказчик у меня ПД уже принял. И о возможностях подрядчика меня никто не предупреждал.)

А господин ТС совершенно зря настаивает на сварных соединениях спиральной арматуры и продольных стержней каркасов. Это абсолютно не нужно. Ну считайте, что каркас комбинированный - частично сварной (продольная арматура на кольцах труб), а частично вязаный - спиральная поперечная арматура. Может от осознания такого простого факта вам станет легче.

Последний раз редактировалось Leonid555, 20.10.2016 в 10:25.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 21:33
#20
Aleklutsk


 
Регистрация: 08.05.2016
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Вопрос, на какую глубину вы заводите арматурный каркас?

Я где-то слышал, что достаточно заводить на треть, + есть в снипе на свайные фундаменты знаменитый пункт 7.1.8, что сваю допустимо рассчитывать как стержень жестко защемленный на глубине l1. Что больше то и использую (как правило оно совпадает).
Если свая-стойка в очень слабых грунтах - то нужно армировать на всю длину !!!
Aleklutsk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арматурный каркас буронабивных свай

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg? Den143 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 24.03.2014 23:07
Статические испытания буронабивных свай при их недостаточной расчетной несущей способности DK+ Основания и фундаменты 34 22.07.2013 17:39
фактический расход бетона буронабивных свай Al-novo Основания и фундаменты 16 09.03.2013 13:14
расчет буронабивных свай meistersmr Основания и фундаменты 37 20.12.2012 12:46