| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет снегового мешка на ендовой

расчет снегового мешка на ендовой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.11.2008, 15:03
kar999
 
Регистрация: 19.11.2008
Сообщений: 6

Здравствуйте уважаемые проектировщики!
Вот уже целый месяц никак не могу подсчитать нагрузку
Может кто-нибудь знает как посчитать снеговой мешок на ендовой, угол ската 51, угол ендовой 36 длинна ендовой 6.5м

забыл, снеговой район III 180кг/м2

Неужели не кто не считал снеговые мешки???
Подскажите тогда по расчётной нагрузке на скат:
S=Sg*мю*cos51*коэф.надежности по нагрузке=180*0.26*0.63*1.4=41кг/м2
или когда мы умножаем на мю мы уже учитываем угол и на cos домножать не надо???
А снегоудерживающии бортики влияют на расчетное значение нагрузки от снежного покгова????
Настоятельно рекомендую перечитать правила. /kpblc/
Просмотров: 19123
 
Непрочитано 23.06.2020, 10:06
#21
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Итак года идут а тема актуальности не теряет. Хотел бы услышать критики своего варианта учета мю в ендове. Насколько верно принять по схеме Б.5. Для двухпролетных зданий с двускатными покрытиями. Пояснение в приложенных файлах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-06-23_14-03-31.png
Просмотров: 192
Размер:	25.4 Кб
ID:	227776  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-06-23_14-03-42.png
Просмотров: 188
Размер:	3.1 Кб
ID:	227777  
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 12:32
#22
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Вот как мне это видится

То есть по схемам снеговых нагрузок должна появиться своя пространственная схема снеговой нагрузки на ендову.

Последний раз редактировалось Обормотя, 23.06.2020 в 12:53.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 13:41
#23
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Все же это не совсем учет мешка, а просто сбор нагрузки со стропил, на которых учтен мешок по поперечнику
Antony666 вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 14:42
#24
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Ну и чего же более? Думаете необходимо как-то суммировать количество снега с пересекающихся скатов? Подозреваю что коэффициент надёжности по нагрузке 1.4 компенсирует всякие хитрые перераспределения нагрузки от ветровых завихрений.
Обормотя вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2020, 05:16
#25
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,867


Сегодня, когда в каждой деревне есть по аэродинамической трубе (а в каждом поселке - по две), нормы требуют проводить испытания:
А кто свою трубу ушатал - говорит отмазку "на основе имеющихся у меня данных, снег ведет себя так", и придумывает собственный мешок по совету из книги:






Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП20.png
Просмотров: 670
Размер:	85.1 Кб
ID:	227871  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 683
Размер:	229.0 Кб
ID:	227872  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 673
Размер:	251.6 Кб
ID:	227873  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.png
Просмотров: 714
Размер:	171.6 Кб
ID:	227874  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мешок.png
Просмотров: 700
Размер:	48.6 Кб
ID:	227875  

Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2020, 07:13
#26
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 281


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Сегодня, когда в каждой деревне есть по аэродинамической трубе
А шо, у Вас там снеговая нагрузка является определяющей?
Pill вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2020, 14:06
#27
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,867


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
у Вас там снеговая нагрузка является определяющей?
Конкретно мы - не последний снеговой, у соседей с Сахалина поболее будет. Но и у нас бывают веселые картинки:
Коварный снег явно творчески прочитал п.10.10 СП20 про термический коэффициент. Если бы эксперт написал замечание "учесть дополнительную нагрузку от обледенения в процессе таяния" - что бы мы ему ответили?

Во поле ендова стояла,
Во поле наклонная стояла;
Некому ендову заломати,
Некому наклонну заломати.
Я ж пойду, погуляю,
Длинную ендову заломаю;
Стропила будут ненадежны,
Сделаю три обрезка,
Со стыками на накладках;
Снегу в мешок да наберется,
Станет снег к земле прижимати,
Станет ендову он давити:
Ой ты, стропило, прогнися,
Загрузись моментом, напрягися!
Вот те нормативный, провисни!
Вот тебе расчетный, сломайся!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сендвич.jpg
Просмотров: 537
Размер:	260.8 Кб
ID:	228146  

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 02.08.2020 в 01:54.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2020, 23:01
#28
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 281


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если бы эксперт написал замечание "учесть дополнительную нагрузку от обледенения в процессе таяния" - что бы мы ему ответили?
"Дополнительная нагрузка от обледенения в процессе таяния исключена конструктивными мероприятиями". (:

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Во поле ендова стояла,
Во поле наклонная стояла;
Хорошее стихотворение/песня. Пока что не видел как ломались. Видел как улетали целые кровли...

Летят перелётные кровли
В осенней дали голубой, -
Летят они в жаркие страны,
А я остаюся с тобой.

А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна!
Не нужен мне берег турецкий
И Африка мне не нужна.

Немало я стран перевидел,
Шагая с линейкой в руке,
И не было больше печали,
Чем жить от тебя вдалеке.

Немало я дум передумал
С друзьями в далёком краю,
И не было большего долга,
Чем выполнить волю твою.
Pill вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2020, 20:14
#29
toxic-ks

Конструктор
 
Регистрация: 09.07.2010
Калининград
Сообщений: 20


Коллеги, помогите с определением снеговой нагрузки на пониженное покрытие для такой схемы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снеговой мешок.JPG
Просмотров: 56
Размер:	125.0 Кб
ID:	229528  
toxic-ks вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2020, 04:55
#30
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


если нет данных, кроме норм, то я бы взял, как есть - всю высоту в качестве перепада по рисунку Б.11 б), все равно при 60град все будет съежать вниз согласно таблицы Б.1.
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет снегового мешка на ендовой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет снегового мешка Marand Конструкции зданий и сооружений 26 17.05.2013 16:16
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58