Непрочитано 12.05.2022, 10:16 #1
Опирание перекрытия на чашу бассейна
Иван 80
 
инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600

Здравствуйте. Допускается ли опирание монолитного междуэтажного перекрытия на стенки монолитной чаши бассейна? А также допускается ли делать единый фундамент для здания и для бассейна?
Просмотров: 1882
 
Непрочитано 12.05.2022, 10:33
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Допускается ли опирание монолитного междуэтажного перекрытия на стенки монолитной чаши бассейна?
а плавать то как?
Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
А также допускается ли делать единый фундамент для здания и для бассейна?
думаю прямых запретов нет, по расчету
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2022, 11:07
#3
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


Допускается ли опирание монолитного междуэтажного перекрытия...
Технологи говоря нет. Мол, шов нужен.
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2022, 12:04
#4
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение

Цитата:
Сообщение от Иван 80
Допускается ли опирание монолитного междуэтажного перекрытия на стенки монолитной чаши бассейна?
а плавать то как
Если сделать по такому принципу, как на картинке. Просто, бороздя просторы интернета, натыкаюсь на совершенно противоположные мнения.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Технологи говоря нет. Мол, шов нужен.
Вот я и не пойму, для чего там шов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 50e3d5a808825eed0d778e8cd878e4f4.jpg
Просмотров: 252
Размер:	103.9 Кб
ID:	247219  
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2022, 13:29
1 | 1 #5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,732


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Вот я и не пойму, для чего там шов.
Вероятно, для компенсации возможных перемещений конструкций чаши (ее периодически сливают и чистят). Но это по расчету, жестких запретов нет. Мы проектировали бассейн 50х25 м со швом. А причем тут технологи? Им это глубоко параллельно должно быть.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2022, 14:02
1 | #6
windsun


 
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Допускается ли опирание монолитного междуэтажного перекрытия на стенки монолитной чаши бассейна? А также допускается ли делать единый фундамент для здания и для бассейна?
1. Через компенсационный шов.
2. Учитывая то, что основание то же, рассчитываются нагрузки с учётом чаши.
windsun вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2022, 16:56
#7
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
А также допускается ли делать единый фундамент для здания и для бассейна?
От расчета зависит. Мы делали единую фундаментную плиту, но отрезали бассейн от плиты перекрытия - иначе рвало и плиту и стенки бассейна. Бассейн был около 10х10м, в поликлинике.
Verloc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2022, 21:54
#8
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
От расчета зависит. Мы делали единую фундаментную плиту, но отрезали бассейн от плиты перекрытия - иначе рвало и плиту и стенки бассейна. Бассейн был около 10х10м, в поликлинике.
Что значит рвало? Как это проявлялось? Отрезали уже готовую конструкцию? Как вы это делали?
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2022, 09:58
#9
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Что значит рвало?
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание перекрытия на чашу бассейна

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание колонны на плиту перекрытия lamblike Конструкции зданий и сооружений 22 21.11.2020 18:13
Почему опирание монолитного перекрытия на кирпичную стену рассматривают как шарнирный узел? Midimi Железобетонные конструкции 8 30.04.2016 14:53
Делают ли в монолитном железобетоне опирание ребра перекрытия на стену без пилястры? IvanLeo Железобетонные конструкции 4 28.03.2016 23:19
Выдержит ли монолитная плита перекрытия веса каркасного бассейна sergeyos Железобетонные конструкции 49 24.02.2016 14:55
Опирание плит перекрытия на пеноблоки (?) slider21 Конструкции зданий и сооружений 15 10.03.2011 19:50