Непрочитано 11.06.2022, 17:32 #1
Метод удлинения опор из стальных труб площадки обслуживания
Aleksey1248
 
Регистрация: 11.06.2022
Сообщений: 2

Всем доброго времени. Посоветуйте, площадку обслуживания (металлическая) размер примерно 5000х3000 мм, высотой 3500мм и массой около 2 тн, которая установлена на опоры из стальных труб диаметром 159 мм. Эту площадку необходимо приподнять на высоту 4500 мм. Вопрос. подскажите пооперационно, как безопасным способом увеличить опоры из стальных труб площадки на 1000 мм с использованием крана. И как смонтировать и приварить катушки по 1000 мм в существующих опорах площадки. Да, металлическая площадка смонтирована "кустарным способом" не по разработанным чертежам КБ лет 15 назад.

Вложения
Тип файла: pdf Площадка обсл.pdf (193.9 Кб, 67 просмотров)


Последний раз редактировалось Aleksey1248, 12.06.2022 в 12:00.
Просмотров: 1646
 
Непрочитано 11.06.2022, 23:06
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Цитата:
Сообщение от Aleksey1248 Посмотреть сообщение
высотой 35000м
Это 35 км кажется. А спутник Роскосмоса какой-нибудь не врежется? Скандал будет без согласования с Рогозиным.
Вообще то это халтура, т.е. левый расчет и проект за мат.средства))). Тут КМ-ков много сделайте запрос в соответствующей теме. См. форум. Не лишайте инженеров хлеба))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2022, 11:54
#3
Aleksey1248


 
Регистрация: 11.06.2022
Сообщений: 2


Конечно же описка, 3500мм!
Aleksey1248 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2022, 15:35
#4
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Aleksey1248 Посмотреть сообщение
Посоветуйте
Исходные данные у кого срашивать? Ну там фото и визуальное обследования с замерами зотя бы.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2022, 22:17
1 | #5
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 147
<phrase 1=


Если пооперационно, то:
1. Срезать площадку
2. Наварить трубы стоек
3. Поставить площадку на место
ITroy вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2022, 10:29
1 | #6
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


Срезать у основания, приварить новые опоры большего диаметра, поставить на место.
Taracka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Метод удлинения опор из стальных труб площадки обслуживания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заполнение бетоном герметичных стальных свай из труб по СП 24 Атрибут Основания и фундаменты 8 14.12.2023 15:00
Средства крепления трубопроводов розлива из стальных труб на чердаке ACAD Отопление 1 04.09.2015 12:55
Ищу 4.0639 Конструкции опор ВЛ 6-10 кВ из отработанных бурильных и отбракованных обсадных труб для районов Западной Сибири альбом 4 Дана Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 30.01.2012 13:05
Срок хранения стальных труб hobard Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 01.09.2009 12:22
Литература по расчету стальных опор воздушных линий (ВЛ) eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.03.2009 18:47