Непрочитано 08.07.2016, 20:31
Замена электрического кабеля в многоэтажном доме
Netcreator
 
Регистрация: 08.07.2016
Сообщений: 7

Добрый день, коллеги.
Обсуждаю с заказчиком проект по замене кабелей в 9-ти этажном доме. Подскажите, как заменить кабель в стояке с минимальным временем на отключение квартир? Дому 42 года. На этажах встроенные щиты размером 200х200 мм с 3-мя автоматами на квартиры. Межэтажный канал узкий, если гнать сверху кабель, есть опасность порвать существующие кабели. Чтобы подключаться к магистральному кабелю придется демонтировать этажный щиток, иначе не добраться. Проектировщики заложили кабель ВВгнг 5*25.
Просмотров: 16428
 
Непрочитано 29.07.2019, 15:58
#21
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Мое мнение можно, но если сделать это в коробке (доступной к осмотру).
Я как обычно аргументирую требованиями ПУЭ:

2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи
опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими
инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть пред-
усмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления
или присоединения.
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий
тяжения.
2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные
сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолиру-
ющих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных
корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструк-
ций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолиру-
ющих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора,
клицы или на них, а также на ролике.
2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам
прокладки и условиям окружающей среды.
2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных
сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2019, 14:14
#22
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,814


Цитата:
Сообщение от Maxibon12 Посмотреть сообщение
Когда производиться разводка в ЩЭ с помощью орехов от основного кабеля (5х16,) можно ли его (5х16) разрывать??? очень интересует этот вопрос,????
Если на каждом кабеле будет по 5 и более разрывов, то это стопроцентный гемор для эксплуатационщиков. Рано или поздно соединения окислились и начали греться и гореть. Я бы за такое решение линчевал и монтаж и проектировщиков.
Разрывы допускается делать если есть возможность кабель приваривать, во всех остальных случаях необходимо шлейфов избегать. У всех остальных видов соединений будут проблемы.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2023, 17:16
#23
что в имени тебе моём


 
Регистрация: 18.05.2023
Сообщений: 2


Три дня прошло, а комментарий не появился после модерации. Что не так?

Монтажные организации нещадно эксплуатируют Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 459-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с изменениями и дополнениями).
Осуществляется замена старых стояковых кабелей электропроводки в МКД. НО!!! Их не протягивают в старых каналах-трубостоях, ссылаясь на длительное обесточивание квартир дома, чем, запросто обманывают непонимающих жильцов. Что же делают монтажные организации? Они прокладывают новые трубостои - каналы в подъездах, устанавливают новые распределительные щитки, укладывают металлические короба на этажах до квартир, сверлят сквозные входы в каждую квартиру, нарушая целостность 40 см перекрытий над дверями, в квартирах укладывают провода в кабель-каналы(пыль на белом - ужас женщин при уборке)до старых щитков с эл.оборудованием. По сути, из стареньких квартир, делают "сараи" и места временного пребывания...А когда истечёт срок эксплуатации новых кабелей, будут по подъездам новые прокладки делать? К тому же, вводные автоматы теперь на лестничной площадке в свободном доступе, что является методом контроля и злоупотреблений раб.служек управляек ООО"Рога и Копыта", всевозможных органов, нарушающих закон, злоупотребления криминальных элементов.
Ссылки на сложность перекладки кабелей по старым шахтам и большое время обесточивания квартир - не основательны в подавляющем большинстве случаев. Главный вопрос - это освоение выделенных средств, грамотное составление приписок в сметной документации и кража денег Фонда. Больший объём выполнения работ и закупок - больше денег можно украсть.
Среди чиновников надо поискать тех, кто эту порочную практику остановит. Им ещё надо документально это обосновать.
Поделитесь своими наблюдениями, опытом, юридическими знаниями."

Последний раз редактировалось что в имени тебе моём, 20.05.2023 в 17:25.
что в имени тебе моём вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2023, 18:19
#24
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


требуйте проект
solar вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 04:50
#25
что в имени тебе моём


 
Регистрация: 18.05.2023
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
требуйте проект
Так проект разумеется есть и разумеется коррупционный. Но по первоначальному проекту, при строительстве дома, эл.кабели скрыты ото всех, а вводные автоматы, счётчик и пакетник установлены в квартирных щитках, а не в подъезде для свободного доступа.
что в имени тебе моём вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 09:47
#26
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


проект не строительства, а кап.ремонта
solar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Замена электрического кабеля в многоэтажном доме

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Альтернатива балкону-лоджии в многоэтажном жилом доме? shiko Прочее. Архитектура и строительство 23 06.06.2013 11:06
Замена кабеля ВВГнг FRLS TORUS13 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 26.04.2012 16:23
Как расчитать утеплитель над техподпольем в жилом многоэтажном доме. WIT Архитектура 6 07.09.2011 15:43
Ищу проект автономного отопления квартиры, в многоэтажном жилом доме. choco Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.10.2009 08:49