|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.07.2008, 11:11 | #1 | |
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях
Инженер-конструктор
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390
|
||
Просмотров: 10557
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Примерно так и делается. Траверсу приварить к полке с проваром. Усилия для расчета швов суммировать. Для солидности сортировать на тау и сигма. Затем полученную высоту траверсы умножаете на 1,3...1,8 и чертите...Не забываете указывать типы швов по ГОСТ (ручн. или авт.) и катеты.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Не понятно: у Вас анкерится в фундамент одна пластина, а кней варится другая вместе с колонной и траверсой? Тогда зачем Вы у траверсы ребра так вытягиваете если плита короткая и ребра привариваете только на треть? По-моему разумнее сделать колонну с одной широкой опорной плитой, приварить к ней нормально (но всю длину) ребра траверсы и ее же анкерить.
Начертите разрез.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Все верно, то что показано в 1 посте не совсем жесткий узел. При жесткой базе на базу навариваются горизонтальные пластины и анкеры выводятся и закручиваются на них, а не на опорной плите. По сути вы делаете сейчас шарнирный узел и усиливаете его ребрами.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Устойчивость траверсы проверяется обычным способом, можно с упрощениями в сторону запаса. Обычно до потери устойчивости очень далеко получается.
Реальной силой, могущей вызвать потерю устойчивости, является преднатяг анкера. По законам монтажа это до 75% несущей способности болта. Усилие же вырыва анкера от момента в колонне как правило, не больше этого (анкер назначаем, надеюсь, с запасцем?). И эти усилия (важно!) не суммируются! Это трудно осознать, но дело обстоит так: преднатяг является внутренним усилием системы. При появлении вырывающего усилия оно начинает ЗАМЕЩАТЬ усилие преднатяга, а не суммироваться с ним. Эти дела подробно описываются в машиностроительных науках. Поэтому не нужно так сильно переживать. Там еще помогают устойчивости монтажные сварные швы анкерных плит (к траверсе). Большая анкерная плита рассчитывается на изгиб как балка, с учетом сказанного выше. Ослабление отверстием компенсируется плиткой-шайбой-сварные швы там желательно по всему периметру иметь. Ну и т.д...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
Цитата:
Что еще не понятно тогда автору темы?
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
|
||||
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279
|
У швеллера №16 стеночка-то совсем хлипкая, зачем выдумываете? Ведь нужно еще сверху приварить шайбу для анкенрных болтов, а полочки-то мешать будут.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
|||
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Ильнур, что за способ, разъясни. Я вот думаю проверить как консольную балку на услойчивость плоской формы изгиба, но нигде вроде не проверяют. Как найти гарантированный минимум, 6мм не поставишь же?
Я бы тоже не стал ставить 16 швеллер, вдруг стенка не выдержит, да и высоко как-то. вот П-образная сварная перемычка как у Ильнура выглядит надежнее. А в серии так вроде цельную толстенную пластину кладут. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
|
Да я не утверждаю, что лист не выдержит, просто я всегда 2 швеллера беру, вроде как жеще, получается, по расчету на несущую способность анкеров (два анкера диаметром 30) у меня получились два швеллера №12, я взял 16-тые.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
|
так шайба (10см) укладывается сверху толстая, в этом случае я взял 20мм, она распределяет местную нагрузку по площади и связывает швеллеры.
Да и в институте как сейчас помню, проверяли максиму на прочность, не более, у препода еще специально уточнял. И потом, база омоноличивается. Последний раз редактировалось Dmitij, 23.07.2008 в 17:09. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт стальной колонны | Дмитрий 287 | Металлические конструкции | 19 | 20.03.2009 01:34 |
Совместная работа стальной колонны и ж.б. стены | Dmitij | Железобетонные конструкции | 23 | 23.07.2008 15:14 |
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну | Андрей Т. | Основания и фундаменты | 10 | 09.07.2008 21:13 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |
Шарнирный узел базы стальной колонны | Net | Металлические конструкции | 19 | 13.07.2007 17:27 |