| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление двутавровой балки покрытия

Усиление двутавровой балки покрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.08.2008, 16:48 #1
Усиление двутавровой балки покрытия
Иван 80
 
инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Рассчитываю усиление существующего покрытия, выполненного по двутавровым балкам (не проходят по прочности на действие момента и по жесткости), приваркой к ним снизу двутавров меньшего сечения. Все казалось бы примитивно и понятно. Но вот данное помещение не позволяет пронести в него, не повредив установленного там оборудования, усиливающие двутавры длиной 5м. Придется их резать по длине. Решил резать на три части, дабы сварным швом не попасть в экстремум эпюры моментов. Вопрос вот в чем. Как мне определить усилия в этих швах "подваренного" снизу двутавра? Это как бы стыковое соединение балок, но сварной шов получается не на всю высоту сечения. Огромное Спасибо
Просмотров: 10626
 
Непрочитано 04.08.2008, 17:26
#2
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Иван 80!
Прошу дать схемку поперечного сечения составной балки.
Величина действующего изгибающего момента и пролет балки?
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2008, 18:38
#3
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Все казалось бы примитивно и понятно.
В таких случаях меня больше всего интересует как приваривать профиль к балке, имеющей прогиб. Вопрос не праздный, от этого зависят условия работы продольного шва. А стык профилей усиления - тупо по нормалям на накладках, равнопрочный в стесненных условиях не сделаете
AIK вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2008, 19:31
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


глупый вопрос - а нужно ли усиливать сущствующие балки навсю длину? при шарнирном опирании достаточно усилить средние четверти балки...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2008, 19:56
#5
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


ваабще-то здесь основной вопрос о включении в работу
новой части сечения и степени ее загружения
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2008, 20:45
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


включение работы - при помощи домкратов поджимаем новый элемент к существующему - дожимаем чуть дальше - приварием и отпускаем домаркаты.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2008, 21:22
#7
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Как правило, так не получается. Обязательно оказывается что у существующих балок есть и другие деформации кроме прогиба. К тому же если домкратить двутавры до полной выборки зазора, то балку просто с опор сорвет. К тому же есть вопрос на что эти домкраты ставить. Я в аналогичном случае придумывал безумное сечение с креплением вертикальных полос к краям нижнего пояса усиливаемой балки и с кучей ребер. От ситуации зависит, конечно
AIK вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2008, 21:27
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


опять же, основные прогибы балка покрытия получает в зимнее время, так что в случае монтажа в летнее время усиление балки включится в работу зимой.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 08:33
#9
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Иван 80!
Прошу дать схемку поперечного сечения составной балки.
Величина действующего изгибающего момента и пролет балки?
Да там примитивное сечение: Усиливаемая балка - двутавр №24, усиляющая - двутавр №16, приварен снизу по оси симметрии. Момент в середине 95.2 кнм, поперечная сила на опорах ~50кн, рассчетный пролет 7.975м. Усиливающий двутавр не довожу до опор на 1/6 пролета (так получилосьпо значениям эпюры моментов)
Насчет неудобного приваривания. Думаю что притянуть друг к другу двутавры можно при помощи струбцин. По-моему проблем с этим не должно возникнуть. Прогиба в балке большого не наблюдается. Пластических деформаций судя по всему небыло.

Все же как мне определить усилиях в швах стыковки усиляющей балки.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2008, 08:39
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


надо строить эпюры ненормальных (касательных) напряжений в уровне соединения балок. эпюры строить с учетом усиленного сечения (логично)

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 05.08.2008 в 11:59. Причина: описадсясутрапораньше
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2008, 17:10
#11
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Иван 80!
Напряжения в сварном стыке в двутавре №16 определяется по формуле:
R=M*a/Jcc, где М - момент в балке, Jcc- момент инерции составного сечения с учетом рабочей площади стыкового сварного шва, а - расстояние от нейтральной оси поперечного сечения (составного) до рассматриваемого горизонтального сечения шва.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2008, 21:27
#12
опус


 
Сообщений: n/a


Forrest_Gump!
Offtop: Это что кризис жанра!
Цитата:
описадсясутрапораньше
Совсем ты себя не бережешь - прям работа на износ!
 
 
Непрочитано 06.08.2008, 13:37
#13
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


Иван 80, усилия однозначно растягивающие,примерно равные по высоте балки усиления(если балка усиления на порядок меньше усиляемой), сварка работает на растяжение. А определяется просто-момент делить на высоту от верхнего пояса усиляемой балки до центра инерции балки усиления
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 23:38
#14
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Цитата:
Усиливаемая балка - двутавр №24, усиляющая - двутавр №16
Такое ощущение что запас двадцатикратный...
Надо нагрузку до, и нагрузку после усиления, а все остальное от лукавого

Цитата:
А определяется просто-момент делить на высоту от верхнего пояса усиляемой балки до центра инерции балки усиления
Вот это даааа!!!
Sergo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление двутавровой балки покрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Усиление ж/б балки металлической обоймой vvp Железобетонные конструкции 24 04.06.2009 16:34
Усиление стальной балки Dmitij Металлические конструкции 33 24.07.2008 21:39
Усиление ферм покрытия под нагрузкой buildtech Конструкции зданий и сооружений 7 22.01.2008 18:02
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36