Как рассчитать допустимую нагрузку на швеллер №16 лежачий на полу
usov.38
 
Регистрация: 16.01.2020
Сообщений: 41

Добрый день через технологическое отверстия на отм.+6.000 хочу зацепить строп через швеллер №16 и опустить на отм.0.000 за петли стропа установить таль застропить груз 200-300 кг на удавку двумя стропами и талью приподнять. Заказчик просит рассчитать выдержит ли швеллер такую нагрузку (мы понимаем что выдержит но хозяин барин) помогите найти простейшую формулу что бы доказать что швеллер выдержит.
Просмотров: 3974
 
Непрочитано 15.03.2021, 12:01
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Ничего не понятно из описания.
Заказчику ваших обещаний мало? зарегистрируйте ваши обязательства в договоре
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2021, 12:35
1 | #3
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246


"Пацаны посчитайте мне за спасибо".

Offtop: . Если честно вот не понимаю этого, если не понимаете в расчетах , что объяснить исходные данные даже не получается, неужели настолько жлобство побеждает. Можно взять консультацию на вечер тут у многих и за 2 рубля решится вопрос
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.

Последний раз редактировалось Мертвая наука, 15.03.2021 в 12:41.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2021, 12:40
#4
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Offtop:
Цитата:
Сообщение от usov.38 Посмотреть сообщение
мы понимаем что выдержит
Был недавно забавный случай, где подрядчик с такой же фразой направил какие-то схемы по существующему зданию для тали... С расчетом Так вот "в их понимании" не был учтен даже собственный вес, не говоря уже о других нагрузках на перекрытие. Но "таль проходит"))
Считайте нормально и направляйте заказчику, пускай проверяет.

Да и как-то не вяжутся вот эти две штуки между собой:
Цитата:
Сообщение от usov.38 Посмотреть сообщение
мы понимаем что выдержит
Цитата:
Сообщение от usov.38 Посмотреть сообщение
помогите найти простейшую формулу что бы доказать что швеллер выдержит
тоннельщик вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2021, 12:51
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от usov.38 Посмотреть сообщение
помогите найти простейшую формулу что бы доказать что швеллер выдержит
Ну что Вы как маленький.
Посмотрите тут: https://prostobuild.ru/onlainraschet...prochnost.html
Или еще в поиске наберите: программки и формулки полезут как тараканы.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2021, 16:54
#6
usov.38


 
Регистрация: 16.01.2020
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
"Пацаны посчитайте мне за спасибо".

Offtop: . Если честно вот не понимаю этого, если не понимаете в расчетах , что объяснить исходные данные даже не получается, неужели настолько жлобство побеждает. Можно взять консультацию на вечер тут у многих и за 2 рубля решится вопрос
Может я что та не правильно объяснил! Для наглядности вложу схему (тока набросал) может так понятней будет. А в поисковиках много калькуляторов по расчету на допустимую нагрузку на балку. Но я тут попросил формулу для расчета.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1.jpg
Просмотров: 254
Размер:	102.7 Кб
ID:	235425  
usov.38 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2021, 17:38
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


usov.38, а задачу опишите еще раз.
Я так понял требуется понаписать формул, чтобы обосновать решение. ...
Почему не изготовить и испытать? Или заказчик настаивает на другом решении?
Конструктивно я бы выполнил немного по-другому....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2021, 17:55
#8
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Ну как то так.

Еще необходим:
РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ СТЕНКИ БАЛКИ НЕ УКРЕПЛЕННОЙ РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ
Швеллеp с паpаллельными гpанями полок по ГОСТ 8240-89 №16П
Сталь С235; Ry=230мПа; GamaC=0.95; tw=5.0мм; tf=8.4мм; r1=8.5мм;
Ширина приложения нагрузки b=100мм; Нагрузка F=0.2т; Размер h=16.9мм;
Условная длина распределения нагрузкиl lef=b+2h=133.8мм.
Местное напряжение Gloc=F/(lef*tw)=2.99мПа
Условие (46) СП16.. Gloc/(Ry*GamaC)=0.01<1 Выполняется.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 153
Размер:	55.1 Кб
ID:	235428  

Последний раз редактировалось stas_org, 15.03.2021 в 18:01.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2021, 18:11
#9
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,950


Цитата:
Сообщение от usov.38 Посмотреть сообщение
я тут попросил формулу для расчета
А я бы и не дал, если бы и была бы такая волшебная формула. Груз у Вас 200-300, а еще таль, строп. Коэффициенты перегрузки (грузоподъемное же), запаса, надёжности, динамичности (?) знаете? Швеллер как опирается, устойчивость его как обеспечена, перекрытие на что рассчитано, может деревянное? Строп ведь перегибать по острой грани нельзя, сгладить надо. Грузоподъемное обычно испытывают в разы большей нагрузкой вроде...
Так-то ведь варианты есть: мини козловой краник на колёсиках с талью, погрузчик, манипуляторов сейчас как блох. Зачем Вам в краностроители и изобретение велосипеда...
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2021, 18:43
#10
usov.38


 
Регистрация: 16.01.2020
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
usov.38, а задачу опишите еще раз.
Я так понял требуется понаписать формул, чтобы обосновать решение. ...
Почему не изготовить и испытать? Или заказчик настаивает на другом решении?
Конструктивно я бы выполнил немного по-другому....
Снова я вроде не то написал. Во первых мне нужно обосновать что швеллер выдержит 200 кг. (а резиновый рукав мы установим на острые грани швеллера!). Почему такая конструкция, да потому что больше не к чему прикрепить таль что бы приподнять груз и положить на грузовую тележку и увести в металлолом! Можно конечно смонтировать подкрановые рельсы и приобрести кран балку или электро тельфер что бы груз поднять. Но это затратно. А как раз над грузом есть на отм.+6.000 технологическое отверстие (диаметр 100мм) через которое я могу просунуть строп, а этот строп перекинуть через швеллер №16 (по середине! сам швеллер лежит на железобетонном полу!!!) и застропить таль. Я как понимаю это сопромат есть две опоры на которой лежит швеллер (нагрузка по середине сосредоточенная). Необходимо определить max допустимую нагрузку которая выдержит швеллер. Заранее благодарю!
usov.38 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2021, 19:35
#11
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
нужно обосновать что швеллер выдержит
Так это просто:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 189
Размер:	98.9 Кб
ID:	235438
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2021, 19:52
#12
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Хм. Судя по картинке из #6, здесь перекрытие надо считать, а не швеллер.
Впрочем, от швеллера нужна жесткость для того, чтобы обеспечить равномерное давление на перекрытие.
P.S. 200-300кг на грузовую тележку закинут четыре мужика без всяких талей... Или домкратом на колесиках... или обычным домкратом и подкатить тележку... или ломиками... Самодельной рамой из того же швеллера или любых досок... Тащим талью не вверх, а вбок, можно на какой-нибудь самодельный пандус... Поднимаем "нечто" не целиком, сначала одну сторону, потом другую... А если это нужно увезти в металлолом, то просто вызываете тех, кто вывозит металлолом, и они это вынесут руками и ещё заплатят деньги.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2021, 05:04
#13
usov.38


 
Регистрация: 16.01.2020
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Так это просто:
Вложение 235438
Я тоже эту формулу рассчитал, но мне сказали этого мало. Вот тока сейчас утвердили мой расчет. Выполнил по СП 16.13330.2017 с изменениями №1,2. Всем спасибо за помощь.
usov.38 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2021, 12:19
#14
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Мы легких путей не ищем(с)

Такой задачей даже если не единоразово легко справляется рокла обыкновенная, для которой 200 кг не вес (когда-то двумя такими 3 тонны перемещали хотя это был перегруз).
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как рассчитать допустимую нагрузку на швеллер №16 лежачий на полу

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить допустимую нагрузку на плиту перекрытия es-domak Железобетонные конструкции 11 21.03.2019 19:32
Как рассчитать толщину утеплителя в полу квартир многоэтажного жилого дома Alexey_Bobkov Архитектура 79 03.02.2018 19:27
Помогите рассчитать нагрузку на ось. Comrade Машиностроение 2 20.08.2012 12:38
Как рассчитать нагрузку от стены из ЛСТК на фундамент? Maria_Landers Основания и фундаменты 5 21.05.2012 16:02
Как рассчитать ветровую нагрузку на вальмовую крышу? РастОК Конструкции зданий и сооружений 4 28.09.2010 18:14