Разъясните еще раз про прочность бетона по СП и ГОСТу
АлександрКрск
 
Регистрация: 07.12.2015
Сообщений: 9

Нашел несколько похожих тем , но не нашел в них точного ответа.
Итак проектирую ЖБ конструкцию, закладываю бетон В20 , расчетное сопротивление бетона по СП для В20 - 11.5 Мпа.
Лаборатория давит кубики, получает 22Мпа, понимаю кубиковая, значит призменная грубо 0,75*22=16,5Мпа, значит В15. все по ГОСТу . я , в принципе согласен. Но вопрос мне -то что делать ? По классу В15 не соответствует проектному В20. А по цифрам то (по прочности) хватает с запасом. Где собака зарыта?
Просмотров: 17038
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 08:48
#21
АлександрКрск


 
Регистрация: 07.12.2015
Сообщений: 9


В любом случае, спасибо всем у кого ответы были с цифрами.
АлександрКрск вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2015, 14:01
#22
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


1. Кто испытывает бетон, тот дает заключение о классе бетона.
2 Из бетона с R=22 МПа, мозможно получить бетон В20 (B=R(1-1.64V) вариация у заводов и 4% бывает), потом может кубик не 150*150 испытывали, для них поправочные коэф. есть.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2015, 15:21
1 | #23
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


2 мозголом из Самары
по ГОСТ 18105 Вы не можете принимать коэф. вариации ниже 6%,
кроме того контроль прочности бетона монолитных конструкций выполняется по схемам В и Г неразрушающими методами (в искл. случаях по кубам, это не тот случай)...
при контроле неразрушающими методами только по схеме В допускается статистическая обработка (то есть учет однородности бетона), при этом с учетом погрешностей градуировочной градуировочной зависимости, нарузрушающего метода, а также изменчивость прочности бетона в конструкции, вариация редко бывает ниже 8%.

ну а по сути, конечно же нужен контроль прочности непосредственно в конструкции, а не по кубам.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2015, 20:47
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
кроме того контроль прочности бетона монолитных конструкций выполняется по схемам В и Г неразрушающими методами
Так вроде ТС про кубики писал?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 09:11
#25
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


коллеги спасибо, тоже данный вопрос подвисал в сознании.

по ниже указанным выкладкам есть соображения
Цитата:
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
6.14. При выполнении поверочных расчетов по проектным материалам, в том случае, если в проекте существующей конструкции нормируемой характеристикой бетона является его марка
я выделил для обращения внимания. Получается что данный пункт регламентирует проведение проверочных расчетов на соответстивие действующим нормам (84 года), (в случае изменения нагрузок, как пример) по какому-то проекту (старому, где классов не было),а не обследованию, как у автора, поэтому приведенные вами выкладки, видимо нельзя использовать в приведенном случае.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 09:47
#26
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
по ГОСТ 18105 Вы не можете принимать коэф. вариации ниже 6%,
Да это так, но не при схеме Б.
В старом госте при испытаниях в готовой конструкции был коэф 0,95 к требуемой прочности бетона, то есть 0,95*1,07 ( коэф при вариации 6% и ниже)= почти 1
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2016, 16:11
#27
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


при любых схемах не менее 6%.
Тот пункт ГОСТ 18105-86 (п.4.1) относится к определению к определению прочности для участка конструкции, а не для конструкции в целом. Естественно что в участке изменчивость минимальная и Вы фактически получаете среднее значение с высокой степенью обеспеченности.
An2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Разъясните еще раз про прочность бетона по СП и ГОСТу

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
Минимальная прочность бетона фундаментов по новому СП 28.13330.2012 - В30? SerStar Железобетонные конструкции 6 03.11.2015 13:22
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59