Прошу меня не винить ,если вопрос глупый, но при проектировании здания (дипломный проект ) столкнулся с таким вопросом: нужно перекрыть некое пространство (по металлическим стропильным фермам без балок) 6 на 12м. Фермы идут с шагом 3 м.
1) Возможно ли перекрыть сразу три фермы одной ребристой плитой, поскольку ребристых плит длиной 3 м нет в природе?
2) Возможно ли устроить монолитную плиту непосредственно по металлической ферме, безо всяких вспомогательных балок?
Просмотров: 5013
 
Непрочитано 27.04.2016, 13:39
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Offtop: Arikaikai, но всё равно должны быть реальные объекты а не БСК.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 27.04.2016, 13:44
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, я про размер объекта на диплом. А с той точки зрения, что это не должно противоречить здравому смыслу - это очевидно, тут согласен.

Автор в теме вообще появляться собирается?
 
 
Непрочитано 27.04.2016, 14:33
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Автор в теме вообще появляться собирается?
Offtop: Некогда, монолит считает
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 02.05.2016, 09:42
#24
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
1 вариант - это сборняк? Тогда это точно не вариант - здесь потребуется верхняя рабочая арматура, а ее нет сборных элементов рассчитаных на работу на 2х опорах.
И учтите, что для средней фермы при такой схеме, неразрезной 2хпролетной, нагрузка возрастет в 1,25 раза.
Тот момент о котором вы говорите возник бы в неразрезной конструкции перемещения опор по вертикали которой были бы либо нулевыми либо одинаковыми. Однако в данном случае на среднюю ферму будет действовать нагрузка в 1,25/0,75=1,67 раз больше чем на крайние, отсюда и перемещения этой фермы будут в 1,67 раз больше. Если бы плита имела низкую жесткость, то момент на средней опоре так и сохранил бы отрицательный знак, однако в данном случае плита по отношению к пролету будет иметь очень высокую жесткость и даже малая разность осадок опор будет вызывать в ней существенные положительные моменты.
Поэтому за этот момент я в данном случае не беспокоился бы (почти уверен что он по факту там будет положительным, и меньше по величине чем без промежуточной опоры).
И да оба решения полнейший бред

Последний раз редактировалось slava_lex, 02.05.2016 в 10:03.
slava_lex вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ребристая плита покрытия или монолитный железобетон.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Плита покрытия техэтажа 50 мм? Алекс Т Конструкции зданий и сооружений 11 17.02.2009 19:04
Вопрос дилетанта. 1-447С-54 серия строений. Плита покрытия. Алекс Т Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.02.2009 10:18
SCAD. Плита покрытия с балками. Lirick SCAD 3 11.12.2008 10:56