Цитата:
Сообщение от Skovorodker
1 вариант - это сборняк? Тогда это точно не вариант - здесь потребуется верхняя рабочая арматура, а ее нет сборных элементов рассчитаных на работу на 2х опорах.
И учтите, что для средней фермы при такой схеме, неразрезной 2хпролетной, нагрузка возрастет в 1,25 раза.
|
Тот момент о котором вы говорите возник бы в неразрезной конструкции перемещения опор по вертикали которой были бы либо нулевыми либо одинаковыми. Однако в данном случае на среднюю ферму будет действовать нагрузка в 1,25/0,75=1,67 раз больше чем на крайние, отсюда и перемещения этой фермы будут в 1,67 раз больше. Если бы плита имела низкую жесткость, то момент на средней опоре так и сохранил бы отрицательный знак, однако в данном случае плита по отношению к пролету будет иметь очень высокую жесткость и даже малая разность осадок опор будет вызывать в ней существенные положительные моменты.
Поэтому за этот момент я в данном случае не беспокоился бы (почти уверен что он по факту там будет положительным, и меньше по величине чем без промежуточной опоры).
И да оба решения полнейший бред