Помогите разобраться с демонтажем и монтажем молниеотвода на взрывоопасном производстве
usov.38
 
Регистрация: 16.01.2020
Сообщений: 41

Друзья предлагают мне работенку за 80 т.руб. (фото во вложении) необходимо восстановить молниеотвод на вытяжной трубе водорода. Как видите по фото несколько молниеотводов на трубах нет (толи молнией их срезало по стыковочному шву трубе толи не знаю) одна труба ладно около края корпуса, а другие по середине корпуса (18 м. от края корпуса) высота корпуса около 14 м. Первую можно заменить с автовышкой у нас 35 м. с гуськом а как по середине не знаю. Может предложите что нибудь! Еще по середине не ровная поверхность двускатная в середину прям скос. Да еще и водород. Вот что интересно молниеотвод прикреплен к трубе на сварку к хомутовому кронштейну. А производить огневые работы можно ли вообще? сетаки где нибудь остаточные газы может останутся. Если даже отключат трубу да и какой лаборант полезет что бы взять пробу анализа. Пожалуйста накидайте что нибудь по этой теме мне. (чем больше тем лучше!!!). А с меня ППР еще просят по безопасному производству работ.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200728_102502.jpg
Просмотров: 52
Размер:	425.8 Кб
ID:	228628  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200728_102808.jpg
Просмотров: 52
Размер:	777.4 Кб
ID:	228629  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200728_103050.jpg
Просмотров: 46
Размер:	324.1 Кб
ID:	228630  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200728_103133.jpg
Просмотров: 42
Размер:	275.0 Кб
ID:	228631  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200728_104805.jpg
Просмотров: 44
Размер:	464.9 Кб
ID:	228633  


Просмотров: 1718
 
Непрочитано 28.07.2020, 08:27
#2
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,457


Цитата:
Сообщение от usov.38 Посмотреть сообщение
необходимо восстановить молниеотвод на вытяжной трубе водорода.
Сомневаюсь, что это Ваши друзья.
Цитата:
Сообщение от usov.38 Посмотреть сообщение
несколько молниеотводов на трубах нет
Их никогда не было.
csp вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2020, 09:03
#3
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Не простая работа, кроме как установить инвентарные леса я варианта не вижу, в вашем случае. Есть ещё вариант использования люльки и высотного крана - https://m-rent.ru/arenda-avtokrana/kran-220-tonn/ - типа такого, с гуськом, взять можно в аренду.
Но ваши "друзья" вас сильно дурят, за 80 т.р ))) Это разве что на разработку ППР и закупку материалов, а работа и аренда лесов или крана с люлькой бесплатный бонус)
Мой вам совет - не беритесь за эту работёнку.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2020, 10:04
#4
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от usov.38 Посмотреть сообщение
Вот что интересно молниеотвод прикреплен к трубе на сварку к хомутовому кронштейну. А производить огневые работы можно ли вообще? сетаки где нибудь остаточные газы может останутся. Если даже отключат трубу да и какой лаборант полезет что бы взять пробу анализа.
Для того и хомут, чтобы трубу не варить. Только кронштейн не перегрейте.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Можно кронштейны приварить к громоотводу до монтажа, а на высоте крепить кронштейны хомутами.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2020, 16:14
#5
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,093


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Есть ещё вариант использования люльки и высотного крана - https://m-rent.ru/arenda-avtokrana/kran-220-tonn/ - типа такого, с гуськом, взять можно в аренду.
Кран 220 т для такой работы - это, наверное, слишком. Есть более подходящая техника - большие автовышки, вроде такой: https://vsteh.ru/catalog/Arenda-avtovyishki-70-metrov
Но если нанять такое чудо техники, то от 80 т.р. мало что останется.
Или такая, вдвое дешевле, может как раз хватит: https://moscowkran.ru/avtovyshka/50-...kopicheskaya-2


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
ваши "друзья" вас сильно дурят, за 80 т.р )))....аренда лесов или крана с люлькой бесплатный бонус
+1. ТС же так и написал, что вышка 35 м есть своя.

Последний раз редактировалось kp+, 28.07.2020 в 16:51.
kp+ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2020, 06:39
#6
usov.38


 
Регистрация: 16.01.2020
Сообщений: 41


Тут по теме нашел РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003 где говорится что можно использовать одиночный стержневой молниеотвод. Им можно защитить от молнии сразу две трубы (посередине которые) вот проблема с расчетом длины стержня и правильность его крепления) может кто подскажет (120 градусов натяжение если взять) в инструкции СО 153-34.21.122-2003 в разделе 3.3.2.1. Описывается одиночно стержневой молниеотвод надежность защиты как я понимаю беру 0,999 (в таблице он на 3 строчке, а я как понимаю это первый уровень защиты - наше производства тоже вроде относится к первому уровню). И кстати есть еще выражения 1 и 2 зона защиты не до конца это понимаю.
usov.38 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Помогите разобраться с демонтажем и монтажем молниеотвода на взрывоопасном производстве

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 540 12.04.2024 23:02
Помогите разобраться в п. 11.51* СП 31.13330.2012 ТА-2020 Водоснабжение и водоотведение 2 09.06.2020 10:57
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05