| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Система управления отоплением в АБК

Система управления отоплением в АБК

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.01.2020, 11:45 #1
Система управления отоплением в АБК
Pavel_V
 
Снова в деле
 
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 7,815

Есть АБК, который много раз перестраивался и переделывался довольно сильно.
Сейчас в некоторых кабинетах сильный перетоп, а в некоторых кабинетах холодновато.
Есть общее регулирование на здание (на ночь ниже температура делается плюс погодозависимость), но опять же или где-то баня либо где-то холод.
Есть ли на рынке решения, позволяющие малой кровью реализовать побатарейное регулирование?
Т.е. датчик в кабинете и автоматический вентиль регулирования на батарее. Чтобы регулировался с одного места - панели оператора. Например кабинет пустует - ткнул в панели сделать уставку +18С круглосуточно и все.
Городить на универсальных ПЛК и харт протоколе систему будет крайне дорого.
Неужели только у нас такая идея возникла? Нигде реализованных систем с подобным функционалом нет?
Просмотров: 5228
 
Непрочитано 31.01.2020, 15:34
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


"На рынке" полным-полно "термостатов" и терморегуляторов, в том числе "побатарейных". Вам так и расскажут, что
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Например кабинет пустует - ткнул в панели сделать уставку +18С круглосуточно и все
Есть и без "ткнул в панели", а просто "покрутил головку" у вентиля.

Вот только всё это полуправда, т.е. хуже лжи. Любой регулятор стоящий на любой трубе просто изменяет сечение. Хоть кручением вручную, хоть верчением каким-то приводом. Но увеличить подачу теплоносителя больше, чем проходит в системе, никакой регулятор не может - даже если откроется на полное сечение.

Регуляторы хорошо работают в изначально правильно сконструированной и отлаженной до "батарей" системе. Когда везде поддерживается примерно одинаковая температура. Вот тогда термостат поможет - например если солнце светит в эту комнату и там жарко.

Но если
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Есть общее регулирование на здание (на ночь ниже температура делается плюс погодозависимость), но опять же или где-то баня либо где-то холод.
то тут радиаторное регулирование не поможет. Необходима наладка всей системы, возможно с установкой балансировочных (в том числе автоматических) клапанов на стояках. А если система двухтрубная (которые сейчас лохам впаривают как "самые лучшие") то налаживать надо каждый прибор отопления.

Это электрикам хорошо - хоть все "лампочки" включены параллельно, но у проводников линейное сопротивление, а в сами проводах теряется мало.
Если на вводе упадет напряжение, все лампочки равномерно потускнеют, причем незначительно.

А в гидравлических сетях квадратичное сопротивление и неустойчивая система - любые колебания приводят то к перегреву, то к переохлаждению. И тут общего погодного регулирования мало. В Челябинске впервые в стране стали дель системы отопления с пофасадным регулированием. Но они были однотрубные с сопротивлением стояков 95% - как у "лампочек". Однако всё это забыто.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 10:03
#3
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Сейчас в некоторых кабинетах сильный перетоп, а в некоторых кабинетах холодновато.
Я бы рекомендовал начать с гидравлики. Обычно такое происходит из за зауженных диаметров труб. Не раз сталкивался с объектами где по расчету должны быть разные ответления от магистрали 20/25/32 ,а монтажники взяли все ответления сделали 20. В итоге в первых двух помещениях нормально греет ,а в отсальных холод.
Composter вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Система управления отоплением в АБК

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. T-Yoke Разное 5114 05.01.2015 15:55
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34