| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещина в плите перекрытия

Трещина в плите перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.11.2013, 09:39 #1
Трещина в плите перекрытия
smeshnoy
 
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38

Приветствую всех! Обследовали типовую трансформаторную подстанцию. В плите перекрытия над теническим подпольем были обнаружены трещины, явно силового характера (не усадочные). Плита монолитная толщиной 200 мм, армирование не известно (визуальное обследование), пролеты мизерные (3,7 м). Поперек плиты установлена балка (зачем то обмазана какой-то странной ремонтной шпалевкой)) Трещина идет по диагонали. Края трещины рваные со сколами бетона. На поверхности плиты по стяжке трещина по балке. Визуально прогиб плиты не наблюдается... Кто что думает про причины возникновения этой трещины? И про усиление этой плиты?

Изображения
Тип файла: jpg Трещина2.JPG (304.0 Кб, 560 просмотров)
Тип файла: jpg Общий вид трещины.JPG (317.4 Кб, 550 просмотров)
Тип файла: jpg Трещина.JPG (286.1 Кб, 526 просмотров)
Тип файла: jpg Балка.JPG (373.2 Кб, 575 просмотров)
Тип файла: jpg Трещина в стяжке сверху.JPG (402.5 Кб, 555 просмотров)

Просмотров: 3351
 
Непрочитано 14.11.2013, 09:47
#2
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от smeshnoy Посмотреть сообщение
Визуально прогиб плиты не наблюдается...
Зато визуально наблюдается прогиб балки.
Или это обман зрения?
Трещина не имеет продолжения по стене?
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 09:59
#3
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


А точно плита монолитная? А не от какой нибудь жилой серии (3х6 плоская)? Если сборная, то может ее по диагонали вывесило - то есть под двумя углами кирпич какой-нибудь, а другие два угла при монтаже на деревянные бобышки положили, а потом раствором законопатили. А на плиту уже стены поставили.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 10:09
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от smeshnoy Посмотреть сообщение
(визуальное обследование)
.
.
.
Кто что думает про причины возникновения этой трещины? И про усиление этой плиты?
Как бы надо инструментальное обследование сделать, чтобы решать что делать с конструкцией.
 
 
Непрочитано 14.11.2013, 10:12
#5
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Цитата:
Сообщение от smeshnoy Посмотреть сообщение
Обследовали типовую трансформаторную подстанцию
По какому типовому проекту ТП построена известно? Вы проектную документацию смотрели?
Цитата:
Сообщение от smeshnoy Посмотреть сообщение
Плита монолитная толщиной 200 мм
В типовом проекте с гарантией в 99,9% заложена сборная плита.
Цитата:
Сообщение от smeshnoy Посмотреть сообщение
Поперек плиты установлена балка (зачем то обмазана какой-то странной ремонтной шпалевкой)
Вы про огнезащиту стальных балок хоть что-то слышали?
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 10:17
#6
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


на сборную плиту не похоже - никаких стыков и рисунок бетона по низу не похож. а трещина напоминает проявившийся некачественный шов бетонирования
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 10:20
#7
smeshnoy


 
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Зато визуально наблюдается прогиб балки.
Или это обман зрения?
Визуально сложно сказать есть прогиб или нет. Померить бы.. Но вы правы, на фото похоже, что балка имеет прогиб...

Цитата:
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Трещина не имеет продолжения по стене?
Продолжения не имеет, но внутренняя поперечная стена на отм.0.00 имеет трещины
Изображения
Тип файла: jpg SDC16657.JPG (351.4 Кб, 457 просмотров)
Тип файла: jpg SDC16658.JPG (379.5 Кб, 460 просмотров)
smeshnoy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 10:31
#8
smeshnoy


 
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А точно плита монолитная?
Плита монолитная.
Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
По какому типовому проекту ТП построена известно? Вы проектную документацию смотрели?
Мне кажется, что она типовая. Типовой проект точно не удалось установить. Есть похожий типовой проект 407-3-2ЛГ/97
Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Вы про огнезащиту стальных балок хоть что-то слышали?
Да, слышал! Тупанул!)) Точно!Это она и есть)
smeshnoy вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 11:04
#9
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от smeshnoy Посмотреть сообщение
Продолжения не имеет, но внутренняя поперечная стена на отм.0.00 имеет трещины
Фундамент просел, села и стена.
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2013, 11:08
#10
smeshnoy


 
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Фундамент просел, села и стена.
Это понятно. Но не думаю что в плите могла появится от этого такая трещина. Мне кажется причиной всё таки могла стать перегрузка или какое-либо механическое силовое воздействие)..
smeshnoy вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 12:24
#11
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от smeshnoy Посмотреть сообщение
Мне кажется причиной всё таки могла стать перегрузка или какое-либо механическое силовое воздействие
тоже кажется, но смущает трещина по стяжке по верху плиты - какому-то изуверскому НДС была подвержена плита...
forass вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2013, 12:36
#12
IRIshat


 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 94


Наклейте марки на трещины - самый дешевый анализ.
IRIshat вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 18:34
#13
zx-constr

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128


Трещина в кирпичной стене явно от просадки фундамента. Скорее всего, кирпичная стена потянула за собой плиту. Обычно докопаться до фундамента в ТП непросто, но все равно попробуйте откопать шурф под треснувшей стеной. Посмотрите состояние грунтов основания и самого фундамента.
zx-constr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещина в плите перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проем под лестницу в многопустотной плите перекрытия Dalllas Железобетонные конструкции 24 10.08.2023 10:31
Фиксаторы в плите перекрытия Assol Конструкции зданий и сооружений 27 14.07.2015 09:43
Вопрос по решению обрамления отверстия в монолитной плите перекрытия. Dandelion Железобетонные конструкции 3 03.06.2013 05:57
Перебита несущая арматура в многопустотной плите перекрытия. что делать? Dim-44 Обследование зданий и сооружений 16 08.03.2012 00:25
Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия. oleque Железобетонные конструкции 22 24.04.2009 22:20