Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Что можно хранить на складе категории Г и Д?

Что можно хранить на складе категории Г и Д?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.08.2016, 08:35 #1
Что можно хранить на складе категории Г и Д?
nataliafox
 
Архитектор
 
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 53

Добрый день, коллеги. Чтобы избежать устройства автоматического пожаротушения на складе, задаем категорию склада Г или Д. А что конкретно можно хранить на складе категории Г или Д? Какие негорючие материалы или вещества и в чем они должны храниться (нужно что-то конкретное написать, например склад металла или кирпича или..)? Заранее большое спасибо за ответы!
Просмотров: 9044
 
Непрочитано 15.08.2016, 08:59
1 | #2
Pawel-Sha

архитектор
 
Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 6


Если я точно помню - складов с категорией Г не бывает. А при категории Д хранить можно только не горючие материалы: металлы, кирпичи, бетонные изделия и прочее.
Pawel-Sha вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2016, 12:24
#3
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Г (для склада), это чтото вроде хранения свинца в расплавленном состоянии
Д - это склад металлических изделий или кирпича, но беда в том что легко появляется горючая упаковка, и превращается в В4...В3

пс. доказать что там никогда не будет горючей упаковки весьма непросто
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 07:47
#4
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


пускай заказчик напишет в ТЗ что для хранения 2 кирпичей хочет иметь помещение 30х60. шах и мат экспертиза
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 08:33
#5
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
пускай заказчик напишет в ТЗ что для хранения 2 кирпичей хочет иметь помещение 30х60. шах и мат экспертиза
а потом эксперты начнут вредничать и козни строить, поскольку не любят таких финтов
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 09:25
#6
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


ничего не будет. ибо тогда они на деньги попадают.
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 09:39
#7
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
ничего не будет. ибо тогда они на деньги попадают.
это почему?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 09:57
#8
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Stierlitz,

Не будем мешать ребятам обманывать самих себя. Хотят - пусть делают. И возможно даже экспертизу пройдут. И даже в эксплуатацию введут. Только тот пожарный, который ввод подписывать будет, потом с проверками замучает. И либо вечно хранить в помещении 30х60 два кирпича, либо кормить пожарного, либо устраивать пожаротушение. Но сразу-то оно никогда не проще
kobza вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 11:10
#9
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Обзываем сооружение "Склад инертных материалов" и на вводе в эксплуатацию проблем не имеем.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 11:30
#10
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Можно сделать склад В1 и сделать расчет пожарных рисков. Рисками подтвердить, что люди успеют спастись. Тогда автоматического пожаротушения не делать.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 12:03
#11
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


посмотрите Статья 27 Ф№ 123 и статья 2. п. 34) производственные объекты-...-это чтобы понять, к какой категории отностить
МаксКад вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 12:45
#12
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Stierlitz,

Не будем мешать ребятам обманывать самих себя. Хотят - пусть делают. И возможно даже экспертизу пройдут. И даже в эксплуатацию введут. Только тот пожарный, который ввод подписывать будет, потом с проверками замучает. И либо вечно хранить в помещении 30х60 два кирпича, либо кормить пожарного, либо устраивать пожаротушение. Но сразу-то оно никогда не проще
да я всегда говорю, что можно самые оригинальные идеи воплощать, только надо заранее уведомлять (письменно) о последствиях заинтересованных лиц - если согласны и "да мы все со всеми согласуем" почему бы и нет))
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 06:51
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Доброе утро.
Посчитал по СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности",
сколько бумаги А4 должно быть в комнате, чтобы присвоилась категория В4. Получилось пачка толщиной 2,4 см.
Я к чему - а в которых помещениях нет хотя бы кило бумаги или тряпок, чтобы быть Д? На мне одежда более 2-х - куда не зайду, минимум В4
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 09:34
#14
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Ильнур подарите расчетик
Я его в рамке на стену повешу и буду всяким ... показывать.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 09:40
#15
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
куда не зайду, минимум В4
Важно помнить, что категорируются только помещения и здания класса Ф5
kobza вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 10:02
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Ильнур подарите расчетик
Я его в рамке на стену повешу и буду всяким ... показывать.
Дык расчет прост: бумага имеет 13,4 МДж/кг. Участок нормирован в 10 кв.м. И главное нормирована величина "попадания" в В4 - это 1 (один) МДж на кв.м. Далее через плотность вычисляем объем бумаги, переводим на А4 и получаем примерно 2,4 см.
Цитата:
Важно помнить, что категорируются только помещения и здания класса Ф5
Недопонял. В жилом доме вполне же можно нарваться на помещение с категорией Д или В?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 10:04
#17
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Важно помнить, что категорируются только помещения и здания класса Ф5
экспертиза для любой кладовой и ПУИ требует категорию определять и расчетом подтверждать

потому что в СП 4 "новом" так написано
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 12:19
#18
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
экспертиза для любой кладовой и ПУИ требует категорию определять и расчетом подтверждать
Пока не сталкивалась. Хотя технические (венткамеры, щитовые и пр.) - они всегда относились к производственным, категорийным

Но с категориями важно не перебдеть. Я к тому, что не надо пытаться считать пожарную нагрузку жилой комнаты, офиса, магазина и других не производственных помещений. И учитывать, что, например, трубы полиэтиленовые на складе в связке - это одно, а смонтированные в систему и наполненные водой - совсем другое
kobza вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 12:22
#19
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Пока не сталкивалась. Хотя технические (венткамеры, щитовые и пр.) - они всегда относились к производственным, категорийным

Но с категориями важно не перебдеть. Я к тому, что не надо пытаться считать пожарную нагрузку жилой комнаты, офиса, магазина и других не производственных помещений. И учитывать, что, например, трубы полиэтиленовые на складе в связке - это одно, а смонтированные в систему и наполненные водой - совсем другое
ну не любая экспертиза а ГГЭ
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Что можно хранить на складе категории Г и Д?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рециркуляция из помещения категории Г в помещение категории В2 sapr71rus Инженерные сети 3 12.06.2013 23:11
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23