| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.05.2007, 17:45 | #1 | |
Подбор фундамента без геологии
конструктор
г. Новоалтайск
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 530
|
||
Просмотров: 8767
|
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Это тот случай, когда лучше ничего не делать. Для прикидки можно, конечно задаться R=1 кг/см2, но вопрос об осадке все равно останется.
Если речь идет о коттедже с нормальной отделкой, то "экономия" на геологическом заключении смотрится очень странно. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747
|
Решаем эту проблему так же как и taras, только R=5 т/м2. Это худшие грунты из тех что встречались, на них и считаем. Заранее предупреждаем о перерасходе материалов и о перестраховке в конструктивных решениях. Все согласны, всех устраивает.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Что за коттедж? Делаешь проект или просто строишь для себя? Если проект, с моей подписью, я бы без геологии не делал. Во втором случае если про соседние строения ничего неизвестно или они далеко, надо начать строить, копать и посмотреть хотя-бы визуально, что за грунты.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565
|
обычно в таких случаюх ходят по соседям ранее построившимся. обратите внимание на пост 6 я тоже так беру. ну и конечно после того как выкопают котлован надо визуально оценить грунты. в книжках есть довольно точные способы определения без применения специальных приборов
|
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
|
Размер подошвы подбираю из условия что бы давление по подошве было не больше 1 кг/кв см . Но возможно можно прислушаться к посту № 6. А также предусматриваю мероприятия для восприятия неравномерных осадок в отдельностоящих фундаментах .
Осадка под ??? Запас получается огого.... , хотя может оно и перекрывает затраты на геологию по цене и по срокам .
__________________
Robot и Хобот |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565
|
Цитата:
может кто то еще подскажет кто на строительстве коттеджей работает |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 30.05.2007
Краснодар
Сообщений: 38
|
Цитата:
Однако если дело совсем плохо, то предпочитаю считать на 0,5 кг/см2 (так как хуже грунтов не встречал в нашем регионе), заранее предупреждая заказчика о перерасходе, что зачастую устраивает. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 08.05.2006
Крым
Сообщений: 24
|
Artiznov, постарайтесь убедить заказчика в необходимости выполнения геологии (документация не пройдёт экспертизу, будет перерасход ощутимый). для принятия решения нужен геолог (в крайнем случае неофициально). Нужно представлять хотя-бы тип грунта. Пример: - в известняке может быть карст,
- глина может быть набухающая, тогда запас по подошве работает против Вас. В подобных случаях обязательно созваниваюсь с геологами (благо хорошие отношения) на предмет наличия опасных процессов (карст, оползень, просадка, набухание, подтопление). давление под подошвой принимаю 0,5кг/см2, тип фундамента - плита. Удачи! |
|||